#305651

2Часы При такой длине трассы можно попробовать прямые трубы согнуть при помощи фена. Труба ф125 длиной 1,5 м. гнётся градусов на 15 без трагических последствий.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223

gesha написал :

Клей для ПВХ и ПХВ можно найти в...

а какой он,.. северный олень?

Для надёжной склейки ПВХ нужен клей на основе ТГФ (тетрагидрофуран)
Например...

*** Соединительные детали изготовлены методом литья под давлением и предназначены для соединения труб из НПВХ с помощью зазорозаполняющего клея на основе раствора поливинилхлоридной смолы в тетрагидрофуране.***


понял.
спасибо за точный ответ.

gesha написал :

Клей для ПВХ и ПХВ можно найти в...
а какой он,.. северный олень?

Монтажный клей МОМЕНТ "жидкие гвозди" должен подойти, ПВХ он клеет.

Клей для ПВХ и ПХВ можно найти в...

а какой он,.. северный олень?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223

DMC написал :
Если память не изменяет, то стандартные пластиковые короба очень хорошо склеиваются дихлорэтаном.

garte написал :
ДИХЛОРЭТАН - прозрачная токсичная жидкость, очень быстро испаряющаяся и не для всех пластмасс подходит. Для начала попробуйте плавится ли пластмасса отдихлорэтана а уж потом работайте

Прежде чем искать и покупать (в свободной продаже из-за очень высокой токсичности, работа без вытяжки запрещена.) дихлорэтан выяснить из какого именно пластика изготовлены воздуховоды. Если они из ПВХ, то дихлорэтан не поможет, он растворяет полистиролы и полиметилакрилаты (оргстекло). Клей для ПВХ и ПХВ можно найти в магазинах торгующих материалами для рекламы, и туристических магазинах.

Из серии "Кулибина" - в случае если эти художества закраваются чем нибудь то берете сантехнические пласмасовые трубы диаметром 150, собираете их(вот тут уже фасонки навалом), направление стыковки труб по ходу движения воздуха, крепите к потолку и закрываете коробом. А вот если не закрывается - ????????????? Тады ОЙ.
а ДИХЛОРЭТАН - прозрачная токсичная жидкость, очень быстро испаряющаяся и не для всех пластмасс подходит. Для начала попробуйте плавится ли пластмасса отдихлорэтана а уж потом работайте

dmc написал :
Всасывать легче чем толкать, это я к тому, что вентилятор лучше ставить в вентотверстие, а не в вытяжку.

Так это ж будет стандартная кухонная вытяжка! Куда деваться - пусть толкает.

dmc написал :
Берешь обычную прямую трубу, разрезаешь ее под нужным тебе углом...

Хорошая идея! Сразу пришло в голову сделать колено не из прямой трубы а из колена 90 грд вырезав из его середины сектор 45 грд и склеев 2 половинки. Так получится глаже стык.

Только вот как их скреплять и герметизировать? Наверное, кроме клея нужно еще сверху обхватить чем-то?

dmc написал :
стандартные пластиковые короба очень хорошо склеиваются дихлорэтаном.

дихлорэтан? что за зверь? кто производит?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Часы

Всасывать легче чем толкать, это я к тому, что вентилятор лучше ставить в вентотверстие, а не в вытяжку.

Часы написал :
Задача: добиться наименьшего сопротивления потоку и снизить шумность.

Берешь обычную прямую трубу, разрезаешь ее под нужным тебе углом, одну часть поворачиваешь вокруг своей оси на 180 градусов, и склеиваешь - получаеш уголок с нужным градусом.
Если память не изменяет, то стандартные пластиковые короба очень хорошо склеиваются дихлорэтаном.
Если не уверен, то поэкпериментируй над углом разреза трубы на бумажке.
Примерно вот так:

Ситуация: прокладываю пластиковые круглые (125мм) воздуховоды от мощной кухонной вытяжки до вент-короба. Общая длина 7м. При этом воздуховод пересекает ванную комнату. Для сокращения длины хочу проложить трубу над ванной по диагонали. К сожалению, в магазине нет колен на 45 грд (точнее, 135 грд), есть только 90 грд. Как быть? Вот варианты, которые пришли мне в голову:

1) изготовить колено 45 разрезав попалам колено 90. Но отверстие получится не круглое, а сильно овальное. Значит придется чем-то заделывать стык с круглой трубой.

2) изготовить колено 45 из гофры прикрепив ее к трубам хомутами. Но не будет ли такое соединение дребезжать на большой скорости у вытяжки?

3) отказаться от диагонали и проложить воздуховоды под прямым углом использовав колено 90 грд?

Задача: добиться наименьшего сопротивления потоку и снизить шумность.

Кто-нибудь решал подобные проблемы?