В общем хочу поставить в квартире щит и вот думаю какой кабель выбрать)
Посчитал всю технику и в сумме получилось 30кВт
Думаю может быть одновременное включение максимум на 12-13кВт
Подскажите какой выбрать кабель и автоматы до и после??и нормально ли будет поставить на каждую комнату по групповому УЗО или по Дифу(т.е УЗО(ДИф) и из под них автоматы)?
Заранее Спасибо.
cuper, в прямом. Есть такое понятие- выделенная мощность. От неё зависит номинал вводного автомата. От номинала автомата зависит сечение кабеля. Если вводной автомат, к примеру, на 25А, то сечение вводного кабеля больше 6мм2 бессмысленно. Хватит и 4 мм2. Говорите мощность или фотографируйте этажный щит со счётчиком и вводным АВ.
NoNe, мало кто скажет о выделенной мощности. Многие собственники не имеют договоров со сбытовиками, а только лицевой счет и рассылку ежемесячных квитанций за комм. ресурс.
Вводной 16 кв. мм проложите? В щит заведете? А разводку в щите 16 кв. мм выполните?
Нет, сделать можно все. Вопрос, сколько будет стоить и кто возьмется делать.
Больше 11 кВт - как правило, 3 фазы.
стояк грется будет ( возможно совсем ) узо на номинал выше по хорошему брать надо . 50 ампер хватает людям больше не стоит . Ав кстати на 63 ампера в щите чей , ну легранд который?
А тот который С40 нужно менять?
И какой поставить на входе в самой квартире?(слышал что на пример на этаже если ставится на 63А то дома ставится на 50)
cuper написал:
А тот который С40 нужно менять?
И какой поставить на входе в самой квартире?(слышал что на пример на этаже ставится на 63А то дома ствится на 50)
cuper написал: Димон114, Ну на фото в принципе видно идет кабель 4-6 мм2 к автомату соединяется с узо далее идет на счетчик и выходит таким же кабелем на автоматы
Вариант снять УЗО с автоматом которые идут до счетчика и поставить 2ух полосник на 40А,после счетчика 50А 2ух полосник далее кабель 10мм2 и в квартире вводный на 50?Что не верно поправьте
Получается что по фото видно, что на нулевом стоячном проводе орех. Сколько концов из него?
Сколько концов с фазного?
Сколько стоячных концов – 5 – 8 – 9 – 10?
Собственник жилого дома что дает, на что можно рассчитывать?
cuper написал:
Вариант снять УЗО с автоматом которые идут до счетчика и поставить 2ух полосник на 40А,после счетчика 50А 2ух полосник далее кабель 10мм2 и в квартире вводный на 50?Что не верно поправьте
после щетчика 10 ампер откуда возьмётся? В щите должно остаться следующее : щетчик, ав(? От сечений зависит ) s узо на ток уставки 100 ма ( зависит от ав) пока сечения нет , нет и номиналов.
jek написал:
Мне кажется, она имела в виду дома, изначально проектирующиеся на использование электроплит. Там закладывался отдельный стояк для их питания.
jek, про отдельный стояк на плиту, честно говоря, не слышала. Обычно один стояк, а от него по одной фазе на квартиру.
Обратите внимание: ввод - ПУгВ 10 кв. мм.
Для плиты 32А и 6 кв. мм.
Собственно, вот пример:
cuper написал:
Вариант снять УЗО с автоматом которые идут до счетчика и поставить 2ух полосник на 40А,после счетчика 50А 2ух полосник далее кабель 10мм2 и в квартире вводный на 50?Что не верно поправьте
после щетчика 10 ампер откуда возьмётся? В щите должно остаться следующее : ав счетчик (? От сечений зависит ) s узо на ток уставки 100 ма ( зависит от ав) пока сечения нет , нет и номиналов.
Отдельный стояк для плит )))) это я так про некоторые коменты. Тогда где щетчик второй , или плиты обеспечивают питанием на добровольных началах
jek написал:
Мне кажется, она имела в виду дома, изначально проектирующиеся на использование электроплит. Там закладывался отдельный стояк для их питания.
jek, про отдельный стояк на плиту, честно говоря, не слышала. Обычно один стояк, а от него по одной фазе на квартиру.
Для плиты 32А и 6 кв. мм.
Собственно, вот пример:
Боюсь, что на счётчик и от него до вводного автомата 40С идет ПВ-1х4 кв.мм. Потому и 10 и 16 кв.мм. помогут, если на счётчике 55-60А максимальный ток, и получится заменить эти 4 кв.мм на 10 кв.мм.
Беда в том, что подавляющие большинство видит свою хотелку и эт. щит и все.
По фото дом современный. Глубоко сомневаюсь, что этого фото (визуального осмотра) достаточно чтобы махать шашкой. Или надо, куда-то спешить?
Bladiclab написал:
Беда в том, что подавляющие большинство видит свою хотелку и эт. щит и все.
По фото дом современный. Глубоко сомневаюсь, что этого фото (визуального осмотра) достаточно чтобы махать шашкой. Или надо, куда-то спешить?
Конечно , надо сечение вводного кабеля и всех перемычек воткнутых в щетчик