Вопрос к знатокам! Такой щиток в однакомнатную квартиру поставили в новостройке.
Хватит ли этого щитка для подключения всех приборов или нужно проектировать новый?
Проводки в квартире нет"!
Кухня: ЭЛ.- Варочная поверхность
ЭЛ. Духовка
Микроволновка
Холодильник
Посудомойка
Выятжка
Считаю что щиток в однушку должен выглядеть как-то примерно так.
Ну или как на фото щитов от Юрки, Олечки, avmal'а и других мастеров этого раздела. У того же Radio, несмотря на его любовь к китайщине, есть весьма достойные экземпляры на хагере.
Ваш щиток тоже можно оставить, заменив пару 16-амперников на 10 (для освещения). но вам будет очень некомфортно им пользоваться, да и китайщина в щите еще никого, кроме ZooZoo, Radio и Jaja, не радовала.
Блин, это максимум что дает вставить форум. Попробуйте открыть исходник (в Опере можно это сделать).
Alexey_Spb, Спасибо , эдакий зачетный и прагматичный минимализм . И блондинка справится случись чего. Но остался вопрос - дифзащита 1 и 2 групп на диффавтоматах выполнена ? Перед "40" букавок нет .
vetal81 написал:
Какие расценки $ на разработку проекта электрики однокомнатной квартиры 40 метров ?
А кого вы спрашиваете?
И что имеете в виду под проектом электрики?
Просто многие под этим названием выдают грубую схему расстановки розеток, выключателей и светильников и примерную схему щита, хотя это всего лишь малая часть ЭОМ.
Radio, разобрался с дежурной - рассмотрел)
УЗО да в подъезде на 50А - это кто,что?
И я бы перед УЗМ 2РАВ поставил и перед двумя УЗО по 2Р АВ - то есть парочку бы добавил)))
masana написал:
а чем санузел провинился что ему "с" поставили на розетки?
и зачем ввод на 10 А уменьшили?
В санузле стоит стиралка. К сожалению, я не знаю какая модель будет и какой будет пусковой ток у ее двигателя (знаю случай когда в новостройку временно привезли древнюю машинку, которая при включении ее на отжим, вышибала автомат при пуске), на всякий случай перестраховался. Но не отрицаю того что можно было оставлять там и B.
Ввод уменьшен на 10 ампер (хотя, по сути, несколько меньше из-за наличия дифа) по причине наличия вводного кабеля от застройщика с заниженным сечением. Заказчик решил его не заменять, отсюда и 40 ампер, которых вполне достаточно для однушки "без наворотов".
SB3 написал:
УЗО да в подъезде на 50А - это кто,что?
Это селективное УЗО на 100 мА типа АС. Спасибо, в будущих щитках поправлю схему.
SB3 написал:
ещё бы освещение на отд. УЗО вывел - но это моё личное мнение)))
Допустимые варианты есть разные, каждый продвигает что-то свое. Тут можно дискутировать до бесконечности. Ваш вариант тоже хороший.
Я не выносил все освещение на отдельное УЗО по двум причинам:
Экономия бюджета (понадобилось бы еще третье УЗО)
Чтобы в случае сработки по утечке заказчик не остался в темной квартире.
Если щит предполагает более одного УЗО на свет, то я поддержу вашу идею. В случае малых щитков я предпочту "перетусовать" свет между имеющимися УЗО.
dokar написал:
Где гарантия что после счётчика в подъезде не стоит УЗО на 30 мА, а Алексей имел к нему доступ для замены на селективное ?
см. выше.
bnmuyt написал:
А зачем два? Общий в этажном 50, который в квартирном делится на 10 и 40. Вроде логично.
40-амперник выполняет следующие функции:
Ограничивает ток через вводной кабель т.к кабель занижен в сечении.
Работает общим рубильником
Один раз этот автомат съэкономил бюджет заказчика т.к. УЗО 40А стоит существенно дешевле, чем 63, а 63 тут реально не нужно.
То есть если бы не заниженный кабель, то можно было бы поставить вместо B40 рубильник и заменить УЗО на 63-амперные. Я постарался для заказчика извлечь выгоду из этой ситуации, не нарушив при этом правила.
Кто-то скажет "какая нафиг экономия с двухполюсниками", можно было поставить 1P и еще больше съэкономить.
Я не отрицаю того, что можно было собрать на 1P или P+N и получился бы и щит на рейку меньше и автоматы подешевле. Я предложил заказчику и такой и такой вариант, он выбрал 2P. Я бы тоже себе поставил 2P если место позволяет.
Я предлагаю не обсуждать 1P vs. 2P иначе это выльется в очередной классический срач (уже неоднократно эта тема обсуждалась). Предлагаю остановиться на том что каждый может по желанию собрать щит в основном как на 1P, так и на 2P и ни один из этих вариантов не будет неправильным.
Alexey_Spb написал:
Я предлагаю не обсуждать 1P vs. 2P иначе это выльется в очередной классический срач (уже неоднократно эта тема обсуждалась).
Хорошо , но установку двухполюсного АВ перед двумя УЗО на 40А, всё же прошу откомментировать . После заявления о наличии селективного УЗО подъезде, для этого не вижу оснований . Если только его так удобней выключать,- он Главный выключатель .
dokar написал:
Хорошо , но установку двухполюсного АВ перед двумя УЗО на 40А, всё же прошу откомментировать . После заявления о наличии селективного УЗО подъезде, для этого не вижу оснований .
Я ведь ответил на этот вопрос:
Alexey_Spb написал:
40А.. Ограничивает ток через вводной кабель т.к кабель занижен в сечении.
Если бы вводной кабель был не заниженного сечения, можно было бы ставить вместо B40 рубильник, а 40-амперные УЗО заменить на 63-амперные. Я предпочел вариант безопаснее для вводного кабеля и дешевле для заказчика.
Alexey_Spb, О ДВУХ полюсах у автомата установленного ДО УЗО . В конце предыдущей стр. написал. Перечитайте пожалуйста. Я не ставил вопрос о его номинале.
""
Хорошо , но установку двухполюсного АВ перед двумя УЗО на 40А, всё же прошу откомментировать . После заявления о наличии селективного УЗО подъезде, для этого не вижу оснований . Непонимание Если только его так удобней выключать,- он Главный выключатель .
""
Ну да, он работает по сути выключателем + ограничивает ток.
Почему B40 не однополюсный, а двухполюсный? Считайте что единство концепции Можно было бы поставить и однополюсник, но, согласитесь, вышло бы немного "не то". Ответил на ваш вопрос?
Не понял связи между двухполюсником и селективным / не селективным УЗО, о которой вы говорите (?)
Alexey_Spb написал:
Не понял связи между двухполюсником и селективным / не селективным УЗО, о которой вы говорите (?)
Тут у меня такие тараканы возникли. УЗО на площадке на 30мА и поменять его не удалось. А в квартирном щите есть "главный выключатель" ,он же АВ . И для радикального снижения риска срабатывания головного УЗО при отъезде хозяев и гарантированной работы дежурной линии , однополюсным "главным выключателем" не обойтись в случае про течек с верхней квартиры . Ведь основные группы раскиданы по всей квартире и риск утечки с ноля на землю при таких делах вероятен. Да ну ладно - это моя личная паранойя.
dokar написал:
Тут у меня такие тараканы возникли. УЗО на площадке на 30мА и поменять его не удалось. А в квартирном щите есть "главный выключатель" ,он же АВ . И для радикального снижения риска срабатывания головного УЗО при отъезде хозяев и гарантированной работы дежурной линии , однополюсным "главным выключателем" не обойтись в случае про течек с верхней квартиры . Ведь основные группы раскиданы по всей квартире и риск утечки с ноля на землю при таких делах вероятен. Да ну ладно - это моя личная паранойя.
А, теперь понял.
Ну, есть такая вероятность, хоть и малая. Еще один аргумент в пользу отказа от однополюсников в качестве главных автоматов или рубильников.
В данном случае все ок - и автомат двухполюсный и узо на площадке 100 мА и селективное.