Подскажите пожалуйста
Какую максимальную мощность бытовых приборов(220) можно повесить? если в щиток заходит 3-x фазный кабель nym 6 или 10 кв мм (медь)
если учесть что все будет включено постоянно
и нагрузка по фазам примерно одинаковая
Ramon34, Вопрос риторический..., если мягко выразиться. Мощность ограничена автоматом на вводе. Например: 25А*220В=5500Вт. Умножаем на 3 и получаем нужное число..., примерно.
Очень грубый подсчет, сколько потянет кабель. Берем 10А на каждый мм сечения. Для 6кв.мм получаем 6мм 10А по каждой фазе. 180А 220 В. 40 кВт.
Спецы, так?
Ramon34, посчитайте сами прога "Электрик".
Сечение ТУшное или ГОСТовское? По таблицам: 6 мм2 мах 46 А 10,1 кВт,
10 мм2 мах 70 А 15,4 кВт. При 220 В.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Забыл написать, с другой стороны лимит не ограничен там стоит автомат на 125а
Вообщем то хотел получить такой риторический ответ
На провод 10кв мм (380) мы можем максимальный автомат использовать на ...... и повесить автоматы на каждую фазу с максимальной нагрузкой в ..А
На провод 6кв мм (380) мы можем максимальный автомат использовать на ...... и повесить автоматы на каждую фазу с максимальной нагрузкой в ..А на фазу
просто как я понял, там меньше чем на 3 умножается
Если верить интернетовских таблицам, то при закрытой проводке медный кабель в 10кв мм дает 50а, это 11квт при 220 и 19квт при 380в, те мы ставим вводной автомат на 50а (380) а дальше распределяем нагрузку в 19квт на потребители 220в, 19000/220=86А/3=28А
т.е автомат 220 = 25А >>>>> 50А (380в) > 3x25А (220в) Верно?
или можно без вводных на 220в сразу ставить автоматы потребителей 16А, с максимальной пиковой нагрузкой в 28А?
Ramon34, Автомат должен защитить кабель. Соответственно, он должен стоять "на той стороне". - известная программа для расчётов.
10 кв. мм около 35кВт (номинал ВА 50А)
6 кв. мм около 20кВт (номинал ВА 32А)