Добрый день.
Имеем вот такой канализационный стояк -
2-й этаж.
Уже все закрыто плиткой, поставлен унитаз.
Возникла проблема - если что-то "летит" с верхних этажей, то в моем унитазе воду засасывает почти полностью в канализацию, а потом с довольно резким "бульк" выплевывает обратно.
Вода возвращается чистая, без отходов.
Полностью водяной затвор не срывает, за месяц моего отсутствия вода осталась, хоть и мало.
Потому вопрос - можно ли это как-то победить?
По идее даже при такой конфигурации стояка, идущие по ней отходы не должны создавать такое сильное разряжение?
Значит, где-то сверху (вентиляция стояка) эта самая вентиляция нарушена?
И второй вопрос - поможет ли установка обратного клапана? Если да, то какого? с учетом, что плитку уже уложили и санузел полностью готов.
alex_87 написал:
где-то сверху (вентиляция стояка) эта самая вентиляция нарушена?
Либо обледенение (хотя и у вас снег уже ушёл же?), тогда УК пусть чистит. Либо "умный" сосед с верхнего этажа "оптимизировал", сделав 50-й, 40-й трубой или вовсе обрезав. Тогда тоже заявление в УК поможет. Вообще УК обязаны разобраться в любом случае, так что не стесняйтесь подолбить их.
alex_87 написал:
Сама конфигурация стояка (на фото видно) - может быть причиной таких проблем?
Именно "конфигурация стояка" и является причиной этой проблемы, здесь нельзя было делать отступы.
Привожу цитату из СТО 02494733 9.2-01-2006.
_17.3. Устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступов присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного клапана и т.п.)_
alex_87 написал:
они мне скажут - "так у вас в квартире стояк изгибается в двух местах - чего вы хотите?" )
А Вы скажите: "делайте вентиляцию нижнего участка, делайте что хотите, но я имею право на то, чтобы затвор стандартного унитаза, соответствующий ГОСТ 23289-94, не срывало и не воняло из-за этого, даже если кому-то, к кому я не имею отношения, приспичило изогнуть стояк". Письменно, с росписью о получении. Дело вполне имеет перспективу, возможно, и судебную, но закон на Вашей стороне.
strider1978 написал:
Пробьёт такой стояк в месте обведённом красным, не сразу, но обязательно.
Ну в принципе.
А как же тогда делают ПП-110 горизонтальные отводы от стояков в подвале (лежаки) для вывода в городскую канализацию?
Вот например решение от изготовителя
И картинка с ПДФ-ки.
Если не сильно затруднит, то важен Ваш совет.
strider1978,
Спасибо за ответ.
БЛИНННН!!!!
Опять сайт глючит, картинки не открываются нормально.
Попробую по новой.
Пока правильно не вставляются, попробую словами.
Это стабилизирующий отрезок, длиной 240 мм при высоте падения более 10 м. При меньшей высоте можно короче.
.
Пока писал Админу о проблеме - все исправили.
Открываются.
Сейчас к инсталяции подключен подвесной унитаз компактный. Может быть, в силу своей компактности (возможно, в конструкции что-то укорочено/упрощено) , он как раз и держит плохо "удар"?
Есть ли смысл попробовать навесить вместо него полноразмерный подвесной унитаз?
Либо еще как вариант - купить напольный унитаз (без бачка), который подключается к инсталляции.
alex_87 написал:
Может быть, в силу своей компактности (возможно, в конструкции что-то укорочено/упрощено) , он как раз и держит плохо "удар"?
Есть ли смысл попробовать навесить вместо него полноразмерный подвесной унитаз?
Ну а почему бы и нет. Но только аккуратно.
Например, при достаточно сильном "ударе" все содержимое унитаза может оказаться на потолке, или на том что будет над унитазом.
Ну типа пневмопушки.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.