Расширяю штатный квартирный щиток:
а. подключаю дополнительные три ветки через 2 диффа и 1 АВ [дополнительный щиток рядом]
б. в старом, основном щитке убираю с одного автомата две линии - одну из них завожу на дополнительный дифф
Схемку набросал и доп.щиток в принципе собрал/согнул/развел. Завтра попробую установить все, покритикуйте, пжлст, схемку, мало ли накосячил.
Спорные вопросы по номерам на схемке:
На доп.щиток P и N (жилы по 6 квадратов) забираю с входного УЗО - нормально?
На вход дополнительного диффа старого щитка ноль забираю (2.5 квадрата) с общей N-колодки, соответственно от колодки отключаю ноль линии и завожу его на дифф снизу. Нормально?
serj12, могу только бездарно оправдываться. Старая схема/щиток работают 11 лет, с 2005 года. Всякие ситуации бывали, и противопожарное УЗО срабатывало/оберегало. Вот решил критичные ветки на диффы перевести и успокоиться. Будет с деньгами попрощщее - остальные АВ тоже диффами заменю.
Да не хочется полностью переколбашивать старый щиток, там черт ногу сломит, накосячу обязательно. Будет возможность - пусть электрик распутывает.
А такой тактический вопрос - с какой стороны скорее всего к квартирному щитку подходит вводной кабель? Сверху? Доп.щиток мне надо крепить либо слева, либо сверху от основного.
У меня снизу и справа кабеля точно нет - уже бурил. Слева - возможно, ибо слева - примыкание к стене входной двери и кратчайший выход в общий коридор. Вся остальная проводка в квартире подходит сверху в ПЭ-трубах в монолите.
Правилами это как-то регламентируется? Или даже косой подвод может быть?