Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5619685

LexaOR, На лицо полное нарушение технологии мокрого фасада.( Утеплитель стирекс скорее всего. Он уже с перфорацией идет.) 1. Сетка с крупной ячейкой. 2. Сетку крепили дюбелями а не на клей . потом наносится второй слой базы и преретирается и т.д..3. По излому штукатурного слоя видно что его подняло вверх отмосткой. Опять же не соблюдение технологических зазоров на расширение неоднородных материалов. К отмостке вплотную нельзя подводить, влага навряд ли тут имеет роковое значение. Срезать по линии слома сетку со штукатурным слоем. и подрезать утеплитель от отмостки на 2-3 см. Делать сетку в нахлест на прошлогодний слой и затирать. Но линия перехода скорее всего останется. Надо было низ камнем пройти от отмостки.

Карат, спасибо за разъяснения

LexaOR написал:
На пенопласт с помощью гвоздей с большой синей шляпкой крепилась сетка, по которой уже штукатурили

Пенополистирол приклеивают к стене на клей (похож на плиточный), параллельно закрепляя листы анкерами -грибами. Дальше крепят стеклосетку на специальную базу (тоже похожа на плиточный клей), разматывая рулоны сверху вниз. Толщина базы, в которой утоплена сетка 4-6мм. По базе уже идет отделка декором или шпаклевкой с покраской.
Фасадники часто искусственно портят ровную плоскость пенополистирола самодельными грабельками, чтобы сцепление базы с утеплителем было больше.

LexaOR написал:
Есть подозрение, что проблема случилась из-за того, что сетка не заходит на отмостку

Нет. Примыкание отмостки к дому все равно будет играть. Сетку порвут многотонные напряжения.
Во влаге причина.

Карат написал:
А сетка к дому на что затиралась? Утеплитель не применялся?

Применялся. Дом из пеноблока, который снаружи обшит пенопластом (твердые такие листы, желтые. Названия не помню). На пенопласт с помощью гвоздей с большой синей шляпкой крепилась сетка, по которой уже штукатурили. Всех деталей не знаю, так стройкой заведует отец.

Есть подозрение, что проблема случилась из-за того, что сетка не заходит на отмостку. Сетка заканчивается на углу (стыке) стены и отмостки. Была идея загнуть сетку на отмостку, а потом залить её вместе с отмосткой цементом. Но рабочие сначала залили отмостку, а потом начали штукатурить дом. Поэтому сетка получилась только на стене.

LexaOR написал:
Штукатурили по сетке, типа как положено

А сетка к дому на что затиралась? Утеплитель не применялся?

LexaOR написал:
В чем проблема?

Причин масса - от "игры" конструктива до влажностно-конденсационных неприятностей с последующим отрывом штукатурного слоя от стены. В Вашем случае нужно смотреть, не поступает ли влага от фундамента вверх по стене. Возможно влага накапливалась между стеной и штукатуркой, и зимой, замерзая, просто оторвала штукатурку от стены.

LexaOR написал:
По всему дому проблем нет

Это к сожалению не надолго.

LexaOR написал:
И что теперь с этим делать, как исправить?

Ремонтировать локально. Каждый год...

В моих словах много пессимизма, но штукатурные фасады штука капризная, все у кого они есть, занимаются локальным ремонтом каждые 3-5 лет...

Здрасьте!

В том году оштукатурили дом. Штукатурили по сетке, типа как положено.
По всему дому проблем нет, а вот внизу, где стена переходит в отмостку штукатурка начала отслаиваться. Как на фото.

В чем проблема?
И что теперь с этим делать, как исправить?