Доброго всем дня. Подскажите в чем может быть проблема. Новостройка, 11 этаж, на этаже 5 квартир, начал отключаться селективный дифавтомат, установленный застройщиком в общем коридоре, после счетчика. В квартирном щитке не чего не отключается. Скинул с вводного автамата в квартирном щитке провода, в коридорном диф все равно отключается. У соседей по этажу таких проблем вроде нет. На 12 этаже и на 1 вроде у кого то тоже вырубался. Пока не смог найти у кого.
Он в таком положении и стоит?
Вообще, пока дом и квартира на гарантии, я бы просто из чувства собственной говнистости по чаще притягивал застройщика и УК на ремонт таких вещей. Ибо нехрен. Понаделают фигни из фигни и рады-довольны, что скроили.
Только если электрик скажет, ну его нафиг этот диф, давай я тебе просто автмат поставлю, посылайте нафиг самого электрика и добивайтесь, чтобы он нашел причину срабатывания и устранил ее, а не диф.
dokar, вскрывал, отсоединил проводку к вводному автомату, тоже выбило. Выбивает кстати не сразу. Через какое то время. А почему может выбивать у соседей этажом выше?
dokar, коридорный щиток - там последовательность вводной автомат (тот что на фото) потом счетчик потом диф который отрубается (так же на фото). С дифа провод идет в квартиру там вводной автомат от него идут линии с обычными автоматами и линни с дифами.
Kryos, Перечитал ещё раз всё , 90 % кабель до квартиры поврежден. Вопрос почему утечка не сразу наросла .
Не понятно за каким вводной кабель под плиткой замурован ? По нормативам точно не скажу , но по моему должен быть сменяемым .
Kryos,
Похоже что херовый диф.
Скорее всего он электронный (ЭКО...) и дохнет электроника, если действительно выбивает и при отключении выходного провода.
Дом новый, на гарантии, Письменную заяву на застройщика и пусть раскошеливается.
Kryos, диф выбивает без нагрузки?
Как вариант подключить розетку в щитке откинув отходящую линию и подключить
нагрузку типа чайника. Попробовать перекинуть провода отходящей линии.
Если на повреждении только один, то его можно использовать в качестве земли.
Типа метод исключения. Либо сдох диф (у ЕКФ это часто бывает), либо одна
жила (а вдруг) линии, либо духовой шкаф. Но совет с замерами не откладывайте
в долгий ящик. Могут быть не очень приятные сюрпризы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Да не проще . Уже рассказывал в разделе случай на объекте . Привезли и установили скважинный насос. Подключил по незнанию через УЗО на 30мА - выбивает . Ладно переподключил через Ф-3212 АС (S) 40 А 30 мА (параметры те же что у ТС) , снова выбивает через раз. Поставил АСТРО ДЕЛЬТА , смотрю во время старта в пике - 80 мА. Причем на долю секунды , затем 1-2 мА, если не выбило.
Здесь глубинных насосов нет, но ваше предложение диагностическим не является .
Микитович написал: Kryos,
После всех Ваших экзерсисов гарантии ТЮ-ТЮ, и Вы же и останетесь крайним
Микитович, а разве щит под пломбой? гарантия на изделие прописывается изготовителем.
Мы как то 4 года счётчики меняли в новом доме так как в паспорте на счётчик написано 4 года
со дня изготовления.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Kryos написал: megrad, да который S. Его выбивает. Вечером попробую откинуть.
Kryos, если не сработает, то подключите розетку и проверьте с нагрузкой.
Как печальный вариант откинуть последовательно все нули в квартире при выключенных автоматах.
Проверить нет ли связи между нолём и землёй в квартире.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Kryos написал:
А в чем может быть вообще проблема такого срабатывания?
Она у него на "мордочке" напечатана: Uср ~ 270 В.
Тем более если есть такие же проблемы у жителей по стояку.
Необходим мониторинг напряжения в вашей квартире (фазе стояка к которой подключена ваша квартира). И проверка соединений нулевых рабочих проводников. Если это только в вашем подъезде- от ВРУ, если во всем доме - от ТП включительно. Возможны броски напряжения при трогании лифтов или пуске других мощных нагрузок.
megrad написал:
Микитович, а разве щит под пломбой? гарантия на изделие прописывается изготовителем.
Когда вы сами покупаете и ставите, то гарантии дает продавец - посредник между вами и изготовителем (поставщиком).
В данной ситуации есть гарантия застройщика, а он будет искать возможность ну и крайних.
Посему проще прикинуться безграмотным шлангом.
Ну или самому искать дефекты и за свои кровные устранять: ДИФ, УЗО, проводку с восстановлением штукатурки...
Каждый решает сам.
Kryos написал:
А в чем может быть вообще проблема такого срабатывания?
Она у него на "мордочке" напечатана: Uср ~ 270 В.
Тем более если есть такие же проблемы у жителей по стояку.
Необходим мониторинг напряжения в вашей квартире (фазе стояка к которой подключена ваша квартира). И проверка соединений нулевых рабочих проводников. Если это только в вашем подъезде- от ВРУ, если во всем доме - от ТП включительно. Возможны броски напряжения при трогании лифтов или пуске других мощных нагрузок.
ПPOPAБ,
Заходил сейчас в квартиру. У одного из соседов оказывается тоже диф выбило. Получается на этаже из 5 квартир уже у 2-х выбивает. К одному стояку я так понимаю квартиры подключаются не строго сверху и снизу от меня, а в какой то последовательности? И стояков я так понимаю в подъезде может быть несколько?
Kryos написал:
Завтра пойду в УК пусть они разбираются.
А в руках должна быть бумажка.
Не забудьте зарегистрировать и оставить себе копию с регномером.
ЗЫ.
Если отказываются брать прямо на втором экземпляре пишите, что от регистрации отказались.
Адрес, место (кабинет или еще чего), время, дата, подпись с ФИО
Kryos, да стояков в одном подъезде может быть несколько. Обычно равно количеству этажных щитков.
Фаз всего три и примерно поровну к ним подключаются к ним квартиры... Точный алгоритм подключения в вашем подъезде мне не известен.
Эти дифавтоматы намекают жильцам: где то НОЛЬ ОТГОРАЕТ.
Почему не все АВДТ срабатывают? У них разброс чувствительности +/- 5 В, да и перенапряжение появляется только на одной фазе (1/3 квартир на стояке).
Заявочку в УК, пусть ревизию с протяжкой соединений проведут в ВРУ.
Сегодня был загружен на работе, не удалось подойти в УК самому. Ходила жена. Главный инженер ей сказал, что вы уже не первые, проблему знает. Что то на подстанции, не в УК. Пока там ремонт идет сказал у себя что то переключили, должно помочь. Если будет и дальше выбивать дал свой номер телефона.
Kryos написал:
Что то на подстанции, не в УК. Пока там ремонт идет сказал у себя что то переключили, должно помочь. Если будет и дальше выбивать дал свой номер телефона.
Забавно моросит... Видимо пора менять прокладку.
Проблемы сетей аукнулись бы не одному подъезду и даже не одному дому.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.