Есть ли смысл квартирную разводку канализации делать 75 мм (разумеется, сначала заменив крестовину с 110/50 на 110/75) ?
В случае 50 мм, если ли смысл на горизонтальных участках поворот на 90 градусов делать не двумя уголками по 45 градусов, а тремя уголками по 30 градусов ? На сколько гидравлическое сопротивление 3х30 меньше чем 2х45 ? Известно, что гидравлическое сопротивление 2х45 якобы вдвое меньше чем 1х90.
Tehnik-san, насчёт 75 мм понял.
Помятуя Ваше видео, где Вы говорите, что на горизонтальном участке вместо одного угла 90 градусов ставить два про 45, хочется понять, есть ли смысл в таком случае ставить 3 угла по 30 градусов ? Или это лишний риск дополнительного соединения с возможностью протечки ?
17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
А окончательное решение принимает исполнитель, хоть собрать из двух отводов по 45, хоть из трёх по 30, хоть из шести по 15гр, их точное кол-во для данного случая правилами не регламентируется.
Неужели экономия на применении трубы 75 мм вместо 150 мм даст более-менее заметный эффект, за который в будущем придется расплачиваться минимальной надежностью готовой системы?
Jimm написал:
эффект, за который в будущем придется расплачиваться минимальной надежностью
При некоторых условиях (небольшой поток) 75 надёжнее 150, т.к. скорость воды выше и самоочищение полнее... т.е. не всегда можно ставить "самое толстое", и считать, что оно "самое надёжное".