заменил электро счётчик на вот (внизу слева изображён).
так новыq чсчитает в 1,7 раза больше старого. Думал, что будет меньше денег из-за многотарифности, а получается ещё больше.
что делать?
Проверять постоянной нагрузкой по фазам, проверить часы, проверить время переключения тарифов.
Поставить временно после нового старый, сравнить показания по сумме тарифов.
От Вас мало доп инфо....
За какой период данные.... может у Вас просто возросло потребление
Kloun написал:
Думал, что будет меньше денег из-за многотарифности, а получается ещё больше.
что делать?
Сдать новый счетчик на поверку. Если окажется что он исправен, то останется только погоревать о старом, верном и экономичном друге и принять меры к оптимизации потребления эл энергии
Может быть что старый счетчик занижал значения из-за погрешности (вроде как старье косячит в случае с импульсными источниками питания), а новый считает как надо. А вам кажется, что больше.
Но разница в этом случае не должна быть такой большой. Как уже говорили, подключите контрольный счетчик.
Kloun написал:
заменил электро счётчик на вот (внизу слева изображён).
так новыq чсчитает в 1,7 раза больше старого. Думал, что будет меньше денег из-за многотарифности, а получается ещё больше.
что делать?
Сдать на поверку если сомневаетесь в правильном учете. Если поверка выявит неисправность сдать его в магазин, подать в суд(по желанию) для покрытия издержек поверки счетчика и переплаты за электроэнергию.
За определенную мзду кулибины готовы снабдить счетчик пультом. Отдаешь его на проверку, он ее проходит (его не разбирают при поверке), ставишь, пломбируешь, включаешь пульт.
Я от подумал, а что мешает хитрым УК делать то же самое, но с увеличенным счетом?
кулибины с пультами зачастую оказываются мошенниками. 10 тыс влёгкую потерять можно. работают по предоплате - требуют перевести деньги на карту, а потом жди, что пришлют и пришлют ли.
Kloun написал:
так новыq чсчитает в 1,7 раза больше старого. Думал, что будет меньше денег из-за многотарифности, а получается ещё больше.
что делать?
Может заземлили чего-нибудь лишнего после узла учёта вот он и считает утечку в землю. Вот правда про однофазный ввод:
Потребитель: Мои два меркурия считают одинаково, а
СЕ208 примерно на 40% больше. В чём может быть проблема??
Производитель: у Вас на участке имеется заземление нулевой шины, уберите это заземление, токи должны выровняться, а так скорей всего Ваш счетчик считает энергию по нулевому проводу.
Потребитель: Действительно нулевой провод у меня был заземлен, изначально в проекте на подключение электричества было такое требование. Ток нагрузки по фазному проводу ( окно 06) и ток нагрузки по нулевому проводу (окно 07) отличались в несколько раз. По нулевому проводу было больше.
Сейчас я разъединил нулевой провод и землю, и теперь эти показания (06,07) почти равны.
Источник:
Alexey_Spb написал:
Правда, сейчас в многоквартирных домах все счетчики обвязаны АСКУЭ, там не прокатит ибо эта разница сразу будет видна.
Не будет из-за нескольких квартир видна разница, т.к. все счетчики обладают погрешностью (классом точности), которая может быть, как положительная, так и отрицательная, и баланс никогда не собьется.
К тому же АСКУЭ может "не видеть" часть квартир (поврежден выход счетчика, линия связи, хозяин квартиры сам обрезал связь со счетчиком).
У меня старый дисковый насчитывал на 1000р, считал по 180-200 кило ват, при том что мы еще и экономили. Однажды вообще заклинил на 9999 на девятках кароче, ечтественно мы никуда не сообщали, платили копейки 250-300 рублей и так 2 месяца. Потом естественно я по нему побил кулаком, о эврика он снова заработал. Но надоело платить по 1000р и я пошел и купил новый счетчик 2х тарифный. Поменял его сам и зарегистрировал замену в энергосбыте, а купил меркурий 200.02 электронный день ночь тарифы. В итоге стали платить 450-500р в зависимости от сезона. В среднем 500р, вообщем сэкономили чутка денег, новый счетчик отбился где то за пол года, так как я его купил по дорогой цене 2300р в дерьмовом магазине леруа мерлен. В интернете он стоил 1500р на яндекс маркете. Но как итог теперь платим меньше чуть чуть.
Не стоит забывать, что новые электронные имеют большую, как минимум на порядок, чувствительность и стартуют уже при 20...30 мА, а для этого достаточно оставить пару бытовых приборов, переведенных в спящий режим. Это и часы в микроволновке, и ТВ, и комп, и что угодно, не отключенное кнопкой.
И дело не только в погрешности- было 2,5, стало 2,0, пусть даже 1,0, а таки в этой мелочи, они незаметно и исправно считают все.
Для этого стоит сравнить характеристики тех и этих.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.