#5550502

Приветствую. Трубы Stabil ХВС/ГВС от коллектора к потребителям планирую вести в стяжке. Пластиковый тройник Rehau допускается использовать в стяжке? Предпочтительна гофра или изоляция?
Спасибо!

astera написал:
Пластиковый тройник Rehau допускается использовать в стяжке?

Допускается, но можно и нужно купить латунный.

astera написал:
от коллектора к потребителям

Коллектор будет Рехау или фигня с краниками?

astera написал:
Предпочтительна гофра или изоляция?

Лучше изоляция. Гофра не гасит гидроударов в той же мере, как изоляция.

astera написал:
Трубы Stabil

Чем выбор был обусловлен? Чем это лучше His?

Регистрация: 16.09.2014 Санкт-Петербург Сообщений: 17

cineman, Коллектор - фигня с краниками. Рехау не брал по причине отсутствия этих самых краников.
Выбор Stabil обусловлен тем, что эта труба есть у меня в запасе.
Спасибо за ответ.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

cineman, а когда оборочивание трубы гофрой или поролоном способствовало гашению гидроударов?

andrewkhv написал:
cineman, а когда оборочивание трубы гофрой или поролоном способствовало гашению гидроударов?

Тогда, когда гидроудар в длинной трубе проявляется в виде хлёсткого удара этой трубой по поверхности, которой эта труба касается. Это не вопрос гидравлики.

astera написал:
Предпочтительна гофра или изоляция?

Предпочтительны трубки теплоизоляции с толщиной стенки не менее 9мм, что позволит снизить теплопотери трасс гор.воды , нагрев трасс хол.воды от рядом проложеннных трасс гор.воды, создаст компенсацию при тепловых расширениях,избавит от конденсата на нар.поверхности трасс хол. воды.