Здравствуйте. Прошу помощи в разделении электропроводки на группы.
Подскажите, пожалуйста, где ошибся и как лучше сделать.

Комната 1

  • Розетки
  • Свет
  • Лоджия (свет, розетки, подогрев пола)

Комната 2

  • Розетки
  • Свет
  • Лоджия (свет, розетки, подогрев пола)
  • Кондиционер

Комната 3

  • Розетки
  • Свет
  • Кондиционер

Кухня

  • Свет
  • Розетки

Вытяжка 250 Вт

Духовка 2800 Вт

СВЧ печь 750 Вт

Холодильник ? Вт

6 розеток для разной техники (чайник, мясорубка, кофеварка, и тд.)

  • Стиральная маш. ? Вт
  • Варочная панель 7200 Вт

Санузел

  • Розетки, вытяжка
  • Свет
  • Проточный водонагреватель 6000 Вт

Коридор

  • Розетки
  • Свет

Светильники планируются светодиодные.
В комнатах из техники: телевизоры, компьютеры, оргтехника, может ещё какая мелочь.

Планирую проложить кабель ВВГнг-ls:

освещение - 3х1,5

розетки, кондиционеры - 3х2,5

лоджия - 3х2,5

варочная панель - 3х6

проточный водонагреватель - 3х6

стиральная маш. - 3х2,5

В магазине, где покупал варочную панель посоветовали (настоятельно) кабель 3х4, но я больше склоняюсь к 3х6, может, конечно, я и не прав.

У вас пока ошибок нет. Магазин не слушать.

Dentomaster написал:
Лоджия (свет, розетки, подогрев пола)

здесь маленькая засада с тёплым полом - как правило регулятор имеет небольшие клеммы и 2.5 мм2 их выворачивают

Dentomaster написал:
Вытяжка 250 Вт

на линию света - выделять смысла нет.

Dentomaster написал:
Холодильник ? Вт

это просто розетка,так что 3х2.5 мм2

Dentomaster написал:
Стиральная маш. ? Вт

максимум - 4 кВт,в среднем около 2-ух,обычно 3х2.5 мм2.

Dentomaster написал:
Розетки, вытяжка

вентилятор на линию света.

Dentomaster написал:
Коридор

бывает отдельно

  • роутер
  • охрана
  • звонок
  • видеодомофон

Dentomaster написал:
Светильники планируются светодиодные.

не травите душу ... вымотали заказчики с ними
кстати -

Dentomaster написал:
Проточный водонагреватель 6000 Вт

слабенький

Dentomaster написал:
кабель 3х4, но я больше склоняюсь к 3х6, может, конечно, я и не прав.

Правы,правы,просто нормальную 6-ку в клеммник панели нормально не запихать - вот и советуют ...

И это пройдёт ...