Существуют ли в природе теплый пол и силовой кабель 3x2.5 влагозащищенные (IP66)?
Нужно для прокладки в парную (влажность ~100%) + будет душ с системой слива в полу.
Подогреваться будет сам пол и возможно стены в парной.

ВВГнг + нормальный ТП нормального производителя

vit34 написал:
будет душ с системой слива в полу.

Вы не спрашивали, но сифон этого слива лучше вынести дальше от тёплого пола. Иначе водяной затвор быстро высохнет.

vit34 написал:
Существуют ли в природе теплый пол и силовой кабель 3x2.5 влагозащищенные (IP66)?
Нужно для прокладки в парную (влажность ~100%) + будет душ с системой слива в полу.
Подогреваться будет сам пол и возможно стены в парной.

пркс в парную в самый раз , ввг не на долго , и не высоко от пола . Раз такой через парную тяну , электрик один зашёл - ты что творишь говорит , пвс в парилку суёшь ?))) говорю маркировку глянь ? Ну поржали потом .

Димон114 написал:
пркс в парную в самый раз , ввг не на долго , и не высоко от пола .

Если ВВГ замурован в стены - пойдет.

BV написал:

Димон114 написал:
пркс в парную в самый раз , ввг не на долго , и не высоко от пола .

Если ВВГ замурован в стены - пойдет.

пойти пойдёт но пркс там как рыба в воде .да и ввг есле не в зонах сильного нагрева , под деревянной вагонкой да у потолка . Я бы не рискнул .

Регистрация: 06.12.2015 Астрахань Сообщений: 75

cineman написал:

vit34 написал:
будет душ с системой слива в полу.

Вы не спрашивали, но сифон этого слива лучше вынести дальше от тёплого пола. Иначе водяной затвор быстро высохнет.

Спасибо за совет, но будет скорее всего система с сухим затвором.

Кабель будет заходить по потолку и далее спускаться по стенам в пол.

Димон114 написал:

vit34 написал:
Существуют ли в природе теплый пол и силовой кабель 3x2.5 влагозащищенные (IP66)?
Нужно для прокладки в парную (влажность ~100%) + будет душ с системой слива в полу.
Подогреваться будет сам пол и возможно стены в парной.

пркс в парную в самый раз , ввг не на долго , и не высоко от пола . Раз такой через парную тяну , электрик один зашёл - ты что творишь говорит , пвс в парилку суёшь ?))) говорю маркировку глянь ? Ну поржали потом .

Попутал ПВС с ПРКС? Хаха

BV написал:
ВВГнг + нормальный ТП нормального производителя

А какой тп нормальный?
Слышал есть какой - то немецкий специально для влажных помещений, но модель и производителя не запомнил.

+1 к Димон114. ВВГ в парилке не место.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Регистрация: 06.12.2015 Астрахань Сообщений: 75

А что скажете насчет OLFLEX HEAT 180 SiHF?

Димон114 написал:
пойти пойдёт но пркс там как рыба в воде .да и ввг есле не в зонах сильного нагрева , под деревянной вагонкой да у потолка . Я бы не рискнул .

согласен, особенно светильники повыше - там может быть выше 110. Если русская или финская, с турецкой - попроще