leonard написал :
Редкий случай, когда УЗО срабатывает от от касания тела с фазой, то значение не достигло величины срабатывания, то времени не хватило для отсечки. Известно только одно, какое бы УЗО не стояло Вы успеете получить сильнейший шок от воздействия фазы.
Snoopy написал :
Схема на рисунке.
Включал в розетку удлиннитель, попользовался, стал сматывать. Оказалось, что мыши проели изоляцию, я дотронулся до фазы и, соответственно, получил по пальцам...
УЗО не сработало!
Я зачистил погрызенное место провода и решил проверить автомат...замкнул ноль с фазой ... Автоматы не выключились!!!
Почему ничего не работает???
Редкий случай, когда УЗО срабатывает от от касания тела с фазой, то значение не достигло величины срабатывания, то времени не хватило для отсечки. Известно только одно, какое бы УЗО не стояло Вы успеете получить сильнейший шок от воздействия фазы.
Скорее всего, удлинитель перебит ещё в нескольких местах. Сечение нарушено амперы не те.... для пропуска напряжения достаточно и волоска, а вот для срабатывание защиты маловато....
И на конец: проверять надо магистраль от розетки до автомата. Звони, включай нагрузку, смотри на тепловые процессы в розетке и в автомате….
.
цифр не знаю. передал то, что мне говорили специалисты. такое явление существует. плохая сеть - плохие контакты, недостаточное сечение, далеко от источника.
на кз реагирует электромагнитный расцепитель - он срабатывает при быстром нарастании тока . в плохих сетях бывает, что ток кз, во-первых, не дотягивает и до 1000 А, а во-вторых, нарастает недостаточно быстро. посему этот расцепитель и не срабатывает.
Denis B. написал :
мда, а мне вот кажется, что это может автомат такой быть.
Если есть возможность проверить на 12Вольтах, скажем с помощью автомобильного аккумулятора и нескольких лампочек, то я бы пожалуй не поленился бы и проверил автомат.
avmal написал :
Значит плоскогубцы были слабыми ...
мда, а мне вот кажется, что это может автомат такой быть.
Если есть возможность проверить на 12Вольтах, скажем с помощью автомобильного аккумулятора и нескольких лампочек, то я бы пожалуй не поленился бы и проверил автомат.
Snoopy написал :
Имитация сварочного аппарата. Оплавились губки плоскогубцев.
Ладно, возможно ток утечки не превысил 30мА, но почему при КЗ не сработали автоматы???
Denis B. написал :
Если же вы коснулись только фазы, стоя на сухом полу и не касаясь батареи, то возможно ток не превысил порогового значения
Да, дотронулся только до фазы, и удар током был достаточно слабым...Стоял на сухом полу, в ботинках, ничего не касался. Значит, УЗО в порядке? На нажатие кнопки "Тест" срабатывает нормально.
ВТБ! написал :
А что произошло?
КЗ произошло, что же еще?
khad52 написал :
Если на входе УЗО разделенный Pen, потом - объединение- есть нарушение ПУЭ.
Если на входе УЗО неразделенный Pen, после разделение - УЗО не среагирует на утечку.
У меня двухпроводная система, никакого деления нет.
Ладно, возможно ток утечки не превысил 30мА, но почему при КЗ не сработали автоматы???
Snoopy написал :
Схема на рисунке.
Включал в розетку удлиннитель, попользовался, стал сматывать. Оказалось, что мыши проели изоляцию, я дотронулся до фазы и, соответственно, получил по пальцам...
УЗО не сработало!
Если ваш палец попал между фазой и нулём, то совсем не удивительно, что УЗО не сработало.
Если же вы коснулись только фазы, стоя на сухом полу и не касаясь батареи, то возможно ток не превысил порогового значения
Схема на рисунке.
Включал в розетку удлиннитель, попользовался, стал сматывать. Оказалось, что мыши проели изоляцию, я дотронулся до фазы и, соответственно, получил по пальцам...
УЗО не сработало!
Я зачистил погрызенное место провода и решил проверить автомат...замкнул ноль с фазой ... Автоматы не выключились!!!
Почему ничего не работает???