Сделали электрику в доме, при приемке работ нашли касяки и недочеты.
в расключке щита не специалист, просьба посмотреть на фото есть ли тут ошибки
и нужно ли что то переделывать ?
ввод СИП 4х16
заземление ТТ zandz 6 метров
вводной автомат ABB S203 В25/3Р
УЗО F204АС/4Р 40А, 100мА
узо на линии FH202 25А и 40А все 30мА
автоматы на розетки SH201L 16A/1Р С16, на свет С6
УЗМ-51м поставлены нижний порог 190, верхний от265 до 270.
Inok, нет селективности узо.
Либо менять все 40А узо на 63А,либо перед ними ставить отдельный 2п АВ скажем на 32А.
Узо 25а заменить на 40а.
Вводное узо должно быть не Ас,а селективное.
AlekSss написал: Rumato, Лол на 40А узо 90А и 66А Ав - хотя если предположить,что там нагрузки смешные будут то можно и не менять(либо поменять когда сгорят).
юра Т, Кто то тут ещё с краской для кабелей противопожарной носился . Пора наладить выпуск в аэрозольной упаковке. Собрал щит на х знает чем , побрызгал такой вот святой водичкой...
такой на улицу в щит надо ставить. Да и то больше при подземной прокладке кабеля, что-бы утечку вовремя обнаружить и не платить по счетчику круглые суммы.
Inok, с СИПа в дом.
АВ на вводе взял бы 4Р
4Р УЗО должно быть селективным, а не обычным.
Разводка по кабелю ок,номиналы АВ вроде в норме - без грубого 25А на розетки.
Розетка в щите без защиты 30мА УЗО?
Мало места в щите, чтобы что-то ещё обсуждать.
У вас там дифы с УЗО и какой-то диф на отдельную линию?
А-то число нулевых шинок вроде не соответствует количеству дифАВ и УЗО.
Radio написал:
Бросьте, коллега, ничего плохого не будет.
мнения разделились )
Вот если у меня сип кабель идет от щита на столбе (там автомат на 32ампера и счетчик) опасность сип кабеля уменьшается ?
Я к тому что если будет КЗ или что то серьезное на воздушной линии то автомат должен сработать и всё отрубить, или я не прав ?
Т.е проблема может быть на участке от ЩУ на столбе до места ввода в дом - это обрыв кабеля, либо его повреждение, удар молнии...
Inok написал:
Я к тому что если будет КЗ или что то серьезное на воздушной линии то автомат должен сработать и всё отрубить, или я не прав ?
Если КЗ в Вашем доме, то вводной сработает, а если на воздушке, то нет.
ВВодной автомат несёт две функции
1 Ограничение потребляемой мощности потребителя
2 Защита питающей линии (воздушки) от Вашего не правилного использования
электроэнергии (КЗ и перегруз)
Inok написал:
Т.е проблема может быть на участке от ЩУ на столбе до места ввода в дом - это обрыв кабеля, либо его повреждение, удар молнии...
Для защиты от перечисленнрго служит реле напряжения (в доме) и защита ТП(хотя предохранителям
на отпавший ноль пофиг) . Но не вводной автомат на Ваш дом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.