В квартире полностью проведена новая медная проводка и разведена по 6 коробкам по количеству помещений, изначально планировалось сделать шесть групп - 3 комнаты, кухня, санузел, коридор, и установить на каждую группу 16А на розетки, 10А на свет и УЗО. На плиту и сигнализацию отдельно - 32А и 6А соответственно. Потом в виду небольшого метража и стоимости оборудования в магазине отговорили и предложили объединить группы парами. Теперь соответственно получились три группы - зал + кухня, санузел + коридор, комната + комната, и установлены автоматы 25А на розетки и 16А на свет. Теперь есть другое мнение, что розетки расчитаны на 16А и автоматы 25А не сработают, если розетки плавятся начнут и предложено вернуться к схеме 16А на розетки и 10А на свет в виду небольшой нагрузки в квартире - обычная бытовая техника. Все автоматы и УЗО от ABB. Как все-таки правильно сделать?
Valcd, вернуться к схеме 16А на розетки и 10А на свет
Это правильно. И освещение от розеток должно быть отдельно(в идеале).
На "мокрые" помещения УЗО на 10 мА (в идеале).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Valcd написал:
А автоматы при нагрузке не будет выбивать?
Интересно, что вы такое включать собираетесь, что бы их выбило?)
Времянка подключена сейчас к 6А автомату, чайник выбивает его на раз Потребляемый ток в разных розетках от разных устройств будет складываться, если я правильно понимаю? Например, чайник на кухне, плазменная панель в комнате и прочая техника все прилетят на один 16А автомат в данной группе?
Valcd написал:
А автоматы при нагрузке не будет выбивать?
Интересно, что вы такое включать собираетесь, что бы их выбило?)
Времянка подключена сейчас к 6А автомату, чайник выбивает его на раз Потребляемый ток в разных розетках от разных устройств будет складываться, если я правильно понимаю? Например, чайник на кухне, плазменная панель в комнате и прочая техника все прилетят на один 16А автомат в данной группе?
на кухне отдельной линии нет?
Автомат на 16 ампер держит 4.5 киловата . Какая ВТХ у автоматов?
Valcd написал:
А автоматы при нагрузке не будет выбивать?
Интересно, что вы такое включать собираетесь, что бы их выбило?)
Времянка подключена сейчас к 6А автомату, чайник выбивает его на раз Потребляемый ток в разных розетках от разных устройств будет складываться, если я правильно понимаю? Например, чайник на кухне, плазменная панель в комнате и прочая техника все прилетят на один 16А автомат в данной группе?
на кухне отдельной линии нет?
Автомат на 16 ампер держит 4.5 киловата . Какая ВТХ у автоматов?
Комната и кухня в одной группе, на которой стоит один 16А автомат, вот такой:
Valcd написал:
А автоматы при нагрузке не будет выбивать?
Интересно, что вы такое включать собираетесь, что бы их выбило?)
Времянка подключена сейчас к 6А автомату, чайник выбивает его на раз Потребляемый ток в разных розетках от разных устройств будет складываться, если я правильно понимаю? Например, чайник на кухне, плазменная панель в комнате и прочая техника все прилетят на один 16А автомат в данной группе?
на кухне отдельной линии нет?
Автомат на 16 ампер держит 4.5 киловата . Какая ВТХ у автоматов?
Комната и кухня в одной группе, на которой стоит один 16А автомат, вот такой:
Димон114, как я успел заметить при довольно недолгом осмотре, кабели применены вполне качественные. Конечно, с микрометром не лазил, но очень похожи на ГОСТ. На плиту идет шестерка. Разделить группы можно, но придется устанавливать новый щит, иначе все впритык. Сейчас там на 16 модулей. Без больших переделок можно поставить только до 24 модулей. С В комнате не будет почти ни какой нагрузки. Поэтому кухню можно оставить на одной линии с комнатой.