dily написал :
можно ли как-то с этим бороться?

Некоторые насосы имеют плавный пуск. У них нет безумных пусковых токов.

Регистрация: 29.10.2005 Зеленоград Сообщений: 152

vladis_05 написал :
Немного не в тему: какие генераторы могут обеспечивать автоматический запуск при исчезновении напряжения в сети? Где можно посмотреть их хар-ки и цену? И как они останавливаются, если напряжение сети пришло в норму? Речь идет о полностью автоматическом процессе: отрубили липездричество - завелся генератор - появилос напряжение в сети - отрубился. Можно это сделать?

Такие генераторы есть. В заводском исполнении их предлагают несколько фирм (например, "Энерго" и Eisemann были у нас на испытаниях), так же любая солидная фирма предложит установку собственной выносной системы автоматики. Цена вопроса (доплаты к базовой стоимости обычного генератора) примерно одинакова.

Регистрация: 29.10.2005 Зеленоград Сообщений: 152

АА написал :
Из практики без теории.
У меня Yamaha EF 2600. Мощность 2,3 квА. Без проблем "тянет" болгарку 850 ватт и другой ручной электроинструмент, поверхностный насос Агидель 550 ватт. При этом весь дом подключен. Одновременно работают холодильник, свет, телевизор. Все это мелочи, но их тоже надо брать в расчет. А вот циркулярку 1,5квт разогнать не может. Запускали так: наматывали на шкив веревку и в момент включения дергали. Потом можно было спокойно работать.
Для бытовых потребностей, при достаточно большом количестве маломощных потребителей, такой генератор вполне достаточен.

У Yamaha вроде как какой-то особый предохранитель стоит. По крайней мере они раньше так заявляли, так что, возможно, пример не показательный. Подавляющее большинство станций других производителей аналогичного диапазона мощности уверенно запускают коллекторные моторы равной с собой мощности, и даже превосходящей. Иной вопрос, что любой производитель категорически запрещает подобную эксплуатацию, так как токовые перегрузки при таких пусках очень значительны. Учитывая, что погружной насос запускается еще более жестко, чем коллекторный инструмент, я бы не рекомендовал использовать станцию с запасом мощности ниже 3-4 кратного.

Кстати, насчет расхода топлива, не зависящего от нагрузки: все наши измерения с разными станциями, разных производителей и разной мощности говорят о том, что расход топлива изменяется почти линейно с ростом потребляемой мощности (Y=A+B*X, где А-расход на холостом ходу, B-некий коэффициент, почти не зависящий от модели станции и Х - потребляемая мощность).

Немного не в тему: какие генераторы могут обеспечивать автоматический запуск при исчезновении напряжения в сети? Где можно посмотреть их хар-ки и цену? И как они останавливаются, если напряжение сети пришло в норму? Речь идет о полностью автоматическом процессе: отрубили липездричество - завелся генератор - появилос напряжение в сети - отрубился. Можно это сделать?

Есть генератор 2kW (по-моему Yamaha) точно не помню. Тянет насос глубинник 1kW, но если работает ТЭН 800Wt, то увы генератор не тянет(падают обороты и насос не пускается)

Из практики без теории.
У меня Yamaha EF 2600. Мощность 2,3 квА. Без проблем "тянет" болгарку 850 ватт и другой ручной электроинструмент, поверхностный насос Агидель 550 ватт. При этом весь дом подключен. Одновременно работают холодильник, свет, телевизор. Все это мелочи, но их тоже надо брать в расчет. А вот циркулярку 1,5квт разогнать не может. Запускали так: наматывали на шкив веревку и в момент включения дергали. Потом можно было спокойно работать.
Для бытовых потребностей, при достаточно большом количестве маломощных потребителей, такой генератор вполне достаточен.

Если насос импортный достаточно будет 3-ех киловатного генератора(даже если скваженный с 40-50 м. качает).У импортных прописана макс. потребляемая на шильде.КАк правило у киловатных глубинников пусковой ток превышает номинал в 1.5,редко в 2,раза.А если насос имеет плавный запуск,то вообще можно не заморачиваться,взять "китайский чемодан" 1.5-2.0квт

6-7 крат- это превышение пускового тока над номинальным. А не мощности.
Если мощность генератора и двигателя (под насосной нагрузкой) будет одинаковая, то генератор может просто заглохнуть.
А вот какую конкретно мощность генератора надо- зависит от генератора, от его способности принять перегрузку по току. Перегрузка будет пару секунд в момент запуска насоса.
Лучше бы Вам предварительно попробовать.
И еще: если собираетесь питаться от генератора- не стоит ли обсудить приобретение менее мощного насоса? И вообще озаботиться экономией энергии?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

dily написал :
для переодического включения 1кВт насоса нужен 7кВт генератор, можно ли как-то с этим бороться?

Ну это слишком. Надо учесть, какой пусковой ток двигателя насоса. Но еще есть запас энергии в роторе генератора (механический - масса ротора). ИМХО даже э\станция 4.5 кВт многовато для дома, вполне 2.5 кВт должно хватить. Дело в том, что генератор например 8.5 кВт (у меня такой - Робин - Япония - 60 Гц) жрет 2 литра в час бензина почти независимо от нагрузки.

Встал вопрос о подборе генератора для загородного дома, возник следующий вопрос - сказали что для приборов с электродвигателями нужны генераторы с 6-7кратной мощностью, т.е. получается что для переодического включения 1кВт насоса нужен 7кВт генератор, можно ли как-то с этим бороться?