Уважаемые мастера, помогите!
Из слива в ванной ужасный запах! Вода уходит нормально, запах только в ванной (когда больше 4 часов не пользуемся), из слива ванны, слив-перелив латунь, когда не пользуемся часто хлюпает (видимо когда другие пользуются)
В канализации хлюпает вода
Под ванной всё сухо
Фото прилагаю
xander55,
На этих мелких латунных переливах всегда такая фигня, мелкий он по высоте.
Поменяйте его на пластик веговский.
Весь не надо, только перебив.
А хлюпает от соседей это фановая не работает на стоянке и вашу из перелива подхватывает.
Обвязка на фото - тотальное дерьмище с высотой гидрозатвора миллиметров пять от силы. При необходимой 50-60 мм.
Выбросить к чёрту, поставить что угодно пластиковое от Viega, Geberit, McAlpine или Hansgrohe.
xander55,
Вот посмотрите что Вам наделали, практически нет гидрозатвора, посему и хлюпает и проходит канализационный газ.
Низко выход фановой трубы, низко установлена ванна, нет места для установки полноценного сифона.
ИТОГО
Если есть возможность выдолбать в полу углубление под полноценный сифон. Размеры и уровни возьмите с чертежей сифонов.установить нормальный сифон или только его нижнюю часть.
Или.
Поднять ванну, канализационную трубу и установить нормальный сифон.
Согласен с предыдущими авторами, но при нормальной работе канализационного стояка, гидрозатвор не должно срывать и из такого сифона. А по сему надо тормошить Управляющую компанию, что бы лезли на крышу и прочищали вентиляцию фановой трубы.
Микитович написал:
Смотрел. А не влезет при данной установке ванны и каналтрубы.
Каналью поднять - слива не будет. Уровни проследите. Я на фото их показал.
Спасибо всем огромное, за отзывчивость. Я так понимаю, надо трести УК чтоб фановую чистили и нормальный слив-перелив ставить?! Чтобы поставить сифон как посоветовал Вадим М какая высота нужна от пола до ванной? Или дело не в высоте?
У меня также из кухни воняло, когда жаловался УК они говорили, что это у меня все плохо работает. Все таки вытащил инженера укашного на крышу, техэтажа, и обнаружили, что канализиционная труба прогнулась в стыке и туда дождевая вода попала и перекрыло доступ к воздуху, что и образовывала вакуум, который и вытягивал воду из сифона и из всех щелей трубы воняло канализацией.
Mazayac,
Спасибо за подсказку, я с таким сифоном не встречался.
Судя по конструкции он применим в одно-двухэтажных домах, и не пригоден для многоэтажек, или сливную трубу нужно поднимать дополнительным коленом.
А имеющегося у ТС просвета ванна-пол действительно мало для пластикового сифона.
BV,
А чего копья ломать не зная клиренса и высоты каналтрубы? ТС их до сих пор не дал.
Если ТСу нужно, пусть померяет, сравнит с чертежами потом ищет решение.
Или повторно вызывает джамшут-Марио, тычет их носом, авось перенакосячат.