Добрый день! Хочу у знатоков совета спросить, а то информация разнится. Дом без заземления. Установил новенький инверторный кондер COOPER&HUNTER CH-S09FTXG, в характеристиках указано "Безопасный запуск и работа в диапазоне от 95 В до 260 В".
Есть в наличии стабилизатор SVEN AVR 3000, который можно под это дело освободить. Но вот стоит ли, монтажники сказали не нужно, в других местах читал что инверторы требовательны к электропитанию.
Может нужен простой сетевой фильтр, или отсекатель типа такого
Leprechaun написал:
в характеристиках указано "Безопасный запуск и работа в диапазоне от 95 В до 260 В".
Да? А может так:
ПPOPAБ,
Да, действительно в инструкции так, а на сайте с 95 до 260. На горячей линии сказали это значит что работать будет, но вот на полную мощность гарантируют 198-244. Также сказали что там неплохая защита уже.. Наверное отсекатель куплю, спасибо
Leprechaun написал:
На горячей линии сказали это значит что
будет если эксплуатировать без заземления?
ПPOPAБ,
А это я не уточнял...
Меня в общем-то один вопрос интересует, если стабилизатор не нужен, то хватит ли указанного выше отсекателя с задержкой включения для всех аварийных ситуаций.
Видимо откажут в гарантии и ответственности производителя в случае возникновения эксцессов...
Leprechaun написал:
Меня в общем-то один вопрос интересует, если стабилизатор не нужен, то хватит ли указанного выше отсекателя с задержкой включения для всех аварийных ситуаций.
Для всех - нет. Другой вопрос- какие возможны в вашей сети?