Коттеджный городок. Периодически падает внешняя электросеть (пропадала от 2 часов до суток). Был приобретен 3-киловатный бензогенератор хюндай. Есть затея две входные сети повесить на кулачковый переключатель. Так как входной щиток находится в гараже, повешу звоночек на появление тока во внешней сети, чтоб услышать. Всё планируется включать, заводить, переключать, выключать вручную. Пропала сеть - завел генератор - переключил переключатель - включил звонок.
Посоветуйте переключатель не менее 40А или другую схему решения проблемы.

Апатор 4G-40 наши 53я модель 3х полюсная 3500 тыщи

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 761

flint1, Апатор разрешает использовать кулаковые переключатели как вводные, начиная с номинала 100 А.

flint1,
А может лучше - ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

flint1, либо Хагер,

либо Абб.

Но есть ТДМ

Обратите внимание: есть рубильники, которые можно переключать под нагрузкой,
есть которые нельзя.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

flint1, Самый надёжный - это реверсивный рубильник от АББ. Он может переключать под нагрузкой и при наличии напряжения на обоих вводах. Хагер такого не может (сам производитель об этом писал на форуме).