Батарея подключена с одной стороны: сверху подача, снизу обратка. На другой стороне сверху - кран Маевского. Подача в батарею горячая, циркуляции нет, потому как температура плавно снижается по верхней части батареи, а низ полностью холодный. Как только спускаю воду через кран Маевского, быстро и сильно прогревается обратка. Закрываю кран - так же быстро обратка остывает. Т.е. получается, что циркуляция появляется при открытии крана на другой стороне сверху. Как такое может быть?
Доступ у меня только к коротким участкам подачи и обратки (сантиметров по 10), все остальное зашито коробами.
Танцами с бубном путем прокачки воды через кран Маевского с закрытыми попеременно подачей и обраткой получилось запустить батарею. Она проработала минут 10, потом остыла, циркуляция снова пропала. Дом новый, заехали в марте. Пока что на ум приходит два варианта:
какие-то проблемы с давлением в подаче и обратке (думаю прикрутить манометр вместо нижней заглушки посмотреть)
какой-то мусор в батарее (напр., когда делали ремонт, что-то туда попало)
Что думаете по этому поводу? Какой должен быть перепад давления в подаче и обратке на стояке?
Со своей проблемой разобрался. Дело было в неправильно установленном термостате на входе в радиатор (Danfoss). Были установлены вертикально, хотя должны стоять горизонтально. Честно говоря, я думал, что это просто регуляторы потока. При более детальном рассмотрении оказались чуть более сложными устройствами. Всем экстрасенсам спасибо! =)