Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5603258

Привет. Вопрос такой. Вот есть рекомендация - ставить т.н. "противопожарное" УЗО на вводе в здание (300ма).
Но есть один запрет - оборудовать УЗО питание пожарной сигнализации (хотя это глупо - у сигнашки есть собственный аккумулятор).

Получается конфуз: Сигнализация может обесточить все здание при наличии УЗО на вводе и соответственно обесточиться сама, что ей категорически запрещено ))) Да и вообще получается выше сигнашки нельзя ставить УЗО и соответственно на ввод тоже. Кароч взаимоисключающие меры противопожарной защиты.

Что делать? Как в данном случае делается ? (Не по-колхозному, а по-нормальному)

Как бы проблемы вообще не вижу. А что Вы хотели сказать? А то 2 раза перечитал так и не понял.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15793

Desantnik-242, Что за объект? Если УЗО на вводе до счётчика, то
как вариант проведение доп линии со своим счётчиком для ОПС (хотя бред).
Если УЗО после счётчика, то кто мешает снятся отдельной линией для ОПС до УЗО.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Я тоже не вижу противоречий.

О каком здании речь? Рекомендаций о 300 мА на вводе в многоквартирный дом нет, есть про ввод в квартиры.

Если вы про частный дом или квартиру, то у нормальной пожарки должен быть акк. Ну, либо сделайте без УЗО параллельно противопожарному.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru