Тема, вроде, подходит и к отоплению и к вентиляции. Поэтому размещаю ее в обоих разделах, за что сразу прошу прощения у модераторов.
Необходимо обогреть приточную вентиляцию водой из контура отопления квартиры.
Исходные данные:
-производительность приточки до 250 кубов/час
-температура воздуха приточки на входе в теплообменник до -10 град
-температура теплоносителя на входе в теплообменник 70-75 градусов
-необходимая минимальная температура воздуха на выходе из теплообменника +15 град
Где возможно в Инете найти информацию по типам таких теплообменников и по производителям? Буду благодарен за любые советы и информацию!!!
Если в Москве, подьезжайте на 103 км МКАД Там на рынке продают такие штуки по ценам от 7 до 15 тыщ. Сам облизывался, но не решился. Больно уж вид самопальный у них
igor_F написал :
Если в Москве, подьезжайте на 103 км МКАД Там на рынке продают такие штуки по ценам от 7 до 15 тыщ. Сам облизывался, но не решился. Больно уж вид самопальный у них
это пластинчатые радиаторы или какие -то другие? похоже на радиатор от мотоцикла в кожухе?
Ребят, а вы в курсе, что водяной нагрев, в отличии от электрического, надо с датчиками, клапанами, циркуляционным насосом, обязательной заслонкой в воздуховоде и хитрой автоматикой, грамотно обрабатывающей пуск при отрицательной т-ре и прочие аварии?
2Igor-F: Человек с Украины, а ты его на МКАД посылаешь )))
Перед тем как это сделать сто раз подумайте. Сейчас пытаемся такую-же Кулибинскую работу довести до ума. Пока не особо получается.На первый взгляд все просто, но реально проблемно
монтировал приточку от отопления в ресторане,по проекту,такие проблемы возникли:в первую зиму разморозили теплообменник приточки,т.к. не сработала автоматика на заслонку забора воздуха с улицы в сильный мороз, а надо было делать два контура,отоплением подогревать теплообменник с незамерзайкой и ее же насосом прогонять в приточку,монтировать приточный узел с байпасом и выходом на автоматику по темп.режиму,потом проблемы с конденсатом зимой,вобщем сейчас все работает,но проблем было достаточно много из за неграмотного проекта,детали обвязки не указываю специально
2Ежачок И как Вы собираетесь забирать от общих стояков теплоноситель в приточку ????Вам выделено определенное кол-во тепла , будете согласовывать или воровать ,так все равно вычислят,по моему здесь присутствует какая то авантюра ????Предположение:такие варианты делают когда выкупают подвальные помещения и сдают потом под офисы,где требуеться хороший воздухообмен,в таком случае другие схемы обвязок прокатывают
Для Tehnik-san
Такие варианты по Москве сплошь и рядом. Как раз такой вариант особо и не вычисляют. А вот получить разрешение на тепло, да еще потом провести, да потом еще платить - вот это уже весело.
Так что это нормально. А вот то что проектировщик указал что тепло от отопления - хотелось бы знать где Вы его нашли такого умного.
Для Ежачка
Если другого варианта нет то делайте но имейте в виду все то что Вам написали. Все это реально. Что касается терморегуляторов. Теоретически нормально, практически - не успевает срабатывать.
Дельта по температуре гуляет иногда очень сильно из-за неустойчивости система отопления. А ставить бойлер - это лишний наворот, потеря тепла на нагреве гликоля и т.д. Если это Вас устроит - напишите в личку что небудь подберем
Во - первых всех С НОВЫМ ГОДОМ. Спасибо Рыжему тигру просветил обстановку до конца. Я считал что у вас центральное отопление пока не прочитал о Вашем освоении техники. Тогда особых проблем нет. Одна проблема - желательно чтобы все-таки в контуре обогрева воздуха был незамерзайка, чтобы не городить сложную систему защиты калорифера. А так с автономными котлами сделал три установки (самая старая и первая была смонтирована 1997 году и до сих пор работаем - с Заказчиком до сих пор периодически общаемся) Правда у всех залита незамерзайка. Обвязывали по теплу через трехходовой клапан (чтобы не раскачать систему), ставили термоголовку с выносным элементом, этот элемент ставили за калорифер.А так схема обвязки стандартная для приточных установок. Точность выходной температуры конечно не ахти, но Заказчиков устроило и слава богу. В случае если нет возможно залить незамерзайку, то конечно лучше сделать и автоматику и то нет гарантии (если нет автономного электроснабж.), что не разморозится калорифер при минусе на улице и отключении света. Страховаться надо будет. а вот автоматика на такую систему будет стоить в несколько раз больше чем сама приточка.
Tehnik-san написал :
И как Вы собираетесь забирать от общих стояков теплоноситель в приточку ????Вам выделено определенное кол-во тепла , будете согласовывать или воровать ,так все равно вычислят,по моему здесь присутствует какая то авантюра
узнаю наших людей. сначала подозрения, а потом понимание. у меня двухконтурный котел и индивидуальное отопление. я достаточно законопослушен
garte написал :
Если другого варианта нет то делайте но имейте в виду все то что Вам написали. Все это реально. Что касается терморегуляторов. Теоретически нормально, практически - не успевает срабатывать.
Дельта по температуре гуляет иногда очень сильно из-за неустойчивости система отопления. А ставить бойлер - это лишний наворот, потеря тепла на нагреве гликоля и т.д. Если это Вас устроит - напишите в личку что небудь подберем
спасибо. я поизучал за прошедшее время вопрос и решил все же вернуться к варианту электрического обогрева. мудрить двухконтурную рассольную систему с автоматикой имхо слишком затратно и выгода ощутится только в отдаленном будущем (если вообще она будет).
Поставьте действительно приточку с эл. калорифером. Постоянно работать как понимаю она не будет. Вам нужна компенсация воздуха когда включен вытяжной зонт. Поэтому на 200 - 300 куб. воздуха достаточно будет 1-1,5 кВт ТЭНа (не догрев получится небольшой). Здесь уже не те затраты что с водой. Здесь уже будут эксплуатационные затраты