Добрый день! Прошу покритиковать мою схему, большую часть оборудования купил (отдельная вкладка в excel). Хотелось услышать оптимальный вариант переделки схемы с учетом закупленного оборудования, если это потребуется.
Excel версия схемы и закупки
На всякий случай сбросил png версию схемы.
PS на данный момент заземление сделано TT, мысли его изменить на TN-C-S, но местные электрики отговаривают.
В одной из линий, а по сути везде, НЕТ защиты от поражения током проходящим через человека, животных на землю из пробившего на РЕ фазного проводника!
Во многих линиях НЕТ защиты от поражения током при прямом прикосновении!
Плохая бесперебойность электроснабжения, что при примененном Вами худшем способе реализации дифзащиты усугублено плохой восстанавливаемостью электроснабжения, что повышает вероятность УСУГУБЛЕНИЯ и без того ОПАСНОЙ ситуации!
И т. д. и т. п.!
.
e2-4 написал:
PS на данный момент заземление сделано TT,
ЗУ может быть только тип А, В или их комбинация, а не ТТ!
ТТ это тип заземления системы электроснабжения, а не конструктив ЗУ!
.
e2-4 написал:
мысли его изменить на TN-C-S, но местные электрики отговаривают.
Правильно отговаривают!
По здравому смыслу одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!
На форуме неоднократно, подробней всех с приведением нормативов не противоречащих здравому смыслу, своими словами, с поясняющими рисунками описывал как ПРАВИЛЬНО делать выше упомянутое.
e2-4, У Вас уличные свет и розетки без защиты УЗО 30 мА? В подвале тоже?
Я когда себе делал, то улицу и подвал считал опасными местами и защитил УЗОшками.
Посититель написал:
В одной из линий, а по сути везде, НЕТ защиты от поражения током проходящим через человека, животных на землю из пробившего на РЕ фазного проводника!
Во многих линиях НЕТ защиты от поражения током при прямом прикосновении!
Подскажите по каким именно линиям нет защиты, предполагал что освещения не требуется УЗО. Могу добавить УЗО 30 мА для всех оставшихся линий.
Посититель написал:
ТТ это тип заземления системы электроснабжения, а не конструктив ЗУ!
Извините, я не правильно выразился, но вы меня же правильно поняли.
Олечка написал:
Я думаю, переделывать здесь нечего. Тем более, если "оборудование" уже закуплено.
Судя по отзывам, понимаю необходимость докупки УЗО и есть сомнения на необходимость для перестраховкизамены двухполюсных автоматов перед УЗО на 32А вместо 40А, или это лишнее?
Думаю еще добавить не отключаемые линии для холодильника и котла, но не определился откуда их вести от кросс модуля получается?
e2-4, если серьезно: в первую очередь выполняется проект.
Глупо обсуждать схему, в которой отсутствует главное - здравый смысл.
Поэтому в теме будут мелкие замечания (в целом, правильные, но не принципиальные на общем фоне), вода и троллинг или же потоки сознания, абсолютно лишенные какого-либо смысла.
Как-то так...
юра Т, выдернуть можно, но тогда нужно будет заменить перед УЗО АВ 2P 40A на 32A, так после каждого УЗО будет сумма номиналов у АВ 48А. Правильно?
Таким образом это будет экономичнее и меньше нулевых шин в щитке.
Актуализировал схему по последним комментариям, установил везде УЗО и изменил защищаемый автомат до УЗО. Есть еще замечания к схеме или пожелания, например не отключаемые линии нужны?
e2-4 написал:
но тогда нужно будет заменить перед УЗО АВ 2P 40A на 32A
2Р то перед УЗО не нужны, достаточно одиночного автомата номиналом как и УЗО (коли под узо сумма автоматов больше)
я так и не понял, Вас сети совсем не ограничивают что ли? (дали больше 40 кВА)
юра Т написал:
я так и не понял, Вас сети совсем не ограничивают что ли? (дали больше 40 кВА)
юра Т, есть конечно ограничения 15 кВт, но 5 лет назад местные электрики поставили вводной автомат на 63А, тогда что нужно менять вводной на 32А или 25А?
PS Тогда следует все остальные номиналы уменьшить у автоматов?
dokar, да воздушка. провод СИП 4х16, заходит в щиток на столбе к автомату 63А, от автомата к счетчику, от счетчика в дом по кабелю АВБбШв 4х16 под землей.
e2-4 написал: dokar, да воздушка. провод СИП 4х16, заходит в щиток на столбе к автомату 63А, от автомата к счетчику, от счетчика в дом по кабелю АВБбШв 4х16 под землей.
e2-4, При таких сечениях допустимо не более 40А . С точки зрения пожаробезопасности в первую очередь .
e2-4, вы как-то поточнее расскажите, 63А на фазу при трёх фазах вам никак не могли выделить, если вы денег не платили за это. Если платили - ок, если нет - что-то вы путаете.
Шановный, в кои то веки,- я полностью соглашусь с вашим мнением.
Еще бы отключить шаблонное мышление и копипастинг... Было бы вообще- здорово и здраво.
e2-4 написал:
да воздушка. провод СИП 4х16, заходит в щиток на столбе к автомату 63А, от автомата к счетчику, от счетчика
Вот этот момент возможно узреть в виде фото?
Так, как:
Олечка написал:
Глупо обсуждать схему, в которой отсутствует главное - здравый смысл.
есть вполне здравое замечание.
SB3 написал: e2-4, вы как-то поточнее расскажите, 63А на фазу при трёх фазах вам никак не могли выделить, если вы денег не платили за это. Если платили - ок, если нет - что-то вы путаете.
SB3, - не обращайте внимание на "фон", пожалуйста... Это не имеет ровным счетом никакого значения для технической реализации. Давайте опираться на факты, которые надеюсь получим от ТС.
dokar написал:
e2-4, При таких сечениях допустимо не более 40А . С точки зрения пожаробезопасности в первую очередь .
Подскажите, может стоит перед селективным УЗО 63А 4П, который в щитке в доме, поставить защитный автомат 3П 40А?
e2-4,- будьте любезны, план вашего участка с расположением точки присоединения (опоры с о щитом учета, вашего дома, и заземляющего устройства. Не лишним будет упоминание географического района нахождения (грозовые условия, особенности эксплуатации) и грунта (геологически) вашего владения.
e2-4 написал:
Подскажите, может стоит перед селективным УЗО 63А 4П, который в щитке в доме, поставить защитный автомат 3П 40А?
Давайте, все таки, начнем с фото вашего щита учета и плана расположения заземляющего устройства.
ПPOPAБ, спрашивая про район и намекая таким образом на установку ОПН, надо помнить про ТЦ, согласно которому установка ОПН у абонента , без установки их на линии ответвления к абоненту запрещена вроде).
Кроме того,можно вообще сначала начать - есть ли заземление нуля на опоре, с которой идёт ответвление абоненту)
SB3, ничего не платил. Устанавливал мне частник, по рекомендации Рэс. Нашел документ от 2008 года. Заеду на выходных перепроверю, но если это так, пусть будет как есть.
SB3 написал:
Кроме того,можно вообще сначала начать - есть ли заземление нуля на опоре, с которой идёт ответвление абоненту)
Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе...
Тут гребаное ТТ. Танцуем от щита учет на опоре. Без фото потрохов, этого ШУ,- дальнейший разговор бесполезен.
P.S.: Во! У ... (специалистов в общем) и мысли одинаковые.
Я немного впереди парово... Ой! ПРОРАБА, конечно!
А какой планируется корпус? Тип В? TW? CQE или Ритталловское что? А может (страшно подумать!) что-нибудь Шнайдеровское?
Все-таки 63 и 16 на вводе. Внутрь двадцать пять квадратов просится. И модульки, судя по схеме, не мало.
Да ктож его знает то... Видимо требуется следователь НКВД.
e2-4,- мы не злые и не выделываемся... У нас как у доктора- "не навреди" девиз. А пациент упорно прячет "геморрой" и предлагает вылечить его заочно, от несуществующей болезни пока болезни...
Я немного впереди парово... Ой! ПРОРАБА, конечно!
А какой планируется корпус? Тип В? TW? CQE или Ритталловское что? А может (страшно подумать!) что-нибудь Шнайдеровское?
Все-таки 63 и 16 на вводе. Внутрь двадцать пять квадратов просится. И модульки, судя по схеме, не мало.
Олечка, - эстетствуете?
По мне так,- главное чтоб работало правильно, остальное- вторично.
Да ктож его знает то... Видимо требуется следователь НКВД.
e2-4,- мы не злые и не выделываемся... У нас как у доктора- "не навреди" девиз. А пациент упорно прячет "геморрой" и предлагает вылечить его заочно, от несуществующей болезни пока болезни...
ПPOPAБ, после прочитанного всего на форуме насчет вводного автомата, во мне уже закрадываются сомнения, предлагаю остановить дискуссию до появления фото щитка на столбе и его потрахов. Фантазировать и предлагать решения нет смысла.
ПРОРАБ, нет.
Просто некоторые мысли вслух.
Инженер и рабочий.
Вы - проектировщик, я - сборщик. В АТ или LX3 такое запихнуть - не очевидно. Вот и подумала про корпус...
e2-4 написал:
ПPOPAБ, после прочитанного всего на форуме насчет вводного автомата, во мне уже закрадываются сомнения, предлагаю остановить дискуссию до появления фото щитка на столбе и его потрахов. Фантазировать и предлагать решения нет смысла.
А как же - пофлудить в теме?
Олечка написал:
Вы - проектировщик, я - сборщик. В АТ или LX3 такое запихнуть - не очевидно. Вот и подумала про корпус...
Ваш взгляд- довольно не широк... Уж извините. Мне наплевать на ассортимент какого то там производителя, будь он хоть трижды супер.
Если нет особых требований к оболочке- возьму первую попавшуюся железяку и соберу в ней.
Если, как монтажнику, подсунули пластилиновый 2х12 модулей к имеющемуся 5х35 каблу с медной моножилой, под соточку вводной... Наши руки- не для скуки. Вспоминая снабжение и проектантов дорым словом - соберу... (надо бы сфоткать творения 15-ти летней давности)
На спор, впихивал не впихуеваемое опрессованное 2х3х185+1х95 сверху и 4х120 снизу в один АВ в очень плотном корпусе (что то около 70 мм свободного места), пока народ бегал за пузырем. Вот такой был разврат: соберу- литр за ваш счет, нет- за мой, время пошло - пока за водкой сбегаешь.
Интересен план участка с расположением щитов, строений и заземляющего устройства, с указанием размеров в метрах.
При ТТ и кабельном вводе от ВЛ (ВЛИ?) ШУ должен иметь двойную изоляцию, первую ступень диффзащиты и УЗИП, собственное ЗУ с сопротивлением не более 10 Ом. Отходящий кабель не должен быть заземлен (и броня) в ШУ...
ПPOPAБ написал:
Вот этот момент возможно узреть в виде фото?
ПPOPAБ написал:
e2-4,- будьте любезны, план вашего участка с расположением точки присоединения (опоры с о щитом учета, вашего дома, и заземляющего устройства. Не лишним будет упоминание географического района нахождения (грозовые условия, особенности эксплуатации) и грунта (геологически) вашего владения.
ПPOPAБ написал:
Давайте, все таки, начнем с фото вашего щита учета и плана расположения заземляющего устройства.
SB3 написал:
e2-4, лучше забейте на всё и езжайте фоткать щиток), что у вас там за меркурий и АВ - не понятно, на 40А меркурия вроде и не было.
Давайте продолжим, был в выходные на доме и сделал фото отчет по существующему оборудования и присоединению.
Щит на столбе.
Если быть точным, то на столбце размещен опломбированный БИЗ (Блок измерения и защиты, описание ), в который заходит кабель СИП 4х16 мм в ВА 63А (видно на фото, он очень неудобно расположен внутри БИЗ), от вводного ВА на счетчик меркурий 230 АМ-01 и от счетчика на ВА 50А (фото есть), который расположен за круглой крышкой БИЗ и удобен для переключения. От ВА 50А идет кабель АВБбШв 4х16 в дом на 1 этаж в щитовую.
БИЗ открыть не могу так он опломбирован. Соединения между счетчиком и автоматами выполнены медным одножильным проводом, сечение не могу сказать, похоже на 6 мм^2 .
Заземление
Заземление сделано неудачно, место куда вбит контур заземления (2 арматуры по 10 мм) будет построено крыльцо, и необходимо будет перенести его на открытую площадку и также необходимо усилить контур и провод между щитом и контуром, сейчас там ПВ3 6 мм. Буду рад услышать рекомендации и по заземлению.
Расположение дома и грунт
Географическое расположение г.Белгород ул.Высоцкого. Дом находиться на возвышенности и дожди бывают редко. Грунт: примерно 1 метр чернозем, далее суглинок.
Ответил на все ваши вопросы, фото во вложении. Жду рекомендации от вас.
e2-4, по хорошему щит надо переделать в вашем случае, никакого TNCS), 4РАВ - счетчик - УЗО 300мА селективное.
Концепция в доме должна другая, без учета гаража, потому что с ним не понятно, где он,как он и что вы хотите если смотреть на схему))).
И так в доме 4Р АВ - далее на фазу ( и повторить ещё 2 раза) 2Р АВ - реле напряжения - 2P селективное 100мА УЗО - далее нагрузка ваша на фазу с АВ и 30мА ( и ( или) 10мА) УЗО
Если вы хотите гараж - втыкать его можно ( возможен ещё вариант) подключив от 4РАВ ещё один 4Р АВ - 4Р селективное УЗО 100мА - линия в гараж.
Либо после 2Р селективных УЗО тяните три линии в гараж и тогда линии в гараж защищены у вас от скачков напряжения.
SB3 написал: e2-4, по хорошему щит надо переделать в вашем случае, никакого TNCS), 4РАВ - счетчик - УЗО 300мА селективное.
Концепция в доме должна другая, без учета гаража, потому что с ним не понятно, где он,как он и что вы хотите если смотреть на схему))).
И так в доме 4Р АВ - далее на фазу ( и повторить ещё 2 раза) 2Р АВ - реле напряжения - 2P селективное 100мА УЗО - далее нагрузка ваша на фазу с АВ и 30мА ( и ( или) 10мА) УЗО
Если вы хотите гараж - втыкать его можно ( возможен ещё вариант) подключив от 4РАВ ещё один 4Р АВ - 4Р селективное УЗО 100мА - линия в гараж.
Либо после 2Р селективных УЗО тяните три линии в гараж и тогда линии в гараж защищены у вас от скачков напряжения.
SB3, не требуется установка 4 полюсного ав ! В этом нет никакой необходимости .пс темпаче на трёх фазную линию целую цепочку автоматики рвущей ноль ставят самоубийцы , авария отгорания нуля их потом жить учит в крайняк 3 полюса плюс ноль !!!!
Мы уже обсуждали, "не требуется" - не значит "плохо" или что-то ещё).
Тут у кого-то должен быть рисуночек, какие АВ допустимы в различных системах заземления, выложите ещё раз,плиииз).
Ноль у автора скорее на линии отгорит, чем на правильно подключенном АВ).
Важно для технического обоснования. Сопротивление петли фаза- ноль и ожидаемый ТКЗ по фазам. Напряжения по фазам и сильно ли просаживаются в течении суток (будни/выходные).
Общего характера. Техническое состояние (есть ли скрутки, были ли обрывы, аварии), эксплуатация как быстро реагирует и вообще общается с потребителем, планируется ли замена на СИП (и когда), много ли строящихся домов на линии (питания).
"Голова" щита:
Вводной АВ 3р 50А (тип максимального расцепителя после данных о ожидаемом ТКЗ)
УЗИП I+II 40 kA
ВДТ (УЗО) 63А 0,3-0,1 mA тип АС или А, S (селективное)
3 шт. х УЗМ-51М 63А 10сек/6мин
Далее после плана дома и гаража с указанием расположения нагрузок.
Тут товарищи из Рос.Эл.Монт. циркуляр писали, требования ужесточали, в нем для заземлителей из черных прутков мин. 18мм требование.
Так что 20ку лучше на заземлители. Да и при забивании попроще будет.
dokar написал:
А как же доступность для периодического осмотра .
Вы его раскапывать предполагаете? Достаточно замеров сопротивления растекания.
Прораб не уточнял но по умолчанию в дом идет приваренная полоса. Так что ничего осматривать не требуется. И нержавейка или омедненка в случае разъемных соединений(не резьбе) не являются отмазой от осмотра.
SB3 написал:
Если вы хотите гараж - втыкать его можно ( возможен ещё вариант) подключив от 4РАВ ещё один 4Р АВ - 4Р селективное УЗО 100мА - линия в гараж.
Планирую запитать гараж от щита в доме, уже пробросил кабель по грунту внутри дома. Подскажите номиналы 4P АВ на столбе и в щите в доме? Хотел бы сделать щит бюджетно и с защитой, используя ABB автоматы и УЗО, подскажите какой из вариантов оптимален, насчет 2P селективных УЗО.
По вашей схеме контур получается на всю длину дома и гаража, а это 17 метров, так?
ПPOPAБ написал:
Важно для технического обоснования. Сопротивление петли фаза- ноль и ожидаемый ТКЗ по фазам. Напряжения по фазам и сильно ли просаживаются в течении суток (будни/выходные).
Общего характера. Техническое состояние (есть ли скрутки, были ли обрывы, аварии), эксплуатация как быстро реагирует и вообще общается с потребителем, планируется ли замена на СИП (и когда), много ли строящихся домов на линии (питания).
Не измерял я напряжение, знаю что ВЛ 7 лет, а рядом ПС 110 кВ Майская считается современной, ей где то 10 лет. Проблемы с отключениями соседи не жаловались.
e2-4,
я вам рассказываю про вариант с УЗО на столбе. Какой номинал АВ у вас оставят на столбе - гадать не берусь).
В доме тогда 4Р АВ, после него 4Р 100мА S УЗО - у вас все линии, исходящие из этого щита в доме, должны быть под защитой двух УЗО.
После 100мА S УЗО по 4Р АВ на "дом" и на "гараж".
К АВ "дома" 2Р АВ на фазу ( и повторить ещё 2 раза) - реле напряжения - далее нагрузка ваша на фазу с АВ и 30мА ( и ( или) 10мА) УЗО
На АВ "гаража" цепляете ваш кабель ( который должен быть не менее 5х6мм.кв. меди ) и уже в боксе гаража какой-нибудь 4Р выключатель от ИЕК ампер побольше и деление на фазы по аналогии с домом. Нагрузка в гараже не защищена от скачков напряжения - надо будет ставить дополнительные РН или не ставить).
При желании затащить 3 фазы на второй этаж - тут-то хоть кабель не положили?)После РН ставите два по 2Р АВ (возможны варианты) на каждую фазу, на одном будет висеть схема по фазе первого этажа, к другому цепляете кабель на второй этаж в зависимости от нагрузки, но не менее 3х6мм.кв. меди.
Если что-нарисуйте этот вариант), за ваше рисование вы же денег никому не должны .
Чего откопал " В ГОСТе "защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2.
Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается."
Свой домик - он же подороже медицинских помещений?)
SB3 написал:
Чего откопал " В ГОСТе "защита электропроводок в медицинских помещениях группы 2.
Все цепи питания конечных потребителей электропитания должны быть защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается."
Свой домик - он же подороже медицинских помещений?)
SB3,поэтому тамже читаем - в медицинских учреждениях рассположенных на территории РФ система ТТ не применяется пункт 710.413.1.4 предвижу ответ ГОСТ амно
Необходимы данные о сопротивлении петли фаза-ноль/ожидаемом ТКЗ линии. Может статься что С50 не отключится электромагнитной отсечкой, сечение на вид не слишком крупное. Т.е. стоит вопрос о применении АВ типа В или С.
e2-4 написал:
Их обычно в доме ставят, если вдруг можно посмотреть сигнал аварии из дома, а так на улицу нужно будет бежать.
Не нужно на улице щитки лепить... Там уже есть и он "не ваш", не доступен.
e2-4 написал:
Планирую запитать гараж от щита в доме, уже пробросил кабель по грунту внутри дома.
Не самое лучшее решение. Его потом заменить будет не возможно.
Я бы предпочел в грунт под здание ВВГ 5х6 в трубе ПНД.
e2-4 написал:
Сейчас есть план дома без указания розеток, фото вложено, подойдет?
Что мощного будет из потребителей.
По освещению. Желательно выполнить 3 группы освещения от разных фаз (под разными УЗМ) таким образом чтобы соседние помещения освещались смежной группой.
К примеру:
(а) Группа 1 этаж.
(в) Группа 2 этаж.
(с)Группа санузлы обоих этажей, лестничный марш, тамбур и наружное освещение.
В скобках - фаза.
В гараже наверное собственный щиточек планируется.
По розеточным:
(а) 1 этаж.
(В) 2 этаж.
(с) розетки кухонного фартука.
(а) санузел 1 этаж
(В) санузел 2 этаж
(с) газовый котел (?)
(а) слаботочка (сигнализация, комп сеть, ТВ ресиверы ...)
далее выделенные группы мощных потребителей типа: посудомойка. водонагреватель...
SB3 написал:
Какой номинал АВ у вас оставят на столбе - гадать не берусь).
ПPOPAБ, тогда скажите автору , что 5*6 это так ампер 25 в идеале по фазе.
Если со опорой "всё" - всё равно линии исходящие из щита должны быть под защитой двух УЗО, придётся доп. УЗО ставить.
ПPOPAБ написал:
Я бы предпочел в грунт под здание ВВГ 5х6 в трубе ПНД.
Кинул АВВГ 4x16 в доме от щита и до гаража, заземление возьму от нового контура возле гаража. Думаю менять не потребуется, тем более гараж не планирую эксплуатировать по полной, максимум включу инверторную сварку.
ПPOPAБ написал:
Что мощного будет из потребителей.
В схеме видно, что будут бытовые потребители (стиралка, ПММ, духовка, холодильник морозилка, чайник, утюг и тд тп). Будет газовый котел и плита.
ПPOPAБ написал:
По освещению. Желательно выполнить 3 группы освещения от разных фаз (под разными УЗМ) таким образом чтобы соседние помещения освещались смежной группой.
К примеру:
(а) Группа 1 этаж.
(в) Группа 2 этаж.
(с)Группа санузлы обоих этажей, лестничный марш, тамбур и наружное освещение.
В скобках - фаза.
В гараже наверное собственный щиточек планируется.
ПPOPAБ, как там автор свои 16кв.мм.Al проложил пока неизвестно).
Пока про 6мм.кв., а разве прокладка в воздухе приравнена к прокладке в помещении, а при +30+40в этом помещении? А что кабель был бы с заниженным сечением?)
Требуют выделенных линий. Остальные потребители - нет.
e2-4 написал:
Так и сделал, посмотрите пожалуйста схему, в ней приведены потребители и нагрузка по каждой линии.
Если на фото не видно, вот тут исходник excel
О господи... На кой предмет вам эта "атомная электростанция" ?
Возьмите листок и нарисуйте, компромиссный вариант:
Вводной АВ 3р 50А (тип максимального расцепителя после данных о ожидаемом ТКЗ)
УЗИП I+II 40 kA
4Р ВДТ (УЗО) 63А 0,3-0,1 mA тип АС или А, S (селективное)
3 шт. х УЗМ-51М 63А 10сек/6мин
3р АВ 25-32А (гараж) и 3 шт 2р ВДТ (УЗО) 63/0,03 А + 2 шт АВДТ (диффавтомата) 10/0,03 А (котел, слаботочка)
Под ВДТ (УЗО) фазы А:
1) АВ 10 А освещение 1 этажа.
2) АВ 10 А кондиционер
3) АВ 16 А розетки санузлов
4) АВ 16 А розетки кухни
Под ВДТ (УЗО) фазы В:
1) АВ 10 А освещение 2 этажа
2) АВ 10 А посудомоечная машина
3) АВ 16 А духовка
4) АВ 16 А розетки 1 этажа
Под ВДТ (УЗО) фазы С:
1) АВ 10 А освещение санузлов, лестничной клетки, чердака, входного корридрора, наружный светильник над входом.
2) АВ 10 А стиральная машина
3) АВ 16 А розетки фартука кухни
4) АВ 16 А розетки 2 этажа
ПPOPAБ написал:
Возьмите листок и нарисуйте, компромиссный вариант:
Спасибо большое очень подробно, нарисую чуть позже. Подскажите куда ставить реверсивный рубильник для переключения на резервное питания от однофазного генератора. Генератор будет находится в гараже.
e2-4 написал:
Подскажите куда ставить реверсивный рубильник для переключения на резервное питания от однофазного генератора. Генератор будет находится в гараже.
Ох, ё... Новая вводная или я чего то прозевал?
"Гена" какой мощности планируется? И почему именно однофазный?
Скрип шестеренок в моей башке: теперь вместо разнесения по разным фазам "взаиморезервирующего" оборудования (обеспечение минимального уровня комфорта пользователя) таких потребителей необходимо собрать в одну однофазную группу и запитать через АВР и/или реле приоритета...
Алгоритм дискретности и селективности усложняется на порядок, а то и на два.
Вот послала - так послала ...(с) мультик пластилиновая ворона.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.