Прошу покритиковать щиток и немного подсказать как что распределить.
В общем коридоре стоит вкз 22-50С.142 С50, 100мА
и дальше что планирую поставить в квартире.
PS. Пост дополню
Линии по комнатам: Кухня
Варочная панель - ВВГ-нг 3х6
Фартук (5 розеток)- ВВГ-нг 3х2,5
Духовой шкаф - ВВГ-нг 3х2,5
СВЧ - ВВГ-нг 3х2,5
Холодильник - ВВГ-нг 3х2,5
Телевизор - ВВГ-нг 3х2,5
Посудомоечная машина - ВВГ-нг 3х2,5
Теплый пол - ВВГ-нг 3х2,5
Свет на точечные светильники и люстру - ВВГ-нг 3х1,5
Свет на светодиодную ленту подсветка потолка и рабочей зоны + вытяжка ( в распаечную коробку приходит - ВВГ-нг 3х1,5)
Комната 1 + Лоджия
Розеточная группа - ВВГ-нг 3х2,5
Свет - ВВГ-нг 3х1,5
Теплый пол на лоджию 1-2кв.м (тянуть отдельную линию ВВГ-нг 3х1,5 ?)
Проточный водогрей - ВВг 3х6 Остался от застройщика кабель который подходил к электроплите
Хотелось сделать не отключаемые линии:
1- Холодильник (но на эту линию прицепить телевизор, а то жирно выделять для телика отдельный автомат)
2- Систему протечек
3- Руотер
Проводов дофига но как их грамотно разместить в щиток на 24 модуля ABB mistral в нишу
по УЗО думаю ставить Астро-УЗО (тк известные бренды А-тип Стоят дороже в 2 раза)
автоматы Hager либо Schneider Electric (типС)
Хотелось сделать не отключаемые линии:
1- Холодильник (но на эту линию прицепить телевизор, а то жирно выделять для телика отдельный автомат)
2- Систему протечек
3- Руотер
...как их грамотно разместить в щиток на 24 модуля...
А, если кто-то решит включить в неё что-то по мощнее?
felixon написал:
ак их грамотно разместить в щиток на 24 модуля
Если по верить схеме из вложения. Имеют место быть 12 одномодульных автоматов и 4 УЗО. Однофазное УЗО занимает 2 модуля (за редким исключением). В итоге должно остаться ещё 4 модуля (можно использовать для приоритетных реле не отключаемых линий).
Так, что оборудование в щиток поместится. Вопрос, как расключить нагрузки, чтобы всё нормально работало?..
felixon написал:
Хотелось сделать не отключаемые линии:
1- Холодильник (но на эту линию прицепить телевизор, а то жирно выделять для телика отдельный автомат)
felixon написал:
Хотелось сделать не отключаемые линии:
1- Холодильник (но на эту линию прицепить телевизор, а то жирно выделять для телика отдельный автомат)
2- Систему протечек
3- Руотер
А вот у меня все линии неотключаемые, очень удобно, делюсь ноу-хау.
Так вышло что телевизор висит там где нет других линий, а ставить распаечную коробку не хотелось, думал лучше в щитке с чем-то его объединить 8 метров кабеля не жалко.
ни че толкового ни один не ответил, один глум!!
можно снести тему, чем глумиться будут
да что тут обижаться... не маленькие уже.
Вот например на схеме одно узо 63А с группой автоматов из 2х шт идет на свет на всю квартиру, возможно убрать это узо и раскидать на другие узо