Если Вам не нужна сверхточность, тем более слишком много нужно собрать данных. Думаю ваз устроит среднее значение, вот коэфициент холост. хода 0.95, И полнонагруженный 0.88 в в этих пределах. Умножайте на полную мощность и получите активную, разница между мощностями и есть потери.
Сколько он отдаст при полной нагрузке можно узнать так из потребляемой мощности на входе трансформатора вычесть потери холостого хода и потери короткого замыкания.
И еще для информации потери холостого хода трансформатор на 630 кВА составляют 1560 Вт, а потери короткого замыкания 7600 Вт.
Потери холостого хода это постоянные потери в трансформаторе, а потери короткого замыкания это потери которые возникают в трансформаторе при полной нагрузке.
Алмаз написал :
Ну 630 ква и отдаст спокойно, в виде суммы активной и реактивной мощности, если можно так выразиться.
Сколько куда кому перепадет - зависит от нагрузок.
Столько не отдаст, но возьмет при полной нагрузке.
Ну 630 ква и отдаст спокойно, в виде суммы активной и реактивной мощности, если можно так выразиться.
Сколько куда кому перепадет - зависит от нагрузок.
Люди подскажите пожалуйста! Есть трансформатор мощностью 630 КВА, какую мощность в КВт он сможет отдать в нормальном режиме работы? И если можно принцип расчета... Еще хотелось бы знать на какую долю от номинальной мощности можно загрузить трансформатор типа ТМГ, чтобы он работал без перегрузки?