Прошу помощи в оценке правильности подключения. В частности, есть сомнения по проводу заземления идущего над автоматикой нижнего ряда. Насколько такое нарушение критично?
Одновременно прошу подсказать, есть ли ошибки при заземлении ванной?
От шины заземления в щитке провод идет к КУП, расположенной в коммуникационном шкафу, затем от этой коробки провод №1 идет на ванну, провод №2 и №3 идет на металлические части водопровода, расположенные после вводного крана на стояке горячей и холодной воды соответственно, при этом сами стояки в жилом доме из пластиковых труб.
sava_174, делал самостоятельно, в связи с чем, нужен совет знатоков. Дело в том, что не совсем понимаю, что будет, например, если вдруг в щитке фаза "упадет" на провод заземления идущий на ванну?
Деним, смотря какая система заземления в доме. грубо говоря если в "голове" ноль с землёй соединены то выбьет какой либо из автоматов или сработает УЗО, если ноль с землёй не соединены то либо ничего не выбьет и всё что заземлено окажется под напряжением, либо выбьет УЗО.
Деним написал: Олечка, по этому и вопрос, что лучше с заземлением ванны или без? Пробел в знаниях по данному вопросу, в связи с чем прошу разъяснить знатоков.
Деним, поэтому весь разговор в теме - ни о чем. Главное - есть РЕ в этажном щитке или его нет? Собственно, Alexey_Spb и SB3 именно на это и пытались обратить внимание.
Деним написал:
Алексей, вы должны быть в курсе как у нас в ЖК "НС", подскажите?
А, вы из ЖКНС.
Ну там, как и в любой новостройке, стояк пятипроводный.
Я правда так и не понял какой криминал вы хотите найти.
Щит немного неаккуратно собран.
Касательно ДСУП - зачем КУП располагать в коммуникационном шкафу? Традиционное место - в стояке санузла, так вы нехило экономите провод. Плюс уменьшаете сопротивление цепи. Но криминала, опять же, нет.
В ЖКНС все традиционно устроено. Я подключаю к КУП: металлический венткороб, металлические участки водопровода (несмотря на то, что стояк пластиковый), все трубы батарей, PE-контакты розеток ванной (если они там есть), отдельно предусматриваю вывод провода для подключения ванной и раковины (далеко не всегда пригождается, но пусть лучше будет).
Олечка написал:
поэтому весь разговор в теме - ни о чем. Главное - есть РЕ в этажном щитке или его нет? Собственно, Alexey_Spb и SB3 именно на это и пытались обратить внимание.
Олечка, все там есть - это новостройка, данный ЖК основной источник заказчиков для меня, я уже там, наверное, с закрытыми глазами ориентируюсь
Деним написал:
Одновременно прошу подсказать, есть ли ошибки при заземлении ванной?
А вот горючая ПНД гофра - это, конечно, косяк.
Некоторые считают что при муровании в негорючие основания, в ее применении нет криминала, но я не согласен.
Какого черта применять ВВГнг-ls если он будет проложен в пожароопасной гофре?
Некоторые типа Земскова ее за натяжной потолок фигачат.. вот это уже криминал, так могут делать только те, кто никогда не видел как она горит (прям как в анекдоте про двух солдат и детский сад).
Alexey_Spb,
КУП в коммуникационном шкафу я имел ввиду в сантехническом.
Земля (РЕ) в розетках санузла идет не к КУП, а сразу в щиток к шине РЕ. Это верно? К коробке КУП идут только провода от ванны, стояка ХВ, стояка ГВ и добавлю еще к коробу вентиляции.
По гофре не совсем понятно. То есть её нужно убрать с провода заземления ванной? Вроде щиток тоже пластиковый. Или как быть?