Накидал схемку.
Справа ванная, слева СУ.
Короб вентиляции в СУ проходит.
Думаю сделать под потолком пластиковый канал (60х120мм) из ванной прямо в вент. короб и дополнительно сделать окно в стене между ванной и СУ.
И вот куда поставить вентилятор будет луче в пластиковый короб или в простенок.
Т.е. сделать естественную и принудительную вентиляцию.
Что скажете?
P.S. не хочу делать только принудиловку, т.к. вытяжка работает естественная пока.
Вентшахта, я так понимаю, в туалете у задней стены, там, где большой белый прямоугольник. Тогда приточные отверстия для ванной делаем внизу справа от двери (или на самой двери, если нет желания бурить стену), а вытяжное вверху в левом дальнем углу. Отступ от задней стены - столько, сколько нужно, чтобы прямым отрезком дойти до шахты, от потолка - один диаметр, чтобы не мешать потоку. Из стены будет . Ожидаю, что при закрытой двери и включенном вытяжном вентиляторе воздух будет проходить наискось помещения и сушить его.
Для туалета расположение приточного отверстия менее важное, пусть это будет щель между полом и низом двери. Вытяжное отверстие (закрытое решеткой для красоты) будет там, где шахта. Это будет естественная вентиляция. Впоследствии можно будет заменить на такой же вентилятор. Минус - может дуть воздухом из ванной.
Если нужен только один вентилятор в системе, то нужно делать врезку воздуховода из туалета в канал воздуховода из ванной до вентилятора ( ближе к шахте) и большего сопротивления, чтобы тяга из ванной была хорошей.
Andrey099, круглый воздуховод диаметром 160 в нашем регионе нестандарт, стоит убедиться, что у вас есть переходники с квадратного на круглое нужных размеров.
Сечение воздуховода 57 х 200 () дает 114 см2, сечение отверстия под решетку 125 мм дает до 123 см2. Чтобы весь воздух не втягивался через ближайшее отверстие в туалете, его придется хорошо прикрутить. Насколько сильно - не скажу, не пробывал.
По поводу шума. Если в туалете, шахте металла нет, то основной шум будет вентилятор создавать (не будет гула металла). При расходе 300 м3/ч по сечению 125 мм скорость потока около 7 м/с (), это многовато, как по мне.
По нормам, в туалете расход воздуха в час 25 м3, на ванную 60. Итого 85 м3/ч. Брать нужно с запасом (например, на сопротивление в прямых углах поворотов воздушного потока).
Шумность вентилятора может быть не равной заявленой. Лучше спрашивать, втулка или подшипник, подходит ли для влажных мест. Про Вентс слышал, что он дороговат. Взял Awenta Silent на 100 м3/ч.
По поводу рабоспособности схемы стоит узнать еще чье-нибудь мнение
Andrey099 написал:
вы имеете в виду квадратную? я квадрат не скрою под потолком.
Имею в виду круглое отверстие диаметром 125 мм в воздуховоде, как на рисунке
Andrey099 написал:
а как думаете - еще уменьшить количество оборотов возможно?
Это электрики могут знать, не знаю если вы вдруг уже купили то, что не подходит, пытайтесь вернуть в магазин, это нормально и оптимально с точки зрения расходов и проектирования.
Вентилятор на 320 м3/ч потребует нормального притока для работы (площадь отверстий) и, на мой взгляд, избыточен. Жене вряд ли понравится, если все тепло из ванной вентилятор заберет)
profiMaster, нет, ничего еще не куплено.
Время поджимает просто, надо что то решать, выбирать.
Посчитал по вашей ссылке, прикинул и подумал - в принципе мне тогда хватит и 125 мм вентилятор, и стоит он в 2 раза дешевле.
А потом вспомнил - что хотел сделать чтоб и естественная осталась работать, а для этого и надо 150 вент.
Но 400 кубов - действительно много очень.
profiMaster написал:
Andrey099, вот взял первый попавшийся меньшей мощности.
при этом шумит он больше
Уровень шума на расстоянии 3 м - 38 дБ(А)
profiMaster написал:
скорость плавно регулировать чем-то из этого раздела
Да, я уже нашел это.
Вопрос теперь стоит в том, как сделать включение.
Выключатель некуда поставить
Кто то писал в какой то теме, что включается вентилятор после выключения света, если свет горел более 5 минут.
Во такой вариант наверное самый лучший, только еще добавить бы таймер минут на 15 (чтоб выключался через 15 минут).
Вот только как это сделать, на ум быстро не приходит, а думать времени нет совсем.
Так понимаю, опцию выключаться через 15 минут можно заказать вместе с этим вентилятором (T-таймер с задержкой выключения от 2 до 30 минут). А по поводу задержки включения нужно искать реле задержки включения, и возможно, думать, как его подружить с другими элементами сети
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.