Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 28.11.2011 Оренбург Сообщений: 248
#5524528

Доброго всем дня . Работаю в УК . в августе месяце во время сильной грозы в крышу пятиэтажки ударила молния ,сами жители это признают с их слов был "жуткий грохот" после чего стали поступать жалобы ,у людей погорели телевизоры, т.е. 90% всей сгоревшей техники это именно телеки и роутеры .на момент прихода электрика напряжение было в норме ,подозрение на местного провайдера приехали быстро попросили доступ в щитовую померяли напряжение .возможно молния пришла в сеть именно по ихней проводке , крыша плоская без тех этажа . проводки там нет только ввод кабеля провайдера
В связи со сложивщейся ситуации возникло пару вопросов
Возможно ли в будущем защитится от подобного если да то как ?
дом старый 80х годов эл. Снабжение 4х проводка газ плиты состояние заземления не известно.

Регистрация: 02.09.2012 Саратов Сообщений: 947

В квартирах ставить реле напряжения типа УЗМ51,СР722 и подобные - защитят при скачках напряжения,при отгорании ноля и прочих безобразиях.

Продам УЗМ50М,СР722

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

Aoz написал:
В квартирах ставить реле напряжения типа УЗМ51,СР722 и подобные - защитят при скачках напряжения,при отгорании ноля и прочих безобразиях.

А при заносе потенциала по антенному кабелю?

Борщ, Узип поставить , реле контроля напряжения не помогут .

Aoz написал:
В квартирах ставить реле напряжения типа УЗМ51,СР722 и подобные - защитят при скачках напряжения,при отгорании ноля и прочих безобразиях.

Узм детская игрушка для разряда молнии .контакты ав Молния сворить может , узм подавно .

Борщ написал:
Возможно ли в будущем защитится от подобного если да то как ?
дом старый 80х годов эл. Снабжение 4х проводка газ плиты состояние заземления не известно.

Защита здания от ПУМ или от наведенных ЭМ-полей - задача не на 1 рупь.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Не соглашусь с Димоном114.

В квартирах УЗИП (а тем более полноценный) вообще не оправдан. В отличие от частных домов.

В многоквартирных домах нужна адекватная молниезащита + можно в качестве рекомендации сказать людям что имеет смысл ставить в квартиры надежное РН. Ну и УЗО ессно.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb написал:
Не соглашусь с Димоном114.

В квартирах УЗИП (а тем более полноценный) вообще не оправдан. В отличие от частных домов.

В многоквартирных домах нужна адекватная молниезащита + можно в качестве рекомендации сказать людям что имеет смысл ставить в квартиры надежное РН. Ну и УЗО ессно.

вот здесь про узм- вот здесь поо узо . Оба прибора к защите от молнии не имеют отношения .

Димон114 написал:

Alexey_Spb написал:
Не соглашусь с Димоном114.

В квартирах УЗИП (а тем более полноценный) вообще не оправдан. В отличие от частных домов.

В многоквартирных домах нужна адекватная молниезащита + можно в качестве рекомендации сказать людям что имеет смысл ставить в квартиры надежное РН. Ну и УЗО ессно.

вот здесь про узм- вот здесь поо узо . Оба прибора к защите от молнии не имеют отношения .

Про то, что УЗМ/УЗО не имеет отношения к защите от молнии, я в курсе, о чем писал ранее

Еще вопросы?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Alexey_Spb написал:

Димон114 написал:

Alexey_Spb написал:
Не соглашусь с Димоном114.

В квартирах УЗИП (а тем более полноценный) вообще не оправдан. В отличие от частных домов.

В многоквартирных домах нужна адекватная молниезащита + можно в качестве рекомендации сказать людям что имеет смысл ставить в квартиры надежное РН. Ну и УЗО ессно.

вот здесь про узм- вот здесь поо узо . Оба прибора к защите от молнии не имеют отношения .

Про то, что УЗМ/УЗО не имеет отношения к защите от молнии, я в курсе, о чем писал ранее

Еще вопросы?

Да у меня не к вам вопросы , я людей просветить . Неправильно понять могут , потом рассказывать будут на мастер сити сказали узо от молнии сберегает . Ну немного вы непонятно написали .вы ещё к " другу " из лжеэлектриков в темку забегите , про вас вспоминает ))

Борщ написал:
Возможно ли в будущем защитится от подобного если да то как ?

Про молниезащиту уже сказали... по интернету - "медь" надо бы на оптику заменить...

Регистрация: 02.09.2012 Саратов Сообщений: 947

Прямого удара молнии не будет,только наводка.В вводном щите поставить защиту от перенапряжения,в квартирах реле напряжения - других вариантов не вижу.Слаботочку защищать своими разрядниками - но это вряд-ли люди сами будут делать.

Продам УЗМ50М,СР722

Регистрация: 28.11.2011 Оренбург Сообщений: 248

haramamburu написал:

Борщ написал:
Возможно ли в будущем защитится от подобного если да то как ?

Про молниезащиту уже сказали... по интернету - "медь" надо бы на оптику заменить...

тырнет там оптика вроде но есть кабель питания и вообще не факт что виноват провайдер .
Ущерб будет оплачивать ук поэтому в будущем хотелось бы что подобного не происходило.если не сложно ткните в любой проект молниезащиты многоэтажного дома