После смены поставщика электричества ( с дачного на городские сети) есть желание проводку и щиток обновить.
Вводные данные:
автомат на второй этаж, на нижний, без разделение на свет и розетки, нагрузки большие не планируются.
линия на электроплитку. отдельная розетка возле щитка для силовых наружних установок (циркулярка и т.д.).
Так же есть желание поставить РАПАН и развести +12 для аварийного освещения. Еще из пожеланий, поставить рубильник, что бы бабушка уходя с дачи, дергала "пимопчку" и дача обесточивалась. Щитки которые видел в продаже (из простых, на 4-6 автоматов) без отдельного окошка под пускатель.
Про ПУЭ и трубы по дереву, долго дедушку мучал, в качестве альтернативы поступила идея по дереву пустить проводку в толстом фторопласте. сейчас утепления нет, но потом все таки каркас обложу мин ватой.
Может кто то уже делал подобное в дачных домиках?
И еще, земли нет, делать специально неохото, лень, нет места, но в 2-х метрах есть забор, железный, на сварке, столбы забиты + на бетоне. Если на винтах подвести шину. На сколько это будет сильный колхоз? Или лучше без такого?
megrad,
Если делать землю, то согласно правилам... вбивать штыри, варить их, шину до щитка, но сварки своей нет, надо заказывать (либо покупать китайца) Хочется и конфетку сделать и что бы не совсем плохо было... Про проблемы написать? я безработный, жена то же, родители пенсионеры
Ну сочувствуем конечно, не одного у вас опа. Но что тут можно сделать до исправления ситуации?
Не ясно что у вас есть, что за кабель положить хотите, что вообще хотите - телепатов тут нет.
Всем по порядку.
Кабель обычный в двойной изоляции, 2,5 квадрата, и для света и для розеток он подходит по 16 ампер для этажа пойдет. на этаже лампочка и 1-2 розетки
Мощность, ХЗ, вводные автоматы 25 ампер.
Плитка самопальная... но в перспективе замена на дешевую китайскую двух комфортную или на газ.
Розетка в доме, но силовая техника будет на улице, при этом не всегда современная циркулярке всего то 50 лет, УЗО сравнивает куда ток утикает, если нет земли, куда ток утикает, как это УЗО будет понимать.
Про схему, сам хочу ее нарисовать, 4 дн назад пытался доехать до дачи, разлив (ока за забором) после поездка закончилась просмотром и надеждой что незатопило, пронесло, вода недошла 2-5 см до пола на первом этаже. на неделе доеду, все точки проверю и зарисую.
Про провода, медь хорошая, изоляция двойная, маркировку не скажу.
Меня больше интересует. как организовать в красивом щитке быстрое отключение света на вводе .
verhov, Ну тогда 2Р АВ 25А - УЗО 30мА - УЗО 30мА - на розетки АВ В10А, В13А,В16А, в крайних случаях С10А,С13А,С16А. На свет С6А, от силы С10 - в зависимости от нагрузки. Перед частью того, что надо отключать ( перед соотв. АВ) - поставить Иековский выкл. на 100А Или выкл. все 2Р 25А АВ.
Лучше конечно бы изыскать возможность использования трехжильного кабеля.
Оборудование взять "ИЕК" или "Контактор".
При трехжильных кабелях и такой схеме - два 30мА последовательно можно будет организовать и заземление по ТТ, вам там хватит уголка по типу 50х50мм забитого метра на три.
Непонятно только где и как у вас счётчик.
SB3,
Хм, мне бы прямыми ссылками куда нить в инет, потому как гугл меня забанил, ничего понятного с наскока не понял там...
свет и розетки будут по этажу на одном автомате, не красиво и не правильно, знаю. Но нагрузка на этаж в дачном домике, 2 лампочки, телек, и масленый обогреватель (больше там точно не будет включатся), внизу опять 2 лампочки, холодильник, чайник. Отдельная линия на плитку., еще один автомат на силовую розетку. вот и хотел 4 автомата, по 16 ампер.
3 жилы пустить на плитку, все равно заново тянуть в это место.
verhov, там где будете запускать что-то мощное, типа гигантской болгарки на 2кВт туда ставьте С16А, на остальные линии вполне вам В13А хватит. Забанили на гугле - гуглите на яндексе).
2Р АВ 25А - двухполюсный на 25А
SB3 написал:
При трехжильных кабелях и такой схеме - два 30мА последовательно можно будет организовать и заземление по ТТ, вам там хватит уголка по типу 50х50мм забитого метра на три.
Непонятно только где и как у вас счётчик.
счетчик висит на улице, там 2 автомата по 25А (на фазе и нуле)
Про заземление по ТТ, что это ТТ? Уголок на 3 метра в глубь? так я до речки достану...
два 30мА последовательно, что то совсем запутался....
verhov, а от улицы в дом что и как? Вот те два 25А АВ надо снять и кому-нибудь подарить или продать) И поставить именно 2Р АВ в боксе под пломбу. Посмотрите сами системы заземления.
3м - это ещё мало, некоторые и больше 10м умудряются загнать специальные стержни при соответствующем грунте).
УЗО именно так, при наличии заземления будет двухступенчатая защита всего по УЗО.
Если не хотите париться - никакого заземления, при ваших двух жилах одно УЗО на 30мА ( лучше так и оставить два))) на всё
SB3,
то есть, ставим выключатель на 25А
от него по линиям на разные потребители автоматы по 13-16А, так? автоматы типа С если будут какие то резкие пусковые токи? т.е. на силовую розетку.
Идея про халтуру ПУЭ и мет трубы по деревянным конструкциям использовать фторопласт?
verhov, тогда вам надо бы заменить эти два АВ на один 2Р АВ в боксе под пломбу - счетчик - два "проводочка" типа ВВГнг 1х10мм.кв. в метал. трубе с соответствующей толщиной стенок до основного щитка в доме.
Странно , что вам "сети" или откуда были эти "электрики" поставили два АВ вместо одного.
SB3 написал:
тогда вам надо бы заменить эти два АВ на один 2Р АВ в боксе под пломбу - счетчик - два "проводочка" типа ВВГнг 1х10мм.кв. в метал. трубе с соответствующей толщиной стенок до основного щитка в доме.
этот электрик по верху деревянного домика пропустил вводной кабель в черной гофре, а по кирпичу буду я в трубе? 2 отверстия для кабеля можно сделать, проще будет шруповерту сверлить. Вот такие у нас в провинции электрики, медь с алюминием в скрутку, да легко. при этом это из ЖЭКа.
SB3,
Так, долго думали, рисовали. К чему пришли:
Покритикуйте:
На вводе: автомат 2Р 25А, от него УЗО 25 А 30мА, после 4 автомата, 3 16А типа С (1 и 2 этаж, линия на эл плитку) 1 автомат на 20А для силовой розетки.
Разводка от щитка до коробок на этажах + на розетках 3х2,5, свет 2х1,5
Землю подвести планируем потом к щетку, сейчас сделать разводку и поставить шину в щитке.
Вопрос: УЗО будет выполнять свои функции без подключенного PE?
Еще, чем отличаются боксы: КМПн 2/6 на 6 мод.IP 30 ИЭК и ЩРВ-П-6 модулей встр. пластик IP40 ИЭК
verhov, если вы не хотите делать никакого заземления, то АВ - счетчик - в дом лучше одножильные типа ВВГнг 1х10мм.кв. меди.
В доме АВ - УЗО 63А 30мА тип А ( да пусть такое будет, разница в цене по тому же ИЕКу от вашего 25А 30мА не сильно будет отличаться.
На розетки посмотрите В16А - если не будет вкл. болгарка от 2кВт без устройства плавного пуска и подобное ( не знаю что у вас с водой - колодец?) , на свет С10А от силы.
20А АВ идёт только на специальные розетки, обычные "евро" и подобные - 16А максимум.
Если хотите заземление - см. рис.
Все АВ лучше взять двухполюсные. При грозе всё отключать и ждать окончания)
По заземлению -забейте в яндекс
бюджетное заземление три штыря
и посмотрите картинки, там есть и возможные способы их соединения и прочее
Вменяемая слева и внизу.
Где картинка с заземлителем в виде треугольника - поругаться и забыть, и так не делать)
Rumato, хочется надеяться, что не к УЗО) Думаю, что прежде чем подключать что-то, форумчанин нам тут схему соединений нарисует) Или хотя бы спросит как)
УЗО будет без заземления работать, если под напряжение будет попадать человек и через него будет возникать утечка тока достаточная для срабатывания УЗО.
Говорил с отцом, к этому пришли, чуть позже, но провода сейчас заложить. место нашли, до соседнего забора 6 метра вот там и закопать шину. Хм, понравилась идея зацинковать концы уголка и сделать резьбовое соеденение.
SB3 написал:
Думаю, что прежде чем подключать что-то, форумчанин нам тут схему соединений нарисует)
Забыл сфоткать сегодняшний труд, пол дня вспоминал как можно двойной выключатель подключить к коробке 3-йным проводом, а потом отводить на 2 светильника. но вроде бы получилось все. Смог обосновать каждый проводок другому человеку. Если завтра не забуду, то на телефон картинки сфотогрофирую, может конечно и не красиво будет.
SB3 написал:
какие объединенные линии на розетки и свет?
Хм, а как же в квартирах новостройках сдают дома где всего то 2 автомата на все помещение? Хотя нет, в моей двушке еще одна линия на кухню идет, на рабочую поверхность.
При этом это дачный домик, в прошлом году ночевал там только 1 раз, когда приехал с другом для сварки забора.
SB3 написал:
в новостройках если и стоят два АВ в квартире, то это скорее всего на свет и на розетки).
А нет... хитрым необъяснимым образом разделено на комнаты/коридор/ванна/кухня.
Про рисунки, хотя что то менять уже поздно съездил, купил, щиток собрали как смогли, не сфотографировал его, взял щиток 8/12, туда и все поставил, идею на отдельный 2Р без крышки оставил. действительно глупо как то выглядит. Да и родители сказали, им так удобней будет.
Фото моих проектов
И еще, купили провод, 3х2.5, померили диаметр провода, 1.45 мм, т.е. 1,65 мм2 вот что за фигня кабель вот такой ВВГп-нг LS 3*2,5 кабель
SB3 написал:
я вам про это говорил. Что там за 20А - я вам так и не понял)
Честно говоря тогда не понял, в чем смысл соединять последовательно 2 раза УЗО? Для надежности срабатывания?
отдельный автомат на одну единственную розетку для возможного подключения какого нить силового оборудования, при этом я понимаю, что на всех остальных потребителей останется совсем немного.
verhov, если вы последовательно поставите два УЗО - будет обеспечена двух ступенчатая защита всех линий, что и требуется при наличия заземления.
Розетка на 20А должна быть специальная.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.