А есть ли у кого опыт подобной эксплуатации? А то раз на целый день свет отключили, насос не работал, в доме похоладало. Насос Грюндфос 25/40, мощность от 30 до 60 ватт в зависимости от скорости. На сколько хватает одного аккумулятора от лехковушки, или камазовский нужен?
дык посчитай - от 12вольт он будет жрать теже 30-60вт + КПД инвертора (ну возьми 80% навскидку). Гдето 70вт максимум, это получается около 6А. Стандартную автомобильную батарейку, при плюсовой температуре в помещении, током 6А ты высадишь гдето за часов 8 полностью (реально свинцово-кислотные АКБ не рекомендуется более чем на 3/4 разряжать, у них катастрофически срок службы падает).
Автомобиль есть? Подключаешь инвертор к авто, заводишь двигатель и выбрабатывай себе энергию.
Да таких много, если УПСки - то 5120, 9120 Повермэн, внимательно читай ТТХ. Есть спецсерия инверторов для питания котлов - именно с синусом. Аккум отдельно. Я все хотел такой поставить, в итоге взял бензогенератор Робин - работает пока есть бензин, дает синус без проблем (правда случайно выяснилось, что частота вращения генератора 3600 об\мин. - т.е. выдает 60 Гц, но все оборудование работает нормально, только чуть быстрее крутится мотор наддува на дизельном котле).
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.