5-6 лет назад мне сделали ремонт "под ключ", сейчас пытаюсь разобраться и мне как-то не по себе от щитка. Кажется номинал автоматических выключателей завышен.

От застройщика см. первое фото. В подъезде АВ С50.

От "под ключника" второе фото:
на входе - 2Р С40
эл.плита (10.3 кВт) - провод 34мм - С 40
кондиционер - 3
2,5мм - С 25
холодильник - 32,5мм - С 25
розетки - 3
2,5 - С 25
свет - 31,5 - С 25
стиральная машина/водонагреватель - 3
2,5мм - С 25

насколько это грамотное решение?


Хочу переделать так:

на входе оставить 2Р С40 или как у застройщика УЗО 50А
потом УЗО 2Р 40А 30мА после УЗО автоматы:
эл.плита (10.3 кВт) - провод 34мм - С 25
кондиционер - 3
2,5мм - С 16
розетки кухня - 32,5 - С 16
розетки комната - 3
2,5 - С 16
розетки коридор - 32,5 - С 16
холодильник - 3
2,5мм - С 16
свет - 31,5 - С 10
отдельно: стиральная машина/водонагреватель - 3
2,5мм - диф.автомат 1Р+N 4,5кА С-16А 30мА АС либо УЗО 2Р 25А 30мА + С 16.

dod86, абсолютно правы - фигня у вас.
В этажном щитке - АВ - счетчик - 100мА S УЗО.
В квартире АВ и далее понеслась.
Чуть ниже тема
"Щиток для 2-х комнатной квартиры." почитайте.
На бред Димона и Радио не обращайте внимания).

SB3 написал:
На бред Димона и Радио не обращайте внимания)

На бред СБ3 тоже не особо обращайте.
Лучше подождите, когда подтянутся настоящие Специалисты с большой буквы.

Из 6-ой палаты)

dod86 написал:
5-6 лет назад мне сделали ремонт "под ключ", сейчас пытаюсь разобраться и мне как-то не по себе от щитка. Кажется номинал автоматических выключателей завышен.

Весьма типичный случай, кстати. Номинал, кажется, завышен, но это никак не помешало спокойно прожить 5-6 лет, а кому-то и 16, и 25.
Поймите одно, эта сеть ваша собственная, и пока вы сами её не перегрузите - никто другой за вас этого не сделает. От КЗ вы защищены, а остальное в ваших руках: можете поменять на C16, а можете просто не втыкать больше 4 кВт в одну линию и жить спокойно дальше. Очковать повода нет.

Лично я бы сделал первое.

Radio, вот сейчас вы правильно сделали), это конструктивный диалог
Высказали своё мнение, я своё , кто-то ещё своё и пусть автор думает)
А попытки разводить пустую демагогию - ну не надо)

Radio написал:
Лучше подождите, когда подтянутся настоящие Специалисты с большой буквы.

Не подтянутся пока оба здесь занимаются поливанием друг друга . Война всех против всех уже + глючность форума , уже привела к нежеланию многих настоящих появляться здесь.

Регистрация: 27.08.2015 Старый Оскол Сообщений: 160

dod86, вот эта фраза не совсем понятна "на входе оставить 2Р С40 или как у застройщика УЗО 50А" Просто оставьте двухполюсной автомат 40А.
Ну и на линию стиралки я бы поставил диф с током утечки 10мА

dod86 написал:
В подъезде АВ С50.

и куда же идут линии от подъездных АВ и УЗО? Что-то непонятно. В домашнем щитке конечно не хорошо.
Если вы в Москве то да вам необходимо общее вводное УЗО.