Подскажите, пожалуйста, скольки проводную линию тянуть к этим домикам 6 (фонарка+3 фазы+n+pe) или 5 (фонарка + 3фазы+n) и еще ряд вопросов:
По указанным мощностям на домиках - заводить на щиток в дом одну фазу, или 3 фазы.
Для каждого домика надо делать СВОЕ заземление? (если использовать 5 проводную сеть, то на него садится провод РЕ)?
Вобщем - Хочется сделать нормальное электроснабжение. Раньше бы не задумываясь использовал 4-х проводную схему - N садится на заземленную нейтраль в ТП и делее идет по ЛЭП.
Провод с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом.
Конструкция СИП 2А надежнее в эксплуатации, так как всю механическую нагрузку несет на себе изолированный несущий нулевой провод из сплава Abe высокой прочности, алюминиевые фазные провода не подвергаются механическим нагрузкам.
Вот я не понял - там 5 жил- эти жилы сплетены в кабель? или они по отдельности, в смысле монтажа, чтобы делать отпайку от всех 5 жил?
4-я и 5-я жила Pe соединяется на ТП с заземленной обмоткой (звезда) к одной точке, и идут уже изолированно?
Они просто скручены - можно разделить в любом месте без нарушения изоляции.
Есть и 4*25+1*35 описанной выше конструкции, есть и 5*25 с равнопрочными жилами.
Почитайте, к примеру,
4-я и 5-я жила Pe соединяется на ТП с заземленной обмоткой (звезда) к одной точке, и идут уже изолированно?
В общих чертах так, подробности - к специалистам, нюансы имеются.
PE полезно повторно заземлять, но жёсткого требования (как для PEN) нет.
Но ведь по действующему своду правил не возбраняется бросить 4 провода от ТП, у каждого домика сделать заземление, и вводить в дом ФАЗУ, Ноль (его присоединить на корпус щитка), а защитный провод взять от заземления дома и тоже соединить с корпусом щитка, только под другой болт. К розеткам и прочим потребителям тянуть свой рабочий ноль и свой защитный провод - так выйдет дешевле, но объект вновь встроящийся, а ПУЭ для таких объектов РЕКОМЕНДУЕТ но НЕ ОБЯЗУЕТ использовать СИП.
Вобщем я запутался, подскажите, как будет сделать оптимальнее?
Что оптимизируем?
Цену для владельцев домиков?
Прибыль для исполнителя?
Уровень безопасности?
Если бюджет не сверхкритичен, тогда TN-S, СИП и повторные заземления на опорах - в целях грозозащиты. На опорах бокс для каждого потребителя, в нём вводной автомат, ограничитель импульсных перенапряжений (разрядник), при необходимости счётчик.
Вопрос, как обычно, сводится к юридической проблеме - кому будет принадлежать КТП, сеть, кто всё это будет обслуживать, кто и как оплачивать обслуживание и где будут проходить границы ответственности. Без минимальной ясности в этих вопросах говорить о какой-либо оптимизации бессмысленно.
Вы бы предупредили - совсем другая ситуация, чем "домик в деревне".
Не лучше кабельные вводы?
Дак я и думаю, что если на СИП не проблема отпайку на домик делать, то и использовать первый вариант 5- проводной - с каждой опоры сделать кабельные спуски до щитков, учета, думаю, хватит и на ТП, потери энергосбыт не насчитает, если только по ХХ трансформатора. Едиственно, надо для монтажа ЛЭП приглашать спецов.
Я имел ввиду сразу кабелями от ТП. Но это Вам на месте виднее.
Не охота траншеи рыть, это как в проекте электроснабжения предприятия от ГПП к цеховым подстанциям, да и воздушку проще обслуживать, так же наружное освещение на территории требуется, а так кабель умрет , придется раскапывать - а там уже дорожки асфальтированные, вобщем гемморой с кабелями, а так СИП по воздуху - нормально, только дороже, но это, сами говорите, окупиться.