siemens написал:
edo, Риск примерно такой же.

не верю

я рассуждаю так:
основная причина существенного повышения напряжения - отгорание нуля (плюс неравномерная загрузка фаз);
в свежем доме с TN-C-S вероятность такого события если не нулевая, то около того;
реле напряжения (особенно русское-украинское) - весьма специфическая штука, у которой поломка или ложные срабатывания совсем не исключены.

итого, КМК, в моём случае добавление РН не повысит надёжность системы, а понизит её.

P.S. я совсем не специалист, конечно, и могу ошибаться; но обсуждение из технической плоскости "может произойти вот такой-то отказ" перешло в пугалки "на какую сумму у вас техники".

siemens написал:
скорее всего, TN-C-S;

Не угадали TN-S

siemens написал:
риск получить критичное повышение напряжения фактически отсутствует?

Кто ж его знает , эти загадочные пути тока и жизненный путь нейтрали

И это пройдёт ...

edo, совершенно согласен , это всё для трусов и перестраховщиков .

edo написал:
основная причина существенного повышения напряжения

долбое...изм , извините .

edo написал:
реле напряжения (особенно русское-украинское) - весьма специфическая штука

Вам показать щит где стоит три УЗМ и за ними оборудования на хорошую квартиру ?

edo написал:
в моём случае добавление РН не повысит надёжность системы, а понизит её.

Скорее кривой монтаж розеток понизит .

edo написал:
но обсуждение из технической плоскости "может произойти вот такой-то отказ" перешло в пугалки "на какую сумму у вас техники".

Я же и говорю - трусы они , эти установщики реле

И это пройдёт ...

edo написал:
основная причина существенного повышения напряжения - отгорание нуля (плюс неравномерная загрузка фаз);

Как бы это не совсем так. С точки зрения электричества, ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007):

  • замыкания на землю в системе высокого напряжения трансформаторной подстанции, питающей установку низкого напряжения (см. 442.2) [в принципе, нормативно, ГОСТ допускает до U0+250 = 480В];

  • обрыва нейтрали питающей цепи системы низкого напряжения (см. 442.1.3) [до 400В]];

  • короткого замыкания между линейным проводником и нейтральным проводником в системе низкого напряжения (см. 442.5), которое обычно приводит к наиболее тяжелым временным перенапряжениям [до 333В].

  • А так же атмосферные или коммутационные перенапряжения [в моменты пропадания и включения "света"].

С точки зрения посконной статистики, здесь, в СССР, ГОСТ 32144-2013:

  • констатирует положение дел, как: «...В среднем за год в точке присоединения возможны около 30 перенапряжений...»;

  • и, как бы с полулитровой точки зрения, из 30 ежегодных перенапряжений >10% (>253В), в предположении, грубо говоря, «нормального» распределения с сигмой 10%, получится 4 перенапряжения >20% (>276В) и раз в пять лет перенапряжение >30% (>299В).

С точки зрения организационной, как верно заметил товарищ serj12 "долбое...изм , извините" преобладает, например, за последние год-полтора видел последствия двух перенапряжений вызванных подачей фразы на PEN при монтажных работах электриков СО.

edo написал:
ложные срабатывания совсем не исключены.

Реле напряжения (по ГОСТ IEC 60255-1-2014), это ж Вам не POP (по ГОСТ EN 50581-2016), они даже если и ложно отключились, то включатся же в скором времени.

edo написал:
но обсуждение из технической плоскости "может произойти вот такой-то отказ" перешло в пугалки "на какую сумму у вас техники".

Здесь как, есть экономический подход, например, по ГОСТ-ам считаем риски и получаем обоснованные меры.

Но, лично я, склонен к пароноидально-теоретическому подходу: исходя из требования СП 437.1325800.2018 или ГОСТ IEC 61140 "...а доступные проводящие части не должны находиться под опасным напряжением ни при нормальных условиях, ни при условиях единичного повреждения" обеспечить на входе в дом (квартиру) условия для его исполнения в том смысле, что это в доме (квартире) допускается единичное повреждение, а на входе может быть черти что.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

serj12 написал:
Вам показать щит где стоит три УЗМ и за ними оборудования на хорошую квартиру ?

увы, качество изготовления оных вызывает большое сомнение, например перед смертью щёлкают контактами туда-сюда при нормальном напряжении