Возможно ли поставить как вводной автомат вместо двухполюсного (для однофазной сети) трехполюсной такого же номинала, в котором один разъем просто оставить пустым. Просто имеется трехполюсной, а двухполюсной покупать неохота.
Тот же вопрос по узо (имеется трехфазное, поставить его в однофазную сеть, оставив пустыми два фазных контакта).
Скажите пожалусто зачем в однофазной сети нужен двух полюсный автомат, разве одно полюсного не хватает ?
Зачем включать последовательно, ведь это приведёт в большему нагреву автомата и как следствие к снижению величины срабатывания теплового расцепителя
neprinc написал :
Скажите пожалусто зачем в однофазной сети нужен двух полюсный автомат, разве одно полюсного не хватает ?
Зачем включать последовательно, ведь это приведёт в большему нагреву автомата и как следствие к снижению величины срабатывания теплового расцепителя
Обычно двухполюсник полезен на груповые линии которые проходят через УЗО, если например кондиционер или что то другое не имеющего штепсельного разъема закоротил нулем на заземленный корпус, то УЗО не поднять даже если это оборудование не работает, отключив двухполюсником ноль избавляем УЗО от утечки по нулю.
neprinc написал :
Зачем включать последовательно, ведь это приведёт в большему нагреву автомата и как следствие к снижению величины срабатывания теплового расцепителя
ВТБ! написал :
Если неэлектронное с цепью тестирования между фазой и нулём, то достаточно правильно его подключить - чтобы корректно срабатывало тестирование.
А УЗО ДЭК обычно - электронное или электромеханическое?
Что имеется ввиду под правильно подключить - использовать тот фазный разъем УЗО, при подключении через который будет срабатывать кнопка тест? Подсоединил через второй разъем - кнопка тест не срабатывает. Значит ли это что узо не работает, или не срабатывает только кнопка тест?
Dendy написал :
А УЗО ДЭК обычно - электронное или электромеханическое?
Что имеется ввиду под правильно подключить - использовать тот фазный разъем УЗО, при подключении через который будет срабатывать кнопка тест? Подсоединил через второй разъем - кнопка тест не срабатывает. Значит ли это что узо не работает, или не срабатывает только кнопка тест?
Родные УЗО у ДЭК электромеханические. А правильно подключить УЗО - это значит фазный провод подключить на один из фазных входов, а нулевой на нулевой вход.
А у автомата просто задействуйте два полюса. Не надо никаких последовательных включений полюсов.
Вообще не надо - пользы от этого никакой ( ток на контактах остается без изменений ), а вред будет явный при обслуживании, если учесть, что при последовательном включении фазы через два полюса выход у нее получится сверху, а нуля снизу. Или мудрить с перемычками, что тоже пользы не принесет.