ssernt2 написал: Есть ли такое реле
Например VS116U
10.03.2016 в 13:04:17
дребезжать (эффект зуммера) не будет от диммера на малой яркости?
10.03.2016 в 13:13:03
ТС, если вы хотите включать вентилятор при любом положении диммера, то поставьте себе в щит реле тока, предварительно настроив минимальный порог срабатывания (0,1 А):
Ну или нечто подобное с той же чувствительностью.
Даже при небольшом токе в цепи диммера (когда он включен) реле будет включать вам вентилятор.
Плюс в том что реле тока ставится в щите без какой-либо доп. проводки, а для работы реле напряжения его надо подключать "за диммером", то есть от щита до димера нужен кабель 4x1.5, ну или 5x1.5 если вы этим кабелем будете запитывать еще и вентилятор.
10.03.2016 в 13:20:37
BV написал: дребезжать (эффект зуммера) не будет от диммера на малой яркости?
Не должно, уж слишком большая инерционность у реле. Плюс у него там на входе наверняка импульсник стоит - не бывает катушек на такой диапазон напряжений.
Более актуальный вопрос, имхо - как его подключить "за диммером".
Вариант с РТ лишен этого недостатка.
11.03.2016 в 16:53:35
Alexey_Spb написал: Не должно, уж слишком большая инерционность у реле.
всяко бывает. Автоматы "поют" при неровной нагрузке бывает.... В прижатом состоянии у некоторых реле контакт тоже поёт. Насчет импульсника - вполне возможно. Ну и да - этому реле нужен ноль - значит включать паралельно лампочкам.
С токовым реле интереснее. Ну я еще предлагал управление по освещенности - настроить на минимум и будет норм работать. Ну и если прочитать тему с начала - все эти реле от диммера задачу безопасности НЕ РЕШАЮТ, но автору нужны шашечки, а не ехать :)
11.03.2016 в 17:31:01
ssernt2, - да.
12.03.2016 в 23:22:36
BV написал:
Alexey_Spb написал: Не должно, уж слишком большая инерционность у реле.
всяко бывает. Автоматы "поют" при неровной нагрузке бывает.... В прижатом состоянии у некоторых реле контакт тоже поёт. Насчет импульсника - вполне возможно. Ну и да - этому реле нужен ноль - значит включать паралельно лампочкам.
С токовым реле интереснее. Ну я еще предлагал управление по освещенности - настроить на минимум и будет норм работать. Ну и если прочитать тему с начала - все эти реле от диммера задачу безопасности НЕ РЕШАЮТ, но автору нужны шашечки, а не ехать :)
BV, Эх, нашел я реле, которое предназначено именно для Диммера! Кому интересно А то, что посоветовали, скорее всего бы не работало, так как у этой же фирмы есть подобные (8-230В) и там указанно, что с диммерами не работают, а для них спец реле.
Ну не суть важно, важно, что до меня только что дошло, что тут у меня ванная с окнами (на прошлой квартире была без) и тут не всегда нужно будет включать свет в ней. При таком раскладе единственным вариантом остается - датчик движения + реле задержки.
Спасибо, всем кто участвовал в обсуждении.
13.03.2016 в 08:24:38
ssernt2, интересную релюшку вы откопали...
In addition electrically isolated universal control voltage from 8 to 230V Кроме того электрически изолированный универсальный контроль напряжения от 8 до 230В
там много всяких прибамбахов...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу