Всем привет
Стал делать ремонт и понял, что без замены кабелей не обойтись.
Дом построен 86 году и были проложены алюминевые кабеля.
Некоторые уже переломались в ходе подключения включателей.
В подьезде ремонт сделан и заменены все кабеля щитка.
На дверце висит схема распределения и на все квартиры: стоит входной автомат С32А (опломбирован), далее счётчик и от него 3 автомата: В16А на свет, В16А на розетки, С25А на эл. плиту. До автоматов все кабеля заменены на медные толстущие, с автоматов в квартиру идут старые алюминевые кабеля: свет 2*2,5, розетки 2*2,5 + кухня 1 розетка 3*2,5, плита 3*4. Схему приложил.
В щитке нехотелось бы ничего менять, чтобы потом не иметь проблем в связи самовольным изменением схемы в щитке. Хочу заменит тока входные кабеля на медные и уже в квартире поставить допалнительный щитк

Какого сечения проложить входной кабель в квартиру?
Старые кабеля проложены под полом в подьезде по очен тонкой горфе, старые там в притык помещаются. Может проще будет протянуть там один кабель 5*6, чем 2 кабеля 3*2,5 + 1 кабель 3*4?

Вот прокоментируйте как такое распределение в домашнем щитке.
Что используется:
Комнаты: телевизоры, дом кинотеатр, 2 компа, пылесос, фен, утюг, иногда обогреватель
Ванная: стиралка, фен
Кухня: эл. плита, посудомойка, микроволновка, чайник, холодилник, кофеварка, кухонный комбайн, телевизор. В планах прикупить варочную поверхность и духовку.
Прихожая: пылесос, утюг, фен

С этим всё срочно, пол разобран и не могу раньше начать делать, пока не проложу электричество.

Домашняя сеть

Провода

Наука о контактах

2 vitaly.M
Спасибо за быстрый ответ, но вчера ночью я это уже прочёл

Kolyan_est написал :
В щитке нехотелось бы ничего менять, чтобы потом не иметь проблем в связи самовольным изменением схемы в щитке.

Тогда Вам ничего не остаются, как проложить указанные вами кабели.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

2Kolyan_est Плиту сделайте на автомат 32А, а сечение 6 квадратов. Остальное попозже посмотрю.

Лучше всего выкинуть в этажном три автомата после счетчика и поставить вместо них УЗО "s" 2р 40/0,1А
Поставить в квартире щиток, а в нем:
УЗО 2р 40/0,03А - кухня, после него:
Розетки кухни 16А
Посудомойка 16А
Варка 32А
Духовка, далее 25А
УЗО 2р 40/0,03А - Зал, спальня, детская
Розетки зала 16А
Розитки спальни 16А
Розетки детской, далее 16А
Дифавт 2р 16/0,01А - стиральная машина, далее,
Свет кухни, санузла 10А
Свет зала, спальни 10А
Свет коридора, детской 10А, (последние три мимо квартирных узо)

Из этажного в квартрный лучше всего протянуть Nym (ВВГнг) 3*10
Далее на освещение Nym (ВВГнг/ПУНП) 3*1,5
Все силовые линии за исключением варки и духовки, Nym (ВВГнг) 3*2,5
Варка Nym (ВВГнг) 3*6
Духовка Nym (ВВГнг) 3*4

Лучше всего выкинуть в этажном три автомата после счетчика и поставить вместо них УЗО "s" 2р 40/0,1А
Поставить в квартире щиток, а в нем:
УЗО 2р 40/0,03А - кухня, после него:
Розетки кухни 16А
Посудомойка 16А
Варка 32А
Духовка, далее 25А
УЗО 2р 40/0,03А - Зал, спальня, детская
Розетки зала 16А
Розитки спальни 16А
Розетки детской, далее 16А
Дифавт 2р 16/0,01А - стиральная машина, далее,
Свет кухни, санузла 10А (в санузел 12В)
Свет зала, спальни 10А
Свет коридора, детской 10А, (последние три мимо квартирных узо)

Из этажного в квартрный лучше всего протянуть Nym (ВВГнг) 3*10
Далее на освещение Nym (ВВГнг/ПУНП) 3*1,5
Все силовые линии за исключением варки и духовки, Nym (ВВГнг) 3*2,5
Варка Nym (ВВГнг) 3*6
Духовка Nym (ВВГнг) 3*4

2Kolyan_est - Странная схема. Комнатные разетки подключаются через УЗО, а кухонные -- нет. Это почему?

2Kuzia
Спасибо за совет, хотелось бы всё же придержаться этой схемы, что в щитке ничего не менять.
Оставить там всё как есть, а отуда уже дальше тянуть.
Поясни пару вещей (понимаю что ты предложил как было бы в идеале хорош, но реальность другая)

  1. И так как входной автомат 32А и на плиту стоит 25А, то мне наверно нет смысла ставить себе на плиту в квартиру 32А? Кабель проложу навсякий случай 3*6.
  2. Зачем проводить отдельную линию для посудомойки, она сидит в той же розетке, что и другие устройства. Темболее что она потребляет мах. 2000кВ ~ 8.5A и если даже будет в тойже розутке чайник 2400кВ ~10А, то линия 3*2,5 и автомат 16А должы выдержать. Темболее входной автомат на этой линии тоже 16А.
  3. Предлягаешь провести для духовки кабель 3*4, но судя по откликам они мах 3500кВ ~15А. Наверно вполне хватит кабеля 3*2,5 и автомата 16А? Или как вариант провести туда 3*4 и посадит через автомат 16А на эту линию духовку + посудомойку?
  4. Весь свет сделаю без УЗО, свет ванной оставлю с УЗО.

    2Wazawai
    Просто читал тут, что холодильник не рекомендуют подключать через УЗО.
    А так как холодильник подключон в тужу группу розеток что и посудомойка, чайник, телевизор, вытяжка и микроволновка, то решил, чо наверно не стоит ставить.

2Kolyan_est Очень даже стоит. У нас на объекте целая кухня запитана через дифф 63А/30мА, а холодильников там аж 4 штуки, и не бытовых. Все работает нормально