Друзья подскажите пожалуйста, имеется фекальный насос трехфазный 2200вт 5.9А (так на табличке указано)
с каким диапазоном регулировок тока теплового расцепителя нужно тепловое реле для него?
Заранее благодарен
вообще то в тех характеристиках написано
Тепловая защита: есть (встроена в электродвигатель)
Защита от сухого хода: есть (поплавковый выключатель)
Хотите доп защиту. Поставьте реле контроля фаз типа
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Валерич написал:
Это немного другой насос этот с пультом и на 220 у него есть защита у нас 380 он простой как палка(золотая))
В инструкции по Вашей ссылке на стр 348 написано "Мотор Mc трехфазный 400в-50гц с встроенной в обмотку тепловой защитой, которую необходимо подсоединить к электрическому пульту"
То есть, как минимум нужен пульт с контактором, который можно получить по заказу у производителя - см ту же инструкцию стр 346
Валерич, вот нашёл ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
• Электрический пульт QES для трехфазных электронасосов
• Трехфазный электронасос с двойным напряжением:
– 230/400 В
– 400/690 В
• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
• Другое напряжение питания или частота 60 Гц
Вот жепульты
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
BV, Да собственно сами соберем нормальный а то тот что сейчас из вна какого то собран)
Я так понимаю,что выход тепловой защиты с обмоток это сухой контакт?
По гарантии ,да я где то читал что только при условии подключения термозащиты к щиту управления но вот к какому не уточняется.
По щиту дел в том что это так сказать общественный насос и он уже стоял и работал, до него стоял другой марки и модели с самодельным щитом но вот сдох ,точнее пока не ясно сдох сам насос или щит,разбираемся,просто состояние самого щита удручающее вот и хочу собрать другой.
Валерич,
На всякий случай....
Можно такой и настроить на работу с насосом.
Но однозначно сильно дороже получается, чем термореле с контактором, и наверное даже + с реле контроля фаз