В доме, панельная 19-этажка (и155мк), осуществляется учет потребленного тепла по счётчикам. Пока считают по тарифу, но обещают, как только заселится 90%, перевести на оплату по счётчикам. Счётчики уже установлены и считают... Я поснимал показания и выяснилось, что при "забортных" -17 отопление мне обойдётся в ~5000р./мес., при -10 — ~3000р/мес. И это при том, что в квартире не так чтобы жарко.
Да, сейчас есть промерзающий угол, но этот вопрос мне здесь в целом "разжевали" и как потеплеет я эту проблему устраню. Но вот ещё что, снимая показания со своего счётчика, я так же помониторил и соседский (зеркальная квартира). Оказалось, что его теплорасход отличается от моего лишь на 10%. Зато у него тепло. А вот ещё у одного соседа (из однушки) расход тепла меньше в два с лишним раза при площади 70% от моей, и у него всё время жара. Хочу так
Конечно наши квартиры заметно отличаются, и может быть есть какие-то ещё различия существенно влияющие на ситуацию, но я приметил, что у соседа из однушки сделана шумоизоляция потолка. Представляется, что этот вспененный материал так же является и хорошим теплоизолятором. Я посчитал:
Q = S x ΔT x λ / δ;
60 x 1 x 1,69 / 0,1 = 1014Вт,
или ~106Ккал/час, или ~0,63Гкал/мес или ~1200р/мес для случая разницы температур в 1 градус и безпустотного ЖБ-перекрытия толщиной 10см. Ну там ещё, правда, ламинат, подложка...
Аналогичный расчёт для ППС 2см:
60 1 0,041 / 0,1 = 123Вт, или ~145р/мес.
Насколько мои расчёты верны?
Если верны. Стоимость материалов (20мм листы ППС + пена) около 6500р. Окупаемость... ну примерно года три. + ещё какая-никакая, а шумоизоляция. Что думаете?
hekacu,
В первую очередь разберитесь со сквозняками и излишней вентиляцией - смотрите окна.
потом - промерзающие и поддувающие углы и вертикальные и горизонтальные.
Если будете делать натяжные потолки, то воздух обеспечит теплоизоляцию и специально заморачиваться не надо.
В доме, панельная 19-этажка (и155мк), осуществляется учет потребленного тепла по счётчикам. Пока считают по тарифу, но обещают, как только заселится 90%, перевести на оплату по счётчикам. Счётчики уже установлены и считают... Я поснимал показания и выяснилось, что при "забортных" -17 отопление мне обойдётся в ~5000р./мес., при -10 — ~3000р/мес. И это при том, что в квартире не так чтобы жарко.
Да, сейчас есть промерзающий угол, но этот вопрос мне здесь в целом "разжевали" и как потеплеет я эту проблему устраню. Но вот ещё что, снимая показания со своего счётчика, я так же помониторил и соседский (зеркальная квартира). Оказалось, что его теплорасход отличается от моего лишь на 10%. Зато у него тепло. А вот ещё у одного соседа (из однушки) расход тепла меньше в два с лишним раза при площади 70% от моей, и у него всё время жара. Хочу так
Конечно наши квартиры заметно отличаются, и может быть есть какие-то ещё различия существенно влияющие на ситуацию, но я приметил, что у соседа из однушки сделана шумоизоляция потолка. Представляется, что этот вспененный материал так же является и хорошим теплоизолятором. Я посчитал:
Q = S x ΔT x λ / δ;
60 x 1 x 1,69 / 0,1 = 1014Вт,
или ~106Ккал/час, или ~0,63Гкал/мес или ~1200р/мес для случая разницы температур в 1 градус и безпустотного ЖБ-перекрытия толщиной 10см. Ну там ещё, правда, ламинат, подложка...
Аналогичный расчёт для ППС 2см:
60 1 0,041 / 0,1 = 123Вт, или ~145р/мес.
Насколько мои расчёты верны?
Если верны. Стоимость материалов (20мм листы ППС + пена) около 6500р. Окупаемость... ну примерно года три. + ещё какая-никакая, а шумоизоляция. Что думаете?
Мы тоже с мужем утепляли потолки, потому что дом тежеловато нагреть зимой, потолки около 3м висотой, так мы утепляли минеральной ватой, а потом подвесной потолок делали, ефект сразу заметели, дома тепло а комунальные услуги дешевле обходятся.