Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 04.11.2009 Челябинск Сообщений: 375
#5571738

Добрый день.

На стадии ремонта нужно заложить провод для видеодомофона. Если быть точнее, от блока вызова перед дверью в квартиру до слаботочного щитка и от слаботочного щитка до монитора видеодомофона. Для подключения к подъездному блоку вызова будет доступ из коридора подъезда, так что необходимости закладывать заранее - нет.

Подъездный блок вызова судя по внешнему виду - . Перед входом в квартиру планирую также установить блок вызова с видеокамерой, например VIZIT БВД-403CPL (или есть более лучшие варианты?).

От монитора требуется таким образом иметь возможность работать с двумя камерами, а также открывать подъездную дверь. Силовая линия для питания монитора подведена.

Какие провода необходимо заложить в этом случае от блока вызова до щитка и от щитка до монитора? Подойдет ли витая пара? Она уже есть в наличии. Судя по описанию, диаметром 0,56 мм2.

Витая пара с большим скрипом сгодится.
Но для систем с передачей видеосигнала лучше брать КВК-2П-2х0,75

Регистрация: 04.11.2009 Челябинск Сообщений: 375

Mazayac написал:
КВК-2П-2х0,75

Но ведь этот . А только подключение блока вызова, судя по этой схеме

требует 5 проводов.
А подключение к монитору двух видеокамер - и того больше.

Что то мне подсказывает, что его не достаточно будет.

chekalin-v, добавьте к кабелю КВК-2П-2х0,75 - еще и витую пару. Либо в такой комбинации - например РК-75-3-32 + витая пара.

Регистрация: 04.11.2009 Челябинск Сообщений: 375

viders-pro написал:
КВК-2П-2х0,75

А для чего такое большое сечение? Длина 15 метров всего. говорится вообще о 0.07 мм2 на такой длине.
В итоге проложил два провода КВТ-В-2 2х0,35. Из того что было в наличии. Думаю еще витую пару прокинуть на всякий случай.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13187

chekalin-v написал:
Длина 15 метров всего. Вот тут говорится вообще о 0.07 мм2 на такой длине.

для замка нужны толстые жилы, но у вас это походу не требуется