Добрый день, прошу совета. Первый ремонт в квартире, квартира в доме с системой logotherm - в квартиру приходят три трубы - отопление от газовой котельной (работает круглый год) и труба холодной воды. Устанавливаем бойлер косвенного нагрева, он подключается к контуру отопления и греет воду. По инструкции и на контур отопления, и на контур водоснабжения предусмотрена установка группы безопасности согласно схеме снизу. По схеме и там и там предусмотрен расширительный бак.
Ситуация - очень мало места для монтажа обвязки, хотелось бы избавиться от как минимум от одного бака. Я, натурально, слышал все 4 мнения:
Инструкция гласит ставить оба.
Один сантехник говорит что обязательно нужен бак в контуре водоснабжения, не нужен в контуре отопления.
Другой сантехник говорит наоборот, что обязательно в контуре отопления, а в водоснабжении не нужен.
Оба говорят, что если совсем наплевать, то накрайняк можно обойтись без обоих, клапана спасут.
Я совсем не понимаю. Как мне кажется, правильный вариант (2) - бак в системе водоснабжения. Насколько я понимаю, он защищает от сценария когда набрали полный бойлер холодной воды на 3 атм, потом он нагрелся, вода расширилась и 3 атм превратились в 6 подпёртые обратным клапаном. Что касается бака в системе отопления, то он защищает исключительно от гидроудара в стояке, что само по себе является скорее нештатной ситуацией, с которой справится клапан. Ещё раз, нормальная котельная, с хорошей циркуляцией в стояке, работает круглогодично. Я прав или совсем не прав? Можно ли пожертвовать баком в системе отопления? Какой вариант рабочий?
lelik76 написал:
Первый ремонт в квартире, квартира в доме с системой logotherm - в квартиру приходят три трубы - отопление от газовой котельной (работает круглый год) и труба холодной воды. Устанавливаем бойлер косвенного нагрева
Насколько понял, в Вашей квартире установлена квартирная станция (ИТП).
Думаю не стОит действовать методом "тыка", а посмотреть техдокументацию производителя станции, в альбоме схем типового подключения. Наверняка на сайте изготовителя станции есть альбом типовых схем подключения.
Какая именно у Вас станция известно? Может она вообще не предназначена для работы с бойлером косвенного нагрева.
___________________
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Толмач написал:
"квартира в доме с системой logotherm - в квартиру приходят три трубы - отопление от газовой котельной"
Название квартирных станций Мейбес logotherm - слышал. Но о системе с таким названием слышу первый раз. Просветите, пожалуйста, что это за зверь.
И загадка, что за "три трубы приходят от котельной и труба холодной воды". Если в квартирах установлены квартирные станции (ИТП), то в квартиры приходят всего три трубы: подача и обратка с котельной с высокотемпературным графиком, и ХВС, т.е. линии Т1, Т2 и В1.
А уже в квартирных станциях через пластинчатые теплообменники температурный график понижается для внутреннего контура отопления, а также приготавливается вода для ГВС. Разве не так?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Если хочется продлить жизнь бойлеру и подрывнику, то расширительный бак на ГВС обязателен. (Тем более, что бак эксплуатируется постоянно 24/365).
На отопление стоит поставить хотя бы по той причине, что можно использоваться бойлер от электротена, что приведёт к существенному расширению воды, да подрывник, в непредсказуемой системе с плавающим давлением, использовать не стоит.
Вопрос решается возможностью нанять грамотного сантехника, который спланирует узел ввода и разместит баки номинального размера удобно и функционально
Inch1964 написал:
... в квартирных станциях через пластинчатые теплообменники температурный график понижается для внутреннего контура отопления, а также приготавливается вода для ГВС. Разве не так?
Inch1964, Всё так. От застройщика в квартире стоял ИТП. Упрощённо представляет собой теплообменник с хитрым трёхходовым клапаном переключающимся при разборе горячей воды, полностью механическая схема. Практика эксплуатации показала два момента:
хитрый клапан ломается через год-два-три, от нашей жёсткой воды забивается шток, который реагирует на перепад давления и собственно двигает клапан. Деталь очень дорогая и редкая.
Многие жильцы наевшись гемора с клапаном, подключили теплообменник напрямую к контуру отопления. В таком режиме (постоянная циркуляция теплоносителя при отсутствии циркуляции ХВС) теплообменник рассыпается в труху меньше чем за год.
Я поэтому ставлю себе бойлер косвенного нагрева, плюс параллельно идёт попытка переколхозить ИТП - заменить хитрую немецкую деталь связкой из реле перепада давления и магнитного клапана. Получится тот же функционал, требующий небольшого электропитания для работы, зато из простых кондовых деталей. Но это уже немного не по теме...