Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5523207

Двушка, 3 этаж из 17-ти.
Отводы 1\2" от стояков, много углов, заужения, линий меньше чем точек разбора.... В общем, все видно на фото.
Потребители: унитаз, смеситель в ванной, верхний душ, раковина в ванной, СМ, ПММ, раковина на кухне.
Проблема в недостатке напора при включении более одного потребителя - классика жанра..

Вижу решение в переварке отводов на 3\4" и замену всей арматуры.
Возможно, хватит и замены узких мест.
Раньше, до ремонта, когда разводка была трубами 1\2", напор был значительно лучше.
Что думаете?

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

AV_B написал:
Что думаете?

.
Потом редукторы, наверно.

10-40-99@mail.ru

AV_B написал:
Что думаете?

Думаю, что не нужно остатки отопительной трубы использовать в питьевом водопроводе. Редуктор уберите для начала.

Славик64 написал:
Разбирать и чистить фильтры

Если и поможет, то не сильно, у низ так с самого начала было...

cineman написал:
Думаю, что не нужно остатки отопительной трубы использовать в питьевом водопроводе.

Там много чего не нужно было так делать.

cineman написал:
Редуктор уберите для начала.

Убрать не просто, можно покрутить его попробовать.

коллекторы вон,опасные с такими краниками
труба пинк не подходит для питьевой воды
редукторы дешевый итап, слабая пропускная способность

AV_B, основная причина в редукторе. Он здесь явно самое слабое звено.
В идеале - перебирать весь узел.

hugos написал:
коллекторы вон,опасные с такими краниками

В чем опасность?

hugos написал:
труба пинк не подходит для питьевой воды

Потому, что они для отопления и выделяют что-то?

hugos написал:
редукторы дешевый итап, слабая пропускная способность

Да там всё такое, как видим...

san-therm написал:
В идеале - перебирать весь узел.

Ну с этого я и начал... Даже круче - с переварки отводов

AV_B написал:
Потому, что они для отопления и выделяют что-то?

Не прошли заводскую промывку.

cineman написал:
Не прошли заводскую промывку.

Они чем-то особым промываются?
За 2 года, думаю, промылись уже и простой водой из стояков))

Кстати, какие коллекторы и редукторы посоветуете? У меня самого стоят комбинированные Honeywell FK06 ДУ25 мм восьмой год. В принципе, замечаний нет, кроме того, что через 7 лет на ГВС пришлось поменять редуктор (продается отдельно) из-за полной коррозии внутренностей и трещин мембраны. Вода горячая агрессивная у нас, несмотря на то, что сами трубы в районе пластиковые и вода читая и не пахнет ничем.
По этой же причине уже дважды менял мембраны на эл. клапанах CEME.

hugos написал:
редукторы дешевый итап, слабая пропускная способность

Чем она в таком простой детали может ограничиваться? Заявленные 3/4" меньше по факту или краны в отводах зауженные?
Кстати, у меня ICMA стоит с вентилями - там другая проблема: довольно скоро барашек уже не провернуть рукой, особенно, если он в крайнем открытом положении. И шуметь могут от вибрации запорной тарелки, если прикрыты.

Какая система контроля протечек более надежна?

AV_B написал:
Какая система контроля протечек более надежна?

Ставлю Гидролок. Проблем не возникало (только пару раз аккумулятор наверное шёл не очень хороший, мигало и попискивало, лечилось заменой). Среди других систем имеет лучшие приводы. Нептун, Аквасторож и рядом не лежали со своими игрушками.

AV_B написал:
Чем она в таком простой детали может ограничиваться? Заявленные 3/4" меньше по факту или краны в отводах зауженные?

Сечением. Чем проще и дешевле редуктор, тем меньше его пропускное сечение. У Вас не 3/4", а 1/2".

san-therm написал:
Ставлю Гидролок.

Какая модель?

san-therm написал:
Сечением. Чем проще и дешевле редуктор, тем меньше его пропускное сечение. У Вас не 3/4", а 1/2".

На нем написано 3/4", отводы 1/2", конечно.

Вчера посмотрел более детально хозяйство.
Давление на обоих стояках около 6 (измерял на фильтрах после редукторов), при расходе падает до 4-х.
Чем дальше потребитель, тем ниже давление на выходе и больше влияние соседних.
Думаю, надо отводы переварить на 3/4", шаровые полнопроходные и/или Гидролок, за ними далее Honeywell FK06-1"AAM, счетчик, коллектор 1" с вентилями (какой).

AV_B написал:
далее Honeywell FK06-1"AAM

Не нужен Вам такой агрегат. Темы с его проблемами сами найдёте, коли пожелаете.

Mazayac написал:
Не нужен Вам такой агрегат. Темы с его проблемами сами найдёте, коли пожелаете.

У самого такие стоят.

AV_B написал:
У меня самого стоят комбинированные Honeywell FK06 ДУ25 мм восьмой год. В принципе, замечаний нет, кроме того, что через 7 лет на ГВС пришлось поменять редуктор (продается отдельно) из-за полной коррозии внутренностей и трещин мембраны. Вода горячая агрессивная у нас, несмотря на то, что сами трубы в районе пластиковые и вода читая и не пахнет ничем.

Какие подобные без проблем? И коллекторы с вентилями?

коллектор ТЕСЕ

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10004

AV_B написал:
Убрать не просто, можно покрутить его попробовать.

Если лень выкручивать, то вынуть потраха (если это возможно) и убедится, что без него лучше.
А так откручивается американка от фильтра тонкой очистки, потом либо коллектор отодвигается и выкручивается редуктор, или редуктор выкручивается на 90 градусов с полусгона счётчика, а дальше редуктор откручивается уже без препятствий.

AV_B написал:
Думаю, надо отводы переварить на 3/4"

Это конечно круто, но зачем?

AV_B написал:
Раньше, до ремонта, когда разводка была трубами 1\2", напор был значительно лучше.

Так ведь и редукторов до ремонта не было.

AV_B написал:
Что думаете?

Нехорошо незадействованные отводы с краниками оставлять без заглушки. Как-то не повезло с краником, перекрыли краники на батареи (вроде даже бугатти), батарею сняли, заглушки конечно не поставили, а с пуском отопления кран стал течь и ремонт полов на смарку (пришлось полы перестилать).

AV_B написал:
Давление на обоих стояках около 6 (измерял на фильтрах после редукторов), при расходе падает до 4-х.

Это довольно много. Значит, основное падение уже после фильтров. Возможно, поможет замена коллекторов.

Переваривать отводы при >=6 атм входящих смысла точно не вижу. Даже если заменить редукторы и фильтры на 3/4. Кстати, нужны ли вообще редукторы (какое давление в стояках и на какое настраивали редукторы)? Если в статике после них 6 атм, а в динамике 4, а напор при этом слабый, то есть подозрение, что они травят, то есть не работают.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 1412

san-therm написал:

AV_B написал:
Какая система контроля протечек более надежна?

Ставлю Гидролок. Проблем не возникало (только пару раз аккумулятор наверное шёл не очень хороший, мигало и попискивало, лечилось заменой). Среди других систем имеет лучшие приводы. Нептун, Аквасторож и рядом не лежали со своими игрушками.

AV_B написал:
Чем она в таком простой детали может ограничиваться? Заявленные 3/4" меньше по факту или краны в отводах зауженные?

Сечением. Чем проще и дешевле редуктор, тем меньше его пропускное сечение. У Вас не 3/4", а 1/2".

san-therm,
Оффтоп конечно, но задело...кто это интересно доказал? Основываясь на внешней брутальности привода? Или на заявленных 64бар, что сразу указывает на непрофессионализм или китайчатину, причем безголовую. Кроме того Гидролок не может знать - закрыл он кран или нет. У него нет обратной связи. Да и на аккумулятор вы сами указали- это довольно узкое место в этой системе. Брутальными "на вид" кранами крутит аккумулятор емкость которого в 3 раза меньше чем "батарейки" Аквасторожа. И он ничем не резервирован, даже если к сети подключен. Если он сдох, то сеть не поможет. У АС резервирование на высоте - ионисторы, он и без батареек и без сети закроет краны.