Вечер добрый!
Есть несколько вопросов по углу канальи и мест предметов.
Опишу ситуацию. Все труба 50 мм.

  1. От раковины до сопряжения с умывальником - 3м. Уклон 3см на 1 метр верно?
  2. От умывальника до сопряжения -1,5 м. Уклон 3 см на 1 метр верно?
    Сопряжение = тройник под 45 град. + отвод 45 град.
  3. От душа до стояка - отдельная линия - 1м + угол 90 град. Можно ли уклон 1 см (max 1.5см, выше поднимать кабину надо ) на 1 м?
  4. От стояка до стиралки еще одна линия-1,8м + поворот 90град +1,5 м. Уклон 3 см на 1 м верно?
  5. Есть возможность поменять местами стиралку и умывальник. Стоит ли с точки зрения засоров?
    Посоветуете, пожалуйста.

.

Kasatik_, повороты сделайте 45ми отводами. 32-я труба на СМ, 40-я на душ и умывальник.

Kasatik_, а в чём проблема поднять кабинну? Положите под неё элемент пола, вот вам и требуемый уклон.

dmitrovski,
45 отвод для душа смогу сделать - не видно под поддоном, для стиралки не хватит места.
А уклоны правильные, особенно для душа?

dmitrovski,
Попробую, спасибо.

Kasatik_, уклон для 50ой труба по СНиП 3см на 1м. кабину поднять не хотите?

Kasatik_ написал:
dmitrovski,
45 отвод для душа смогу сделать - не видно под поддоном, для стиралки не хватит места.
А уклоны правильные, особенно для душа?

Kasatik_, почему для стиралки не хватит места?

dmitrovski,
Трубы будут зашиваться ГКЛ. Два листа будут сходиться в углу.

Kasatik_ написал:
dmitrovski,
Трубы будут зашиваться ГКЛ. Два листа будут сходиться в углу.

Kasatik_, плюс и стена будет штробиться, или гкл будет крепиться на ПП? плюс вместо 50 трубы будет 32

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

dmitrovski написал:
уклон для 50ой труба по СНиП 3см на 1м

По СП (это новый СНиП) 2. А можно и 1, если длинные отрезки пластиковой.

Спасибо всем!
Для душа сделаю уклон 1,5. На остальные 2.