Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28
#5598999

Добрый день! Прошу покритиковать мою схему, большую часть оборудования купил (отдельная вкладка в excel). Хотелось услышать оптимальный вариант переделки схемы с учетом закупленного оборудования, если это потребуется.

Excel версия схемы и закупки

На всякий случай сбросил png версию схемы.

PS на данный момент заземление сделано TT, мысли его изменить на TN-C-S, но местные электрики отговаривают.

Заранее спасибо.

e2-4 написал:
Прошу покритиковать мою схему

ОПАСНАЯ схема!

В одной из линий, а по сути везде, НЕТ защиты от поражения током проходящим через человека, животных на землю из пробившего на РЕ фазного проводника!

Во многих линиях НЕТ защиты от поражения током при прямом прикосновении!

Плохая бесперебойность электроснабжения, что при примененном Вами худшем способе реализации дифзащиты усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения, что повышает вероятность УСУГУБЛЕНИЯ и без того ОПАСНОЙ ситуации!

И т. д. и т. п.!
.

e2-4 написал:
PS на данный момент заземление сделано TT,

ЗУ может быть только тип А, В или их комбинация, а не ТТ!

ТТ это тип заземления системы электроснабжения, а не конструктив ЗУ!
.

e2-4 написал:
мысли его изменить на TN-C-S, но местные электрики отговаривают.

Правильно отговаривают!

По здравому смыслу одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

На форуме неоднократно, подробней всех с приведением нормативов не противоречащих здравому смыслу, своими словами, с поясняющими рисунками описывал как ПРАВИЛЬНО делать выше упомянутое.

e2-4, У Вас уличные свет и розетки без защиты УЗО 30 мА? В подвале тоже?
Я когда себе делал, то улицу и подвал считал опасными местами и защитил УЗОшками.

________________________________________

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

Посититель,

Посититель написал:
ОПАСНАЯ схема!

Спасибо за оставленные комментарии.

Посититель написал:
В одной из линий, а по сути везде, НЕТ защиты от поражения током проходящим через человека, животных на землю из пробившего на РЕ фазного проводника!
Во многих линиях НЕТ защиты от поражения током при прямом прикосновении!

Подскажите по каким именно линиям нет защиты, предполагал что освещения не требуется УЗО. Могу добавить УЗО 30 мА для всех оставшихся линий.

Посититель написал:
ТТ это тип заземления системы электроснабжения, а не конструктив ЗУ!

Извините, я не правильно выразился, но вы меня же правильно поняли.

Посититель написал:
Правильно отговаривают!

Хорошо.

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

Юрка,

Юрка написал:
e2-4, У Вас уличные свет и розетки без защиты УЗО 30 мА? В подвале тоже?

Согласен. Поставлю так же УЗО 40А 30 мА на линию свет подвала + свет и розетки улицы.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

e2-4 написал:
Хотелось услышать оптимальный вариант переделки схемы с учетом закупленного оборудования, если это потребуется.

Прикольный рисунок.
Я думаю, переделывать здесь нечего. Тем более, если "оборудование" уже закуплено.

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

Олечка, excel творит чудеса, хорошо что не paint

Олечка написал:
Я думаю, переделывать здесь нечего. Тем более, если "оборудование" уже закуплено.

Судя по отзывам, понимаю необходимость докупки УЗО и есть сомнения на необходимость для перестраховкизамены двухполюсных автоматов перед УЗО на 32А вместо 40А, или это лишнее?

Думаю еще добавить не отключаемые линии для холодильника и котла, но не определился откуда их вести от кросс модуля получается?

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

e2-4, если серьезно: в первую очередь выполняется проект.
Глупо обсуждать схему, в которой отсутствует главное - здравый смысл.
Поэтому в теме будут мелкие замечания (в целом, правильные, но не принципиальные на общем фоне), вода и троллинг или же потоки сознания, абсолютно лишенные какого-либо смысла.
Как-то так...

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

e2-4 написал:
понимаю необходимость докупки УЗО

да с кухни одно оторвите

e2-4, концепция в целом правильная, надо конечно править, будет чуть больше, но лучше)

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

юра Т написал:

e2-4 написал:
понимаю необходимость докупки УЗО

да с кухни одно оторвите

юра Т, выдернуть можно, но тогда нужно будет заменить перед УЗО АВ 2P 40A на 32A, так после каждого УЗО будет сумма номиналов у АВ 48А. Правильно?
Таким образом это будет экономичнее и меньше нулевых шин в щитке.

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

Актуализировал схему по последним комментариям, установил везде УЗО и изменил защищаемый автомат до УЗО. Есть еще замечания к схеме или пожелания, например не отключаемые линии нужны?

e2-4, вечером будут, нужны ли не отключаемые линии -сами решайте)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

e2-4 написал:
но тогда нужно будет заменить перед УЗО АВ 2P 40A на 32A

2Р то перед УЗО не нужны, достаточно одиночного автомата номиналом как и УЗО (коли под узо сумма автоматов больше)
я так и не понял, Вас сети совсем не ограничивают что ли? (дали больше 40 кВА)

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

юра Т написал:
я так и не понял, Вас сети совсем не ограничивают что ли? (дали больше 40 кВА)

юра Т, есть конечно ограничения 15 кВт, но 5 лет назад местные электрики поставили вводной автомат на 63А, тогда что нужно менять вводной на 32А или 25А?

PS Тогда следует все остальные номиналы уменьшить у автоматов?

e2-4, У вас воздушка ? И чем щит к ней подключен ? Сечение ?

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

dokar, да воздушка. провод СИП 4х16, заходит в щиток на столбе к автомату 63А, от автомата к счетчику, от счетчика в дом по кабелю АВБбШв 4х16 под землей.

e2-4 написал:
dokar, да воздушка. провод СИП 4х16, заходит в щиток на столбе к автомату 63А, от автомата к счетчику, от счетчика в дом по кабелю АВБбШв 4х16 под землей.

e2-4, При таких сечениях допустимо не более 40А . С точки зрения пожаробезопасности в первую очередь .

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

e2-4 написал:
PS Тогда следует все остальные номиналы уменьшить у автоматов?

зачем себя то ограничивать, пусть 63 стоит, кабель выдержит, у Вас меньше проблем будет если на одну фазу "навалитесь"

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

dokar,

dokar написал:
e2-4, При таких сечениях допустимо не более 40А . С точки зрения пожаробезопасности в первую очередь .

Подскажите, может стоит перед селективным УЗО 63А 4П, который в щитке в доме, поставить защитный автомат 3П 40А?

e2-4, вы как-то поточнее расскажите, 63А на фазу при трёх фазах вам никак не могли выделить, если вы денег не платили за это. Если платили - ок, если нет - что-то вы путаете.

Посититель написал:
ОПАСНАЯ схема!

Шановный, в кои то веки,- я полностью соглашусь с вашим мнением.
Еще бы отключить шаблонное мышление и копипастинг... Было бы вообще- здорово и здраво.

e2-4 написал:
да воздушка. провод СИП 4х16, заходит в щиток на столбе к автомату 63А, от автомата к счетчику, от счетчика

Вот этот момент возможно узреть в виде фото?
Так, как:

Олечка написал:
Глупо обсуждать схему, в которой отсутствует главное - здравый смысл.

есть вполне здравое замечание.

SB3 написал:
e2-4, вы как-то поточнее расскажите, 63А на фазу при трёх фазах вам никак не могли выделить, если вы денег не платили за это. Если платили - ок, если нет - что-то вы путаете.

SB3, - не обращайте внимание на "фон", пожалуйста... Это не имеет ровным счетом никакого значения для технической реализации. Давайте опираться на факты, которые надеюсь получим от ТС.

e2-4 написал:
dokar,

dokar написал:
e2-4, При таких сечениях допустимо не более 40А . С точки зрения пожаробезопасности в первую очередь .

Подскажите, может стоит перед селективным УЗО 63А 4П, который в щитке в доме, поставить защитный автомат 3П 40А?

e2-4,- будьте любезны, план вашего участка с расположением точки присоединения (опоры с о щитом учета, вашего дома, и заземляющего устройства. Не лишним будет упоминание географического района нахождения (грозовые условия, особенности эксплуатации) и грунта (геологически) вашего владения.

e2-4 написал:
Подскажите, может стоит перед селективным УЗО 63А 4П, который в щитке в доме, поставить защитный автомат 3П 40А?

Давайте, все таки, начнем с фото вашего щита учета и плана расположения заземляющего устройства.

ПPOPAБ, спрашивая про район и намекая таким образом на установку ОПН, надо помнить про ТЦ, согласно которому установка ОПН у абонента , без установки их на линии ответвления к абоненту запрещена вроде).
Кроме того,можно вообще сначала начать - есть ли заземление нуля на опоре, с которой идёт ответвление абоненту)

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

SB3, ничего не платил. Устанавливал мне частник, по рекомендации Рэс. Нашел документ от 2008 года. Заеду на выходных перепроверю, но если это так, пусть будет как есть.

e2-4, лучше забейте на всё и езжайте фоткать щиток), что у вас там за меркурий и АВ - не понятно, на 40А меркурия вроде и не было.

SB3 написал:
Кроме того,можно вообще сначала начать - есть ли заземление нуля на опоре, с которой идёт ответвление абоненту)

Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе...
Тут гребаное ТТ. Танцуем от щита учет на опоре. Без фото потрохов, этого ШУ,- дальнейший разговор бесполезен.

P.S.: Во! У ... (специалистов в общем) и мысли одинаковые.

ПPOPAБ, если кто-то сказал дельную мысль - я с ним никогда не спорю) В 63А мне не верится, поэтому все дружно: "Фотки! Фотки! Фотки!"

И что там ещё за стрелочка на 40А и кто там так заземлил после АВ? Или это такое TNCS?

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

SB3 написал:
В 63А мне не верится...

Я немного впереди парово... Ой! ПРОРАБА, конечно!
А какой планируется корпус? Тип В? TW? CQE или Ритталловское что? А может (страшно подумать!) что-нибудь Шнайдеровское?
Все-таки 63 и 16 на вводе. Внутрь двадцать пять квадратов просится. И модульки, судя по схеме, не мало.

SB3 написал:
И что там ещё

Да ктож его знает то... Видимо требуется следователь НКВД.

e2-4,- мы не злые и не выделываемся... У нас как у доктора- "не навреди" девиз. А пациент упорно прячет "геморрой" и предлагает вылечить его заочно, от несуществующей болезни пока болезни...

Олечка написал:

SB3 написал:
В 63А мне не верится...

Я немного впереди парово... Ой! ПРОРАБА, конечно!
А какой планируется корпус? Тип В? TW? CQE или Ритталловское что? А может (страшно подумать!) что-нибудь Шнайдеровское?
Все-таки 63 и 16 на вводе. Внутрь двадцать пять квадратов просится. И модульки, судя по схеме, не мало.

Олечка, - эстетствуете?
По мне так,- главное чтоб работало правильно, остальное- вторично.

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

ПPOPAБ написал:

SB3 написал:
И что там ещё

Да ктож его знает то... Видимо требуется следователь НКВД.

e2-4,- мы не злые и не выделываемся... У нас как у доктора- "не навреди" девиз. А пациент упорно прячет "геморрой" и предлагает вылечить его заочно, от несуществующей болезни пока болезни...

ПPOPAБ, после прочитанного всего на форуме насчет вводного автомата, во мне уже закрадываются сомнения, предлагаю остановить дискуссию до появления фото щитка на столбе и его потрахов. Фантазировать и предлагать решения нет смысла.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

ПРОРАБ, нет.
Просто некоторые мысли вслух.
Инженер и рабочий.
Вы - проектировщик, я - сборщик. В АТ или LX3 такое запихнуть - не очевидно. Вот и подумала про корпус...

e2-4,
Фото не только шкафа ,но и всего столба с подключением на магистраль. Пожалуйста больше подробностей. Документ просто ошарашивает.

e2-4 написал:
ПPOPAБ, после прочитанного всего на форуме насчет вводного автомата, во мне уже закрадываются сомнения, предлагаю остановить дискуссию до появления фото щитка на столбе и его потрахов. Фантазировать и предлагать решения нет смысла.

А как же - пофлудить в теме?

Олечка написал:
Вы - проектировщик, я - сборщик. В АТ или LX3 такое запихнуть - не очевидно. Вот и подумала про корпус...

Ваш взгляд- довольно не широк... Уж извините. Мне наплевать на ассортимент какого то там производителя, будь он хоть трижды супер.
Если нет особых требований к оболочке- возьму первую попавшуюся железяку и соберу в ней.
Если, как монтажнику, подсунули пластилиновый 2х12 модулей к имеющемуся 5х35 каблу с медной моножилой, под соточку вводной... Наши руки- не для скуки. Вспоминая снабжение и проектантов дорым словом - соберу... (надо бы сфоткать творения 15-ти летней давности)

На спор, впихивал не впихуеваемое опрессованное 2х3х185+1х95 сверху и 4х120 снизу в один АВ в очень плотном корпусе (что то около 70 мм свободного места), пока народ бегал за пузырем. Вот такой был разврат: соберу- литр за ваш счет, нет- за мой, время пошло - пока за водкой сбегаешь.

dokar написал:
Фото не только шкафа

Так чтоб хорошо было видно, что и куда подключено, номиналы всех установочных.

dokar написал:
но и всего столба с подключением на магистраль.

Пригодится.

dokar написал:
Пожалуйста больше подробностей.

Интересен план участка с расположением щитов, строений и заземляющего устройства, с указанием размеров в метрах.

При ТТ и кабельном вводе от ВЛ (ВЛИ?) ШУ должен иметь двойную изоляцию, первую ступень диффзащиты и УЗИП, собственное ЗУ с сопротивлением не более 10 Ом. Отходящий кабель не должен быть заземлен (и броня) в ШУ...

Я не сильно витиевато выразился? (прошу прощения)

ПPOPAБ написал:
Наши руки- не для скуки

ПPOPAБ написал:
На спор, впихивал не впихуеваемое

Все в узлах такие руки (специфика кабельщиков , увы) , даром что золотые. Главное чтоб не болели. Здоровья - вам.

Олечка, узбагойтесь, в случае чего и ИЕКовский "Гарант" подойдёт).

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

ПPOPAБ написал:
Вот этот момент возможно узреть в виде фото?

ПPOPAБ написал:
e2-4,- будьте любезны, план вашего участка с расположением точки присоединения (опоры с о щитом учета, вашего дома, и заземляющего устройства. Не лишним будет упоминание географического района нахождения (грозовые условия, особенности эксплуатации) и грунта (геологически) вашего владения.

ПPOPAБ написал:
Давайте, все таки, начнем с фото вашего щита учета и плана расположения заземляющего устройства.

SB3 написал:
e2-4, лучше забейте на всё и езжайте фоткать щиток), что у вас там за меркурий и АВ - не понятно, на 40А меркурия вроде и не было.

Давайте продолжим, был в выходные на доме и сделал фото отчет по существующему оборудования и присоединению.

Щит на столбе.
Если быть точным, то на столбце размещен опломбированный БИЗ (Блок измерения и защиты, описание ), в который заходит кабель СИП 4х16 мм в ВА 63А (видно на фото, он очень неудобно расположен внутри БИЗ), от вводного ВА на счетчик меркурий 230 АМ-01 и от счетчика на ВА 50А (фото есть), который расположен за круглой крышкой БИЗ и удобен для переключения. От ВА 50А идет кабель АВБбШв 4х16 в дом на 1 этаж в щитовую.
БИЗ открыть не могу так он опломбирован. Соединения между счетчиком и автоматами выполнены медным одножильным проводом, сечение не могу сказать, похоже на 6 мм^2 .

Заземление
Заземление сделано неудачно, место куда вбит контур заземления (2 арматуры по 10 мм) будет построено крыльцо, и необходимо будет перенести его на открытую площадку и также необходимо усилить контур и провод между щитом и контуром, сейчас там ПВ3 6 мм. Буду рад услышать рекомендации и по заземлению.

Расположение дома и грунт
Географическое расположение г.Белгород ул.Высоцкого. Дом находиться на возвышенности и дожди бывают редко. Грунт: примерно 1 метр чернозем, далее суглинок.

Ответил на все ваши вопросы, фото во вложении. Жду рекомендации от вас.

e2-4, Ешё пара вопросов ; сколько метров от ТП до вашего столба с

e2-4 написал:
БИЗ

? . Сколько ещё абонентов от ТП до него "висит". Известно ли вам сечение магистральных проводов ВЛ ? На вид не более 35 кв/мм.

e2-4, по хорошему щит надо переделать в вашем случае, никакого TNCS), 4РАВ - счетчик - УЗО 300мА селективное.
Концепция в доме должна другая, без учета гаража, потому что с ним не понятно, где он,как он и что вы хотите если смотреть на схему))).
И так в доме 4Р АВ - далее на фазу ( и повторить ещё 2 раза) 2Р АВ - реле напряжения - 2P селективное 100мА УЗО - далее нагрузка ваша на фазу с АВ и 30мА ( и ( или) 10мА) УЗО
Если вы хотите гараж - втыкать его можно ( возможен ещё вариант) подключив от 4РАВ ещё один 4Р АВ - 4Р селективное УЗО 100мА - линия в гараж.
Либо после 2Р селективных УЗО тяните три линии в гараж и тогда линии в гараж защищены у вас от скачков напряжения.

SB3 написал:
e2-4, по хорошему щит надо переделать в вашем случае, никакого TNCS), 4РАВ - счетчик - УЗО 300мА селективное.
Концепция в доме должна другая, без учета гаража, потому что с ним не понятно, где он,как он и что вы хотите если смотреть на схему))).
И так в доме 4Р АВ - далее на фазу ( и повторить ещё 2 раза) 2Р АВ - реле напряжения - 2P селективное 100мА УЗО - далее нагрузка ваша на фазу с АВ и 30мА ( и ( или) 10мА) УЗО
Если вы хотите гараж - втыкать его можно ( возможен ещё вариант) подключив от 4РАВ ещё один 4Р АВ - 4Р селективное УЗО 100мА - линия в гараж.
Либо после 2Р селективных УЗО тяните три линии в гараж и тогда линии в гараж защищены у вас от скачков напряжения.

SB3, не требуется установка 4 полюсного ав ! В этом нет никакой необходимости .пс темпаче на трёх фазную линию целую цепочку автоматики рвущей ноль ставят самоубийцы , авария отгорания нуля их потом жить учит в крайняк 3 полюса плюс ноль !!!!

Мы уже обсуждали, "не требуется" - не значит "плохо" или что-то ещё).
Тут у кого-то должен быть рисуночек, какие АВ допустимы в различных системах заземления, выложите ещё раз,плиииз).
Ноль у автора скорее на линии отгорит, чем на правильно подключенном АВ).

SB3, нормативы подтверждающие будут?

Димон114, Я вам выше ответил.

e2-4 написал:
Ответил на все ваши вопросы, фото во вложении.

Отлично.

e2-4 написал:
Щит на столбе.

Вычеркиваем... Можно про него забыть навсегда.

e2-4 написал:
Заземление

Вычеркиваем. Его нет. Существует некая пародия.

e2-4 написал:
Расположение дома и грунт

Так буквально географию... А грунт - хорош для растекания, но тяжел для работы.

e2-4 написал:
Жду рекомендации от вас.

По "земле" ловите:

e2-4 написал:
Ответил на все ваши вопросы

Для решения задачи по щиту еще пару вопросов:

  1. Важно для технического обоснования. Сопротивление петли фаза- ноль и ожидаемый ТКЗ по фазам. Напряжения по фазам и сильно ли просаживаются в течении суток (будни/выходные).
  2. Общего характера. Техническое состояние (есть ли скрутки, были ли обрывы, аварии), эксплуатация как быстро реагирует и вообще общается с потребителем, планируется ли замена на СИП (и когда), много ли строящихся домов на линии (питания).

"Голова" щита:

  1. Вводной АВ 3р 50А (тип максимального расцепителя после данных о ожидаемом ТКЗ)
  2. УЗИП I+II 40 kA
  3. ВДТ (УЗО) 63А 0,3-0,1 mA тип АС или А, S (селективное)
  4. 3 шт. х УЗМ-51М 63А 10сек/6мин

Далее после плана дома и гаража с указанием расположения нагрузок.

ПPOPAБ написал:
По "земле" ловите:

Тут товарищи из Рос.Эл.Монт. циркуляр писали, требования ужесточали, в нем для заземлителей из черных прутков мин. 18мм требование.
Так что 20ку лучше на заземлители. Да и при забивании попроще будет.

ПPOPAБ написал:
По "земле" ловите:

Под крыльцом ? А как же доступность для периодического осмотра . Или пусть из нержавейки ваяют ?

dokar написал:
А как же доступность для периодического осмотра .

Вы его раскапывать предполагаете? Достаточно замеров сопротивления растекания.
Прораб не уточнял но по умолчанию в дом идет приваренная полоса. Так что ничего осматривать не требуется. И нержавейка или омедненка в случае разъемных соединений(не резьбе) не являются отмазой от осмотра.

Насяльника написал:
Тут товарищи из Рос.Эл.Монт. циркуляр писали

Это они для меня (членов ассоциации) писали... Вы (и все остальные) то тут при чем?

Насяльника написал:
требования ужесточали, в нем для заземлителей из черных прутков мин. 18мм требование.

Ну, нехай 18 будет... Я по старинке.

Насяльника написал:
Так что 20ку лучше на заземлители. Да и при забивании попроще будет.

Наоборот. Чем толще- тем труднее заколачивать.

dokar написал:
Под крыльцом ? А как же доступность для периодического осмотра . Или пусть из нержавейки ваяют ?

Литой, из чугуния, одним куском!

=

Насяльника написал:
по умолчанию в дом идет приваренная полоса. Так что ничего осматривать не требуется.

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

Извините, не смог оперативно ответить, буду отвечать всем сразу.

dokar написал:
? . Сколько ещё абонентов от ТП до него "висит". Известно ли вам сечение магистральных проводов ВЛ ? На вид не более 35 кв/мм.

От меня до ТП один абонент (если я правильно определил по google картам ). Сечение не известно.

SB3 написал:
4РАВ - счетчик - УЗО 300мА селективное.

SB3 написал:
Если вы хотите гараж - втыкать его можно ( возможен ещё вариант) подключив от 4РАВ ещё один 4Р АВ - 4Р селективное УЗО 100мА - линия в гараж.

Планирую запитать гараж от щита в доме, уже пробросил кабель по грунту внутри дома. Подскажите номиналы 4P АВ на столбе и в щите в доме? Хотел бы сделать щит бюджетно и с защитой, используя ABB автоматы и УЗО, подскажите какой из вариантов оптимален, насчет 2P селективных УЗО.

ПPOPAБ написал:
По "земле" ловите:

По вашей схеме контур получается на всю длину дома и гаража, а это 17 метров, так?

ПPOPAБ написал:
Важно для технического обоснования. Сопротивление петли фаза- ноль и ожидаемый ТКЗ по фазам. Напряжения по фазам и сильно ли просаживаются в течении суток (будни/выходные).
Общего характера. Техническое состояние (есть ли скрутки, были ли обрывы, аварии), эксплуатация как быстро реагирует и вообще общается с потребителем, планируется ли замена на СИП (и когда), много ли строящихся домов на линии (питания).

Не измерял я напряжение, знаю что ВЛ 7 лет, а рядом ПС 110 кВ Майская считается современной, ей где то 10 лет. Проблемы с отключениями соседи не жаловались.

ПPOPAБ написал:
3 шт. х УЗМ-51М 63А 10сек/6мин

Их обычно в доме ставят, если вдруг можно посмотреть сигнал аварии из дома, а так на улицу нужно будет бежать.

ПPOPAБ написал:
Далее после плана дома и гаража с указанием расположения нагрузок.

Сейчас есть план дома без указания розеток, фото вложено, подойдет?

e2-4,
я вам рассказываю про вариант с УЗО на столбе. Какой номинал АВ у вас оставят на столбе - гадать не берусь).
В доме тогда 4Р АВ, после него 4Р 100мА S УЗО - у вас все линии, исходящие из этого щита в доме, должны быть под защитой двух УЗО.
После 100мА S УЗО по 4Р АВ на "дом" и на "гараж".
К АВ "дома" 2Р АВ на фазу ( и повторить ещё 2 раза) - реле напряжения - далее нагрузка ваша на фазу с АВ и 30мА ( и ( или) 10мА) УЗО
На АВ "гаража" цепляете ваш кабель ( который должен быть не менее 5х6мм.кв. меди ) и уже в боксе гаража какой-нибудь 4Р выключатель от ИЕК ампер побольше и деление на фазы по аналогии с домом. Нагрузка в гараже не защищена от скачков напряжения - надо будет ставить дополнительные РН или не ставить).
При желании затащить 3 фазы на второй этаж - тут-то хоть кабель не положили?)После РН ставите два по 2Р АВ (возможны варианты) на каждую фазу, на одном будет висеть схема по фазе первого этажа, к другому цепляете кабель на второй этаж в зависимости от нагрузки, но не менее 3х6мм.кв. меди.
Если что-нарисуйте этот вариант), за ваше рисование вы же денег никому не должны .

Чего откопал " В ГОСТе "защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2.
Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается."
Свой домик - он же подороже медицинских помещений?)

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

SB3 написал:
в вашем случае, никакого TNCS

а я не вижу противоречий для TN-C-S

SB3 написал:
Чего откопал " В ГОСТе "защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2.
Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается."
Свой домик - он же подороже медицинских помещений?)

SB3,поэтому тамже читаем - в медицинских учреждениях рассположенных на территории РФ система ТТ не применяется пункт 710.413.1.4 предвижу ответ ГОСТ амно

Димон114 написал:
предвижу ответ ГОСТ амно

Как он ещё IT не предложил . Ну да , там низя кустисто-ветвитый шкафчик замутить, тока сундук здоровый.

e2-4 написал:
Планирую запитать гараж от щита в доме, уже пробросил кабель по грунту внутри дома. Подскажите номиналы 4P АВ на столбе и в щите в доме?

Про опору - забудьте. Оно не ваше, там пломба.
4р вам не нужно. Достаточно 4р селективного УЗО 0,3-0,1 на вводе.

e2-4 написал:
насчет 2P селективных УЗО.

Это еще для чего?

e2-4 написал:
По вашей схеме контур получается на всю длину дома и гаража, а это 17 метров, так?

Примерно так. З-х метровые электроды метров через пять.

e2-4 написал:
Не измерял я напряжение,

Необходимы данные о сопротивлении петли фаза-ноль/ожидаемом ТКЗ линии. Может статься что С50 не отключится электромагнитной отсечкой, сечение на вид не слишком крупное. Т.е. стоит вопрос о применении АВ типа В или С.

e2-4 написал:
Их обычно в доме ставят, если вдруг можно посмотреть сигнал аварии из дома, а так на улицу нужно будет бежать.

Не нужно на улице щитки лепить... Там уже есть и он "не ваш", не доступен.

e2-4 написал:
Планирую запитать гараж от щита в доме, уже пробросил кабель по грунту внутри дома.

Не самое лучшее решение. Его потом заменить будет не возможно.
Я бы предпочел в грунт под здание ВВГ 5х6 в трубе ПНД.

e2-4 написал:
Сейчас есть план дома без указания розеток, фото вложено, подойдет?

Что мощного будет из потребителей.
По освещению. Желательно выполнить 3 группы освещения от разных фаз (под разными УЗМ) таким образом чтобы соседние помещения освещались смежной группой.
К примеру:

  1. (а) Группа 1 этаж.
  2. (в) Группа 2 этаж.
  3. (с)Группа санузлы обоих этажей, лестничный марш, тамбур и наружное освещение.
    В скобках - фаза.
    В гараже наверное собственный щиточек планируется.

По розеточным:

  1. (а) 1 этаж.
  2. (В) 2 этаж.
  3. (с) розетки кухонного фартука.
  4. (а) санузел 1 этаж
  5. (В) санузел 2 этаж
  6. (с) газовый котел (?)
  7. (а) слаботочка (сигнализация, комп сеть, ТВ ресиверы ...)
    далее выделенные группы мощных потребителей типа: посудомойка. водонагреватель...

SB3 написал:
Какой номинал АВ у вас оставят на столбе - гадать не берусь).

забудьте, там уже "фсё".

ПPOPAБ, тогда скажите автору , что 5*6 это так ампер 25 в идеале по фазе.
Если со опорой "всё" - всё равно линии исходящие из щита должны быть под защитой двух УЗО, придётся доп. УЗО ставить.

юра Т написал:

SB3 написал:
в вашем случае, никакого TNCS

а я не вижу противоречий для TN-C-S

юра Т, ну расскажите, как автору TNCS сделать)

SB3 написал:
, тогда скажите автору , что 5*6 это так ампер 25 в идеале по фазе.

По ГОСТ Р 53769-2010 длительно допустимый ток 42,78 А.

ПPOPAБ, а разве гост р 53769-2010 не заменен на гост 31996-2012 ?) И исходя из чего вы пришли к такой цифре?

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

ПPOPAБ написал:
Я бы предпочел в грунт под здание ВВГ 5х6 в трубе ПНД.

Кинул АВВГ 4x16 в доме от щита и до гаража, заземление возьму от нового контура возле гаража. Думаю менять не потребуется, тем более гараж не планирую эксплуатировать по полной, максимум включу инверторную сварку.

ПPOPAБ написал:
Что мощного будет из потребителей.

В схеме видно, что будут бытовые потребители (стиралка, ПММ, духовка, холодильник морозилка, чайник, утюг и тд тп). Будет газовый котел и плита.

ПPOPAБ написал:
По освещению. Желательно выполнить 3 группы освещения от разных фаз (под разными УЗМ) таким образом чтобы соседние помещения освещались смежной группой.
К примеру:

(а) Группа 1 этаж.
(в) Группа 2 этаж.
(с)Группа санузлы обоих этажей, лестничный марш, тамбур и наружное освещение.
В скобках - фаза.
В гараже наверное собственный щиточек планируется.

По розеточным:

(а) 1 этаж.
(В) 2 этаж.
(с) розетки кухонного фартука.
(а) санузел 1 этаж
(В) санузел 2 этаж
(с) газовый котел (?)
(а) слаботочка (сигнализация, комп сеть, ТВ ресиверы ...)
далее выделенные группы мощных потребителей типа: посудомойка. водонагреватель...

Так и сделал, посмотрите пожалуйста схему, в ней приведены потребители и нагрузка по каждой линии.
Если на фото не видно, вот тут исходник excel

SB3 написал:
гост 31996-2012

Ровно те же 42,78А. Таблица 19 с k=0,93.

ПPOPAБ, как там автор свои 16кв.мм.Al проложил пока неизвестно).
Пока про 6мм.кв., а разве прокладка в воздухе приравнена к прокладке в помещении, а при +30+40в этом помещении? А что кабель был бы с заниженным сечением?)

e2-4 написал:
Кинул АВВГ 4x16 в доме от щита и до гаража

Наверное из экономических соображений... Он просто дешевый по сравнению с медью.

e2-4 написал:
стиралка, ПММ, духовка

Требуют выделенных линий. Остальные потребители - нет.

e2-4 написал:
Так и сделал, посмотрите пожалуйста схему, в ней приведены потребители и нагрузка по каждой линии.
Если на фото не видно, вот тут исходник excel

О господи... На кой предмет вам эта "атомная электростанция" ?

Возьмите листок и нарисуйте, компромиссный вариант:

  1. Вводной АВ 3р 50А (тип максимального расцепителя после данных о ожидаемом ТКЗ)
  2. УЗИП I+II 40 kA
  3. 4Р ВДТ (УЗО) 63А 0,3-0,1 mA тип АС или А, S (селективное)
  4. 3 шт. х УЗМ-51М 63А 10сек/6мин
  5. 3р АВ 25-32А (гараж) и 3 шт 2р ВДТ (УЗО) 63/0,03 А + 2 шт АВДТ (диффавтомата) 10/0,03 А (котел, слаботочка)

Под ВДТ (УЗО) фазы А:
1) АВ 10 А освещение 1 этажа.
2) АВ 10 А кондиционер
3) АВ 16 А розетки санузлов
4) АВ 16 А розетки кухни

Под ВДТ (УЗО) фазы В:
1) АВ 10 А освещение 2 этажа
2) АВ 10 А посудомоечная машина
3) АВ 16 А духовка
4) АВ 16 А розетки 1 этажа

Под ВДТ (УЗО) фазы С:
1) АВ 10 А освещение санузлов, лестничной клетки, чердака, входного корридрора, наружный светильник над входом.
2) АВ 10 А стиральная машина
3) АВ 16 А розетки фартука кухни
4) АВ 16 А розетки 2 этажа

SB3 написал:
как там автор

Ллямо, ллямо -пэ дэ круа ...

ПPOPAБ, как-то у вас ответвление на гараж хромает)

Регистрация: 16.03.2016 Белгород Сообщений: 28

ПPOPAБ написал:
Возьмите листок и нарисуйте, компромиссный вариант:

Спасибо большое очень подробно, нарисую чуть позже. Подскажите куда ставить реверсивный рубильник для переключения на резервное питания от однофазного генератора. Генератор будет находится в гараже.

e2-4 написал:
Подскажите куда ставить реверсивный рубильник для переключения на резервное питания от однофазного генератора. Генератор будет находится в гараже.

Ох, ё... Новая вводная или я чего то прозевал?

"Гена" какой мощности планируется? И почему именно однофазный?

Скрип шестеренок в моей башке: теперь вместо разнесения по разным фазам "взаиморезервирующего" оборудования (обеспечение минимального уровня комфорта пользователя) таких потребителей необходимо собрать в одну однофазную группу и запитать через АВР и/или реле приоритета...
Алгоритм дискретности и селективности усложняется на порядок, а то и на два.
Вот послала - так послала ...(с) мультик пластилиновая ворона.