Я осведомлен про рекомендуемый уклон канализационной 50мм трубы 0,03. (СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", пункт 18.2). Поэтому я удивился, когда обнаружил, что рабочие проштробили стену и уложили трубу с уклоном 0,01 (1см на 1м). Говорят, мол, всегда так кладем и проблем не было. Длина сливной трубы 6м, в нее идет слив из ванной и из кухни. Вопрос: требовать все переделать или нормально будет сливаться? Есть ли опыт такого уклона?

Не надо переделывать на работу канализации зто не повлияет(в плохую сторону).

Канализация должна быть минимум 0,03 (там "твердые" компоненты есть... )
А для воды из ванной и кухни 0,01 вполне достаточно.

Не с уклоном могут возникнуть проблемы, а с отводами на поворотах, и торцы труб чтобы были без "заусенцев"