BV написал:
Lukich87, нужно фото от пола до потолка
Tehnik-san написал: Lukich87 - год постройки, этажность дома и ваш этаж ? ... буду краток - эти факторы, поверьте, имеют важное значение для "советов".
а если использовать "холодную сварку" в трещину, стянуть винтовым хомутом весь отвод, намотать поверх бинт с эпоксидной смолой? Сколько такой кокон продержится?
Lukich87 написал:
есть возможность ремонта без замены стояка?
Есть. Лопнувшую часть отрезайте вообще, измеряйте диаметр внутренний остатка (проволоку согните или палочку отломайте, скорее всего, это будет примерно 103 мм) и - в магазин подбирать резиновую манжету или переходник как на унитаз, варианты Вам предложили. Смазывать при вставлении - мыльным раствором (консистентная силиконовая смазка лучше, но лет на 20 хватит и так, только ни в коем случае не минеральными и не не-силиконовыми синтетическими маслами, растительное масло тоже нельзя), предварительно быстро вытереть начисто, в перчатках, конечно. Только стояк не перегородите.
andrewkhv написал:
а если использовать "холодную сварку"
Не клеится этот пластик (стояк) ни чем, кроме пайки.
Только варианты на тему резиновых уплотнений с фиксацией узла.
Есть у 3М некий клей... но дешевле будет стояк перебрать.
andrewkhv написал:
Сколько такой кокон продержится?
Вопрос из разряда: "сколько купить лотерейных билетов, что бы выиграть?"
Lukich87 написал:
А есть возможность ремонта без замены стояка? С деньгами сейчас совсем туго.
"Мочало, начинай сначала"
вы сообщение # 7 этой темы вообще читали, ссылки смотрели?
Lukich87 написал:
И кто знает, сколько примерно сейчас в среднем стоят работы по замене стояка? По Москве. А то я не в курсе расценок на работы, привык все сам делать)
Ну и сделайте самостоятельно - ссылки где купит комплектующие есть.
Lukich87 написал:
есть возможность ремонта без замены стояка?
Есть. Лопнувшую часть отрезайте вообще, измеряйте диаметр внутренний остатка (проволоку согните или палочку отломайте, скорее всего, это будет примерно 103 мм) и - в магазин подбирать резиновую манжету или переходник как на унитаз, варианты Вам предложили. Смазывать при вставлении - мыльным раствором (консистентная силиконовая смазка лучше, но лет на 20 хватит и так, только ни в коем случае не минеральными и не не-силиконовыми синтетическими маслами, растительное масло тоже нельзя), предварительно быстро вытереть начисто, в перчатках, конечно. Только стояк не перегородите.
Мне не нравится идея что-то пихать внутрь стояка. На выступе резинки манжеты - вырастет борода из разной дряни. Еще не нравится качество уплотнения этими унитазными манжетами. Чуть пошевелил и привет. И тем более в горизонтальном отводе где постоянно затекает из стояка.
Надо делать а) надежно б) чтобы небольшие подвижки труб не приводили к разгерметизации
Lukich87, Сделать сейчас плохо - выльется потом в еще дороже. Надо сразу и хорошо.