Добрый день.
Хочу организовать вентиляцию в совмещенном санузле, размер Длина(230), Ширина(170), Высота(270).
Будет установлена душевая кабина.

В стене есть дырка от естественной вентиляции (тянет слабенько).
Хочу через тройник сделать 2 ответвления, 1-ое на кабинку, 2-ое на туалет.

Возникло множество вопросов:
1)Избыточно ли делать 2 ответвления?
2)Буду использовать плоский воздуховод, какой размер выбрать для такого помещения?
3)Нужен один канальный вентилятор или два осевых - на каждый выход? Какие выбрать по характеристикам для моего помещения.
4) Хочу сохранить естественную вентиляцию - совместить с принудительной, как организовать? В частности:

  • Как сделать так, чтобы естественной вентиляции не мешали вентиляторы?
  • Мешает ли естественной вентиляции обратный клапан, установленный в воздуховоде?
  • Нужно ли вообще городить такое совмещение или достаточно вентиляторов?

Мое мнение:

  1. да;
  2. 204 х 60;
  3. один осевой с учетом п. 1;
  4. тройник.
    Один выход вставлен в шахту, ко второму воздуховод, в третьем обратный клапан, запирающийся при работе вентилятора.
    • так;
    • нет, если она нормальная;