Схема на рисунке.
Включал в розетку удлиннитель, попользовался, стал сматывать. Оказалось, что мыши проели изоляцию, я дотронулся до фазы и, соответственно, получил по пальцам...
УЗО не сработало!
Я зачистил погрызенное место провода и решил проверить автомат...замкнул ноль с фазой ... Автоматы не выключились!!!
Почему ничего не работает???
Snoopy написал :
Схема на рисунке.
Включал в розетку удлиннитель, попользовался, стал сматывать. Оказалось, что мыши проели изоляцию, я дотронулся до фазы и, соответственно, получил по пальцам...
УЗО не сработало!
Если ваш палец попал между фазой и нулём, то совсем не удивительно, что УЗО не сработало.
Если же вы коснулись только фазы, стоя на сухом полу и не касаясь батареи, то возможно ток не превысил порогового значения
Denis B. написал :
Если же вы коснулись только фазы, стоя на сухом полу и не касаясь батареи, то возможно ток не превысил порогового значения
Да, дотронулся только до фазы, и удар током был достаточно слабым...Стоял на сухом полу, в ботинках, ничего не касался. Значит, УЗО в порядке? На нажатие кнопки "Тест" срабатывает нормально.
ВТБ! написал :
А что произошло?
КЗ произошло, что же еще?
khad52 написал :
Если на входе УЗО разделенный Pen, потом - объединение- есть нарушение ПУЭ.
Если на входе УЗО неразделенный Pen, после разделение - УЗО не среагирует на утечку.
У меня двухпроводная система, никакого деления нет.
Ладно, возможно ток утечки не превысил 30мА, но почему при КЗ не сработали автоматы???
Snoopy написал :
Имитация сварочного аппарата. Оплавились губки плоскогубцев.
Ладно, возможно ток утечки не превысил 30мА, но почему при КЗ не сработали автоматы???
avmal написал :
Значит плоскогубцы были слабыми ...
мда, а мне вот кажется, что это может автомат такой быть.
Если есть возможность проверить на 12Вольтах, скажем с помощью автомобильного аккумулятора и нескольких лампочек, то я бы пожалуй не поленился бы и проверил автомат.
Denis B. написал :
мда, а мне вот кажется, что это может автомат такой быть.
Если есть возможность проверить на 12Вольтах, скажем с помощью автомобильного аккумулятора и нескольких лампочек, то я бы пожалуй не поленился бы и проверил автомат.
на кз реагирует электромагнитный расцепитель - он срабатывает при быстром нарастании тока . в плохих сетях бывает, что ток кз, во-первых, не дотягивает и до 1000 А, а во-вторых, нарастает недостаточно быстро. посему этот расцепитель и не срабатывает.
цифр не знаю. передал то, что мне говорили специалисты. такое явление существует. плохая сеть - плохие контакты, недостаточное сечение, далеко от источника.
Скорее всего, удлинитель перебит ещё в нескольких местах. Сечение нарушено амперы не те.... для пропуска напряжения достаточно и волоска, а вот для срабатывание защиты маловато....
И на конец: проверять надо магистраль от розетки до автомата. Звони, включай нагрузку, смотри на тепловые процессы в розетке и в автомате….
.
Snoopy написал :
Схема на рисунке.
Включал в розетку удлиннитель, попользовался, стал сматывать. Оказалось, что мыши проели изоляцию, я дотронулся до фазы и, соответственно, получил по пальцам...
УЗО не сработало!
Я зачистил погрызенное место провода и решил проверить автомат...замкнул ноль с фазой ... Автоматы не выключились!!!
Почему ничего не работает???
Редкий случай, когда УЗО срабатывает от от касания тела с фазой, то значение не достигло величины срабатывания, то времени не хватило для отсечки. Известно только одно, какое бы УЗО не стояло Вы успеете получить сильнейший шок от воздействия фазы.
leonard написал :
Редкий случай, когда УЗО срабатывает от от касания тела с фазой, то значение не достигло величины срабатывания, то времени не хватило для отсечки. Известно только одно, какое бы УЗО не стояло Вы успеете получить сильнейший шок от воздействия фазы.