Имеются ли в природе УЗО и существуют ли схемы подключения УЗО, в которых идет разрыв одновременно L и N? Есть ли схемы, в которых узо каким-то образом взаимодействует с проводником Pe?
Буду рад любой подсказке по данной тематике. (Поиском пользовался, но на свои вопросы ответа не нашел )
Ежачок написал :
Имеются ли в природе УЗО и существуют ли схемы подключения УЗО, в которых идет разрыв одновременно L и N?
Буду рад любой подсказке по данной тематике. (Поиском пользовался, но на свои вопросы ответа не нашел )
7.1.86. Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
ВТБ! написал :
На Pe вообще запрещена коммутация (за парой исключений).
ясно. спасибо. меня пытались убедить, что существуют схемы в которых узо каким то образом срабатывает по разнице потенциалов или току утечки, которые могут возникнуть между N и РЕ. и тогда, идет разрыв L и N. Или может это и есть одно из исключений?
Как раз черз УЗО проходит L и N.
УЗО срабатывает когда происходит утечка тока на Pe или на землю. Например если мы дотронулись одновременно до фазы и до батареи то ток по вам потечет в землю и узо сработает. Или фаза попадает на корпус электроприбора то ток потечет в РЕ и др.
2nikee
спс. начинаю врубаться. а можете ли прислать пример схемы, желательно применимой к квартире, в которой узо стоит на разрыв L и N? само узо никак с РЕ не контачит? даже корпусом?
Ежачок написал :
меня пытались убедить, что существуют схемы в которых узо каким то образом срабатывает по разнице потенциалов или току утечки, которые могут возникнуть между N и РЕ.
Если есть нагрузка и в сети (цепь L - нагрузка- N) течет рабочий ток, то простое соединение N и Pe где- нибудь возле нагрузки простым проводником должно приводить к срабатыванию УЗО. Дифференциальный ток будет достигать примерно половины рабочего тока нагрузки. Так что ничего особенного в этом нет.
Если же нагрузки нет, то есть рабочий ток=0, то при соединении N и Pe ничего не произойдет.
nikee написал :
УЗО срабатывает когда происходит утечка тока на Pe или на землю
А разве это не одно и тоже? Вообще то, принцып работы УЗО основан на разнице протекающих токов в обмотках трансформаторов в фазном и нулевом проводниках.
redwulf написал :
А разве это не одно и тоже? Вообще то, принцып работы УЗО основан на разнице протекающих токов в обмотках трансформаторов в фазном и нулевом проводниках.
видимо нет... у меня в новой квартире, припоминаю, проводили процедуру замера и выравнивания потенциалов. честно говоря я не знаю что это за зверь и при этом не присутствовал... но после этого появились какие то перемычки в стяжке между заземлением в ванной, заземлением в кухне и щитом на этаже... перемычки сделали сваркой и стальным прутом диаметром не меньше 8 мм...
redwulf написал :
А разве это не одно и тоже? Вообще то, принцып работы УЗО основан на разнице протекающих токов в обмотках трансформаторов в фазном и нулевом проводниках.
Это почти одно и тоже, но с одним условием если нет PE и происходит пробой изоляции на корпус то УЗО будет отключатся если к этому оборудованию прикаснутся ну и естественно немного ударит милиампер так 30. А если есть РЕ и происходит пробой то узо срабатывает сразу
redwulf написал :
А разве это не одно и тоже? Вообще то, принцып работы УЗО основан на разнице протекающих токов в обмотках трансформаторов в фазном и нулевом проводниках.
РЕ - это защитный ноль, а земля - она и в Африке земля ...
Ничего подобного - вдарить может и раз в десять больше в зависимости от сопротивления.
Но долго может пытать только током меньше номинала (в реальности ближе к половине номинала).
Ну Вы то наверняка знаете, что объединять N и РЕ можно только в одном месте. Там, где мы переходим с Tn-c на Tn-c-s, т.е. на уровне ГРЩ. А дальше, на уровне распред.сети, N к N, а Pe к Pe - и никаких чудес :-).
ВТБ! написал :
Через заземление ТП они всяко с Африкой соединены.
В глобальных масштабах оно конечно так :-), но применительно к рассматриваемому случаю, когда Африка и Сахара остались где-то далеко и мы имеем дело с тремя проводами, обобщения всемирного масштаба должны уступить место конкретике.
redwulf написал :
В глобальных масштабах оно конечно так :-), но применительно к рассматриваемому случаю, когда Африка и Сахара остались где-то далеко и мы имеем дело с тремя проводами, обобщения всемирного масштаба должны уступить место конкретике.
Что касается конкретики, то РЕ - это проводник ( токопроводящая жила в изоляции ), а земля - это стенка, водопроводная труба, сосед, стоящий босиком в луже ...