Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5549045

Добрый день! Подскажите, пожалуйста как поступить? В помещении стояла два дня вода (канализация) все убрали, дерьмом не воняет. НО остался существенный запах сырости. Чем и как можно просушить? Помещение цокольное. Фото помещения прилагаю. Спасибо!

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Делайте сквозняк. Другого варианта нет. В самом дальнем углу открываете окно и входную дверь. За недельку, возможно, высохнит. А то и больше. Все зависит насколько все водой напиталось ... Хорошо бы переносной вентилятор поставить или осевые на окна ...

Не боитесь что со временем, если линолиум утепленный, подложка завоняет ??? Или это плитка ??? Не очень понятно ....

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, это плитка. спасибо за совет

Ким, а что такое осевые на окна?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

andrew_49RUS написал:
.... а что такое осевые на окна? ...

Это осевые . Окно открывается. В периметр окна делается панель в которую врезаются осевые вентиляторы. Такой вариант хорош тем что вентилятор относительно небольшой а производительность приличная. Тем самым и воздушный поток можно создать приличный. ....

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, Скажите, у нас помещение на обе стороны дома выходит. Вентиляторы на ввод воздуха или вывод ставить? или с одной стороны на ввод с другой на вывод?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

andrew_49RUS написал:
..... Скажите, у нас помещение на обе стороны дома выходит. Вентиляторы на ввод воздуха или вывод ставить? или с одной стороны на ввод с другой на вывод?

Вентиляторы лучше ставить на вытяжку. Прошлые посты немного поторопился. У Вас же могут быть и еще помещения бывшие затопленными. Поэтому, надо максимально освободить проходы для движения воздуха. Приток воздуха и вытяжка должны быть по-максимуму разнесены друг от друга и захватывать максимальное пространство помещений.
И будет все нормально ...

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, спасибо!

Еще бы нагреватель, где воздух входит и.... сквозняком батареи не заморозить....

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

У нас был случай, когда затопило объект (на тот момент еще не сданный) в 700 км от Питера
Взяли в аренду несколько осушителей, закинули их туда на легковой машине, задачу решили, осушители вернули
С подбором не ошибитесь, и будет Вам счастье.

SNord, на сколько ставили осушитель по времени и при какой площади?
у нас кстати там вообще батарей нет)))

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

andrew_49RUS написал:
SNord, на сколько ставили осушитель по времени и при какой площади?
у нас кстати там вообще батарей нет)))

Переносных осушителей ставили четыре штуки (в разные помещения).
Общая площадь была, по моему, около 200 кв. м. Но затоплено было не всё.
И дело было летом.
А сейчас, с учетом того, что на дворе зима, Вам понадобятся еще и тепловые пушки, ибо при температурах ниже + 10 большинство осушителей практически не работоспособны.
Высушили суток за пять.

Брали три штуки ТТК 100 S и один - ТТК 170 S.
Первые проявили себя, как ни странно, лучше

SNord, Бакинский оконик в помощь ( дешево\сердито ).

andrew_49RUS, Зимой осушители не нужны. Достаточно греть помещение и вентилировать.
Уличный воздух с влажностью 60% при нагреве станет влажностью около 10%.
Осушители - если нельзя вентилировать, или летом.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

BV написал:
andrew_49RUS, Зимой осушители не нужны. Достаточно греть помещение и вентилировать.
Уличный воздух с влажностью 60% при нагреве станет влажностью около 10%.
Осушители - если нельзя вентилировать, или летом.

Соглашусь.

2 Fresh: БэКашки еще найти надобно

SNord написал:

BV написал:
andrew_49RUS, Зимой осушители не нужны. Достаточно греть помещение и вентилировать.
Уличный воздух с влажностью 60% при нагреве станет влажностью около 10%.
Осушители - если нельзя вентилировать, или летом.

Соглашусь.

2 Fresh: БэКашки еще найти надобно

, ну или обычный сплит (б\у) в кучу. П.С. на одном объекте (подвал залитый после дождя ) просушкой занималась спец.контора. Комплект их оборудования :осушитель+ветродуй= 200 литров с вечера до утра.А б\у-шный сплит комплект наверника найдется в фирме по установке кондиционеров.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Если не ошибаюсь (что возможно), здесь на Барахолке видел выставлен на продажу БК относительно недавно ....

Это мое мнение и его не навязываю

К выше сказанному добавлю : что при использование осушителей\кондиционеров необходимо поддерживать (желательно 20 грд. )-иначе устройства попросту обмерзать будут. П.С. Для более сырых углов можно добавить ИК излучатели для прогрева, вот все .На работе в цокольном помещение ( штукатурится ) просушкой задействован мобильный кондиционер ...