Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5563567

Подскажите пожалуйста

Какую максимальную мощность бытовых приборов(220) можно повесить? если в щиток заходит 3-x фазный кабель nym 6 или 10 кв мм (медь)

если учесть что все будет включено постоянно
и нагрузка по фазам примерно одинаковая

Ramon34 написал:
Какую максимальную мощность бытовых приборов(220) можно повесить?

Такую, которая выделена на данную квартиру или данный дом, местным энергосбытом. Иначе возможны неприятные объяснения с этой организацией.

Ramon34, Вопрос риторический..., если мягко выразиться. Мощность ограничена автоматом на вводе. Например: 25А*220В=5500Вт. Умножаем на 3 и получаем нужное число..., примерно.

Регистрация: 13.08.2015 Смоленск Сообщений: 57

Очень грубый подсчет, сколько потянет кабель. Берем 10А на каждый мм сечения. Для 6кв.мм получаем 6мм 10А по каждой фазе. 180А 220 В. 40 кВт.
Спецы, так?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Ramon34, посчитайте сами прога "Электрик".
Сечение ТУшное или ГОСТовское? По таблицам: 6 мм2 мах 46 А 10,1 кВт,
10 мм2 мах 70 А 15,4 кВт. При 220 В.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Забыл написать, с другой стороны лимит не ограничен там стоит автомат на 125а

Вообщем то хотел получить такой риторический ответ

На провод 10кв мм (380) мы можем максимальный автомат использовать на ...... и повесить автоматы на каждую фазу с максимальной нагрузкой в ..А

На провод 6кв мм (380) мы можем максимальный автомат использовать на ...... и повесить автоматы на каждую фазу с максимальной нагрузкой в ..А на фазу

просто как я понял, там меньше чем на 3 умножается

Если верить интернетовских таблицам, то при закрытой проводке медный кабель в 10кв мм дает 50а, это 11квт при 220 и 19квт при 380в, те мы ставим вводной автомат на 50а (380) а дальше распределяем нагрузку в 19квт на потребители 220в, 19000/220=86А/3=28А
т.е автомат 220 = 25А >>>>> 50А (380в) > 3x25А (220в) Верно?

или можно без вводных на 220в сразу ставить автоматы потребителей 16А, с максимальной пиковой нагрузкой в 28А?

Ramon34, Автомат должен защитить кабель. Соответственно, он должен стоять "на той стороне". - известная программа для расчётов.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

10 кв. мм около 35кВт (номинал ВА 50А)
6 кв. мм около 20кВт (номинал ВА 32А)