Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5534114

Доброго вечера вам, Мастера. Встал трудный выбор передо мной - вводной диф. Требования: 40А, 100 мА по утечке, электромеханический. Хорошее соотношение качества и цены. Ввиду ограниченности бюджета и о...зверения нынешних цен (снова повышение с середины января), об ABB/LEGRAND/Hager и т.п. пришлось забыть. Даже Домовой от SE в полтора раза подскочил
Кандидаты:
1)КЭАЗ OptiDin VD63-23C40-A-УХЛ4

  • знакомый производитель
  • 6 кА на замыкание, что косвенно говорит о качестве
  • отдельный флажок на срабатывание по утечке

! здоровенный! 4 модуля в щитке.
! в моей географии только под заказ

2) Контактор АД-063Про

  • дилер LEGRAND (хотя, не показатель)
  • характеристика электромагнита - А! Внушает уважение. Дом деревянный, точность весьма кстати.
  • Есть в наличии!

! Не работал еще с данным производителем
! нет диф. индикации срабатывания (общий флажок)

Уважаемые Знатоки, вопрос: что же выбрать? Благодарю Вас заранее!
С уважением.
! На фотографиях номиналы не совпадают - приведены для понимания общего "экстерьера"

Мне вот интересно, кто вам выдвинул такие требования, да еще дал право выбирать защиту на вводе.

Она обычно дается нам свыше

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Антагонист написал:
электромагнитный

Это что за зверь?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Alexey_Spb, об установке этого добра до счетчика я уже сговорился. Собственно, будет установлен вместе с новым счетчиком. А требования - свои, родимые

ZooZoo, гм, относится к "узошной" части дифа. Ток утечки проходит по тору, вызывая срабатывание реле. Плюс - независимость от напряжения в сети, механическая надежность. У электронных устройств работает плата с усилителем.

Антагонист написал:
Ток утечки проходит по тору, вызывая срабатывание реле. Плюс - независимость от напряжения в сети, механическая надежность.

Электромеханический, значит.
зы. не нужен АВДТ, ставьте ВА (АВ вводной, т.е.) + УЗО.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:

Антагонист написал:
Ток утечки проходит по тору, вызывая срабатывание реле. Плюс - независимость от напряжения в сети, механическая надежность.

Электромеханический, значит.
зы. не нужен АВДТ, ставьте ВА (АВ вводной, т.е.) + УЗО.

Ой-ёй-ёй! Мой косяк! Спасибо, поправил. А чем обусловлен выбор - АВ+УЗО?
Кстати, по теме - встречались ли с продукцией названных брендов?

Антагонист написал:
А чем обусловлен выбор - АВ+УЗО?

Читайте форум/форумы
У всех мнения разные, поскольку и квалификация разнится. Но итог один

Антагонист написал:
встречались ли с продукцией названных брендов?

Встречался, как и многие здесь.
Пока перешел на Chint, если бюджет (но никак не КЭАЗ!). Очень даже приемлемо, ИЭК рядом не стоял (Алексей, это тебе! )

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo, ладно, комплекс или "2 в 1" - оставим. Чем не понравился КЭАЗ? Автоматы у них (оптидин серии, по крайней мере), весьма хороши до сей поры попадались.
Тема здесь - ? , тоже не несет негатива особого. А что по поводу "Контактора"?

Антагонист написал:
весьма хороши до сей поры попадались.

Ставьте, что нравится, лично мне все равно
Вам "мягко" говорят, что это Г, а вы за свое опять. Также и с Ульяновским контактором. Все будет работать, только до поры, до времени.
зы. гляньте на сайте АстроУЗО, м.б. что-то приличное найдете, а не отстой, вами озвученный. Они через 10 дней могут цены поднять, есличо. Не тормозите, сникерсните!

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo, благодарю.

ZooZoo написал:
Они через 10 дней могут цены поднять, есличо. Не тормозите, сникерсните!

09.02 - это 2015 год. В этом обещают поднять только через месяц.

Чапа_ев написал:
09.02 - это 2015 год. В этом обещают поднять только через месяц.

Уфф, отлегло .
Спасибо, был невнимателен. Новости там редко появляются, и я их не читаю.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo, приношу свои извинения за свою излишнюю упертость.. Хотя, нужны ли они Вам?
По результату: изучив повнимательнее информацию об этих производителях и их детищах, был сделан следующий выбор:
АВ 40А SE серии "Домовой" + ВДТ 63А того же производителя и серии. В нашей глуши вышло дешевле, чем соответствующий диф.

P.S. Ничего не меняется в этом мире

Антагонист написал:
приношу свои извинения за свою излишнюю упертость.. Хотя, нужны ли они Вам?

Могу тоже "принести", если что. Только зачем и за что?

Антагонист написал:
был сделан следующий выбор:
АВ 40А SE серии "Домовой" + ВДТ 63А того же производителя и серии

Хороший вариант.
А кто сказал, что Томск - это глушь? Знаю кое-кого, кто с вами не согласится

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал:

Антагонист написал:
приношу свои извинения за свою излишнюю упертость.. Хотя, нужны ли они Вам?

Могу тоже "принести", если что. Только зачем и за что?

Антагонист написал:
был сделан следующий выбор:
АВ 40А SE серии "Домовой" + ВДТ 63А того же производителя и серии

Хороший вариант.
А кто сказал, что Томск - это глушь? Знаю кое-кого, кто с вами не согласится

Это я некорректно выразился Я имел в виду, на кой Вам, в общем-то, мои извинения
Томск не глушь, но привыкнуть никак не могу после Новосибирска к некоторым особенностям) Кстати, Домовой - электромеханика вроде бы, верно?

Антагонист написал:
Кстати, Домовой - электромеханика вроде бы, верно?


зы. Новосиб, Томск... Медленно, но верно, движетесь к канадской границе

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.